Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

катушки пускателя

Гость_ujcnm_*
сообщение 11.2.2009, 11:28
Сообщение #1





Гости






Хотел бы узнать, чем отличаются катушки у пускателя на 220В и на 380В?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 11.2.2009, 11:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Диаметром провода обмоточного, числом витков, а следовательно активным и индуктивным сопротивлением и как следствие создаваемым магнитным потоком


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 11.2.2009, 12:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(ujcnm @ 11.2.2009, 10:28) *
Хотел бы узнать, чем отличаются катушки у пускателя на 220В и на 380В?

И тем, что катушки 220 в цепи 380 сгорают; а если наоборот - не держат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 11.2.2009, 12:49
Сообщение #4





Гости






Цитата(Andrey59 @ 11.2.2009, 11:36) *
и как следствие создаваемым магнитным потоком


Прошу прощения, магнитным потоком катушки однотипных контакторов и не отличаются icon_wink.gif

Так как необходима одинаковая сила для притяжения якоря. Что от 24 вольт, что - от 660!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 11.2.2009, 14:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Согласен. То если катушку 380В включить на 220В то маг. потока не хватит. А у пускателей одного типоразмера маг. поток (так называемые ампервитки) примерно одинаковые на разные напряжения. На всякий случай катушка 220В переменного тока крепко отличается от катушки 220В постоянного


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 11.2.2009, 21:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Интересно, кого iPod магнитный поток катушки пускателя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей г.Озёрск
сообщение 11.2.2009, 21:34
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 12625



Привет всем! Может гостю под именем "ujcnm"(что в переводе "гость",если при нажатии тех же клавиш язык будет RU, а не EN) будет полезна следующая информация?: разница катушек на 220В и на 380В в подключении - первой необходима фаза и рабочий ноль, второй-две разные фазы. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.2.2009, 0:56
Сообщение #8





Гости






Цитата(ujcnm @ 11.2.2009, 11:28) *
Хотел бы узнать, чем отличаются катушки у пускателя на 220В и на 380В?

Вот нормальная статья по теме:
Катушки электрических аппаратов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 14.2.2009, 0:07
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Прошу прощения, магнитным потоком катушки однотипных контакторов и не отличаются icon_wink.gif
Так вроде нас в школе учили что она определяется ампер-витками. Так шо получается - чем болший ток пропустиш через катушка,тем меньше витков надо на катушки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 14.2.2009, 8:40
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(KIVOK @ 13.2.2009, 23:07) *
Так вроде нас в школе учили что она определяется ампер-витками. Так шо получается - чем болший ток пропустиш через катушка,тем меньше витков надо на катушки.

Не так всё просто. График намагничивания железа линейный только в определённых, довольно небольших пределах. Выходим за пределы (относительно) линейного участка - и дальнейшее увеличение тока приводит только к нагреву. Что и случается при установке катушки 220 в контактор 380.

Сообщение отредактировал Roman_D - 14.2.2009, 8:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 3.7.2014, 20:03
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Господа коллеги! Может у кого есть обмоточные данные катушек пускателей ПМЛ? Или подскажите где найти можно.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 5.7.2014, 12:26
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(uvk2 @ 3.7.2014, 20:03) *
Господа коллеги! Может у кого есть обмоточные данные катушек пускателей ПМЛ? Или подскажите где найти можно.

Однако на любой катушке того ПМЛ все и написано и диаметр провода и количество витков и напряжение.

При этом неоднократно приходилось имея катушку на 380 вольт и прочитав сколько там витков есть для 380 вольт. Пересчитав нужное количество для 220 вольт тупо лишние витки отматывал и все работало ГОДАМИ. Сечение провода как бы было рассчитано для 380 но я проводу про это не говорил ,сам он наверно не догадывался. Пускатели правда были не более 2 величены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 5.7.2014, 13:57
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
на любой катушке того ПМЛ все и написано
Да вот и не написано, чего бы я спрашивал тогда. Просто есть катушки на 110В, изрядное количество, надо из них сделать 220. Считаете что тупо увеличить витки вдвое и прокатит? А с диаметром как?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 5.7.2014, 16:32
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3236
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



пересчет катушки пускателя на другое напряжение
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....o=0&l10n=ru

Сообщение отредактировал moshkarow - 5.7.2014, 16:34


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 5.7.2014, 21:25
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



moshkarow, спасибо. На работу выйду, попробую.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 6.7.2014, 14:25
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(uvk2 @ 5.7.2014, 13:57) *
Да вот и не написано, чего бы я спрашивал тогда. Просто есть катушки на 110В, изрядное количество, надо из них сделать 220. Считаете что тупо увеличить витки вдвое и прокатит? А с диаметром как?

Точную марку ПМЛ пишите гляну если есть такой скину информацию по катушке. На крайний случай укажите какая величина пускателя. По поводу диаметра провода мне приходилось тупо отматывать от катушки в 380 лишние витки оставляя диаметр тот же. Работало без проблем. Приходилось и перематывать делали так например имеем катушку на 380 нуно на 220. Вот 380 делим на 220 = 1,73. Потом количество витков на катушке 380 (они там были написаны) делим на 1,73 и умножаем на 220 а диаметр провода указанный на той катушке 380 умножаем на 1,73. Что получилось тем и мотаем. Насколько мы делали правильно хрен его знает но поверьте работало.

Цитата(Сергей г.Озёрск @ 11.2.2009, 21:34) *
Привет всем! Может гостю под именем "ujcnm"(что в переводе "гость",если при нажатии тех же клавиш язык будет RU, а не EN) будет полезна следующая информация?: разница катушек на 220В и на 380В в подключении - первой необходима фаза и рабочий ноль, второй-две разные фазы. icon_smile.gif

Прикольная у вас информация. У меня например дома есть пускатель с катушкой на 380 которая питается от трансформатора. Транс естественно включен на 220 вольт то есть он у меня повышающий. Так что 380 это не обязательно две разные фазы.Как впрочем и 220 это не всегда фаза и рабочий ноль. Как вы думаете? Может проще напряжение прибором померить и все?

Сообщение отредактировал шахтер - 6.7.2014, 14:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 6.7.2014, 16:40
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Точную марку ПМЛ пишите
Вот беда, я с завтрашнего дня в отпуск ушел. А по памяти не помню. Что-то из самых мелких, типа первой величины.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 6.7.2014, 21:10
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(uvk2 @ 6.7.2014, 16:40) *
Вот беда, я с завтрашнего дня в отпуск ушел. А по памяти не помню. Что-то из самых мелких, типа первой величины.

Однако и я лапухнулся по полной. Извиняйте уважаемый перепутал катушки пускателей. Короче на пускателях типа ПМЕ все данные чем и как катушка намотана написано, а на ПМЛ действительно хренушки никакой информации. И как это у меня в голове заклинило что разговор то за ПМЛ а перед глазами чет ПМЕ всплыл. Вот такие пироги.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 7.7.2014, 8:46
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
а на ПМЛ действительно хренушки никакой информации.
А ещё есть иековские КМИ и КТИ, на которые тоже ничего. И не размотать, чем-то проклеены.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mixalih.lm
сообщение 7.7.2014, 20:04
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 6.2.2010
Пользователь №: 17245



Может кому пригодится
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 14:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены