Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение шлейфом

Гость_Виктория_*
сообщение 27.1.2006, 13:46
Сообщение #1





Гости






Объясните пожалуйста, как понять "подключение щитов - шлейфом, через коробку" и "подключение рабочих мест - шлейфом"?
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 27.1.2006, 19:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Питающий кабель-нагрузка, далее кабель - нагрузка2, ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 27.1.2006, 19:39
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Для чего красивой девушке интересоваться всякой ерундой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 27.1.2006, 22:19
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Правильнее сказать - подключение щитов, рабочих мест - последовательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.1.2006, 3:35
Сообщение #5





Гости






А вы не ошиблись, г-н " kivan"? Как это: последовательно?
Щиты и рабочие места можно подключать веером или шлейфом. Если от ГРШ идет кабель к каждому щиту (т.е. из ГРШ выходит столько кабелей, ск. щитов) – это веер, если выходит один кабель, заходит последовательно в каждый щит, (обычно перед щитом ставят распред. коробку, но подключаются щиты, естественно, параллельно) – это шлейф. Рабочие места - аналогично (если позволяют клеммники, коробку можно не ставить).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 29.1.2006, 11:51
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Вот интересно, кто-нибудь видел документы запрещающие подключение шлейфом. Ни в ПУЭ ни в ПТЭЭП такого запрета нет. Например, мне нужно подключить длиную череду розеток (штук 15 , например) идушую вдоль стены. Могу ли я использовать один защитный РЕ проводник соединяющий РЕ вывода розеток шлейфом (РЕ проводник без разрыва, разумеется).

Насчет названия шлейфа- последовательным соединением, тоже не соглашусь с Киваном , все-таки термин последовательное соединение подразумевает кое-что иное в соединении потребителей .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 30.1.2006, 17:36
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Может я и ошибаюсь!!! Но слышал и такое выражение.

Господин Коот:
СП-31-110
8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления).

Т.е. получается, что до блока розеток доходит один РЕ проводник, затем через клеммник делаются ответвления РЕ проводника к каждой розетке. Для удобства делают первую установочную коробку глубокой, чтобы там разместить этот клеммник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 30.1.2006, 18:42
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Спасибо за ответ.
А если так сделать: доводим РЕ проводник до 1-ой розетки , снимаем аккуратно изоляцию с него на участке 2-3 см, делаем из полученного голого участка РЕ проводника петлю (без разрыва РЕ проводника естественно) и эту петлю садим под болт на РЕ полюс розетки, РЕ проводник-же идет дальше, ко второй розетке и т.д. Можно ли так делать и если нельзя, то какой НД это запрещает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 1.2.2006, 22:19
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



В нашей практике выглядитследующим образом: приходящий, отходящий и идущий на розетку (светильник) РЕ проводник скручивается в коробке и обваривается. Вопросов у инспекторов никогда не возникало.
Встречал один раз года 3-4 назад коробки под розетки с клеммником для РЕ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 15:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены