Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кондиционер и ИБП

fil095
сообщение 17.2.2009, 14:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.2.2009
Пользователь №: 13476



Ситуация такая
На вводе стоит Магнитный пускатель (разрывает только фазу)
к нему подключены кондиционер и ИБП.
(Всё висит на одной фазе)

В некоторых случаях отключения питания через МП,
ИБП отключает нагрузку с ошибкой и требует перезапуска.

ИБП в принцепе рабочий.
Как я понимаю, при пропадании фазы работающий кондиционер создаёт выброс на который реагирует ИБП и аварийно выключаеться.

Вопрос: как решить проблему малой кровью?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 17.2.2009, 14:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Запитать пускательот ИБП и поставить контакт в цепь ИБП после подключения катушки. И сделать сигнализацию пропадания напяжения на входе ИБП


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fil095
сообщение 17.2.2009, 15:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.2.2009
Пользователь №: 13476



Цитата(Andrey59 @ 17.2.2009, 14:47) *
Запитать пускательот ИБП и поставить контакт в цепь ИБП после подключения катушки. И сделать сигнализацию пропадания напяжения на входе ИБП


не хочу показаться не вежливым, но я не совсем понял, что имелось ввиду. А главное к какому эфеекту это приведёт?))

Может я не совсем точьно описал ситауцию?)
Пускатель используеться для вовода резервного питания, поэтому он должен разрывать фазу при пропадании напряжения на онной.
Если я запитаю пускатель от ИБП, то он перестанет выполнять свою функцию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 2.3.2009, 3:27
Сообщение #4





Гости






Я бы запитал ИБП и кондиционер от разных контактов пускателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fil095
сообщение 2.3.2009, 9:20
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.2.2009
Пользователь №: 13476



Цитата(ВВ @ 2.3.2009, 3:27) *
Я бы запитал ИБП и кондиционер от разных контактов пускателя.


Спасибо большое за ответ.
Неделю назад дощёл до этой идеи самостоятельно.

Поскольку пускатель трёхполюсной, перемыкаем входные полюса, а нагрузку запитываем от разных выходов.
В результате при разрыве линий каждое устройство получаеться изолированным, и друг на друга более не воздействуют.

И это действительно сработало))

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 3.3.2009, 0:26
Сообщение #6





Гости






Цитата(fil095 @ 2.3.2009, 9:20) *
Спасибо большое за ответ.

Пожалуйста.
Цитата(fil095 @ 2.3.2009, 9:20) *
Неделю назад дощёл до этой идеи самостоятельно.

Так это же и есть то, что требуется. Разумеется, я бы подсказал раньше, но бываю в форуме не часто: господин «электрик» - против. Так что – звиняйте.