Ситуация такая
На вводе стоит Магнитный пускатель (разрывает только фазу) к нему подключены кондиционер и ИБП. (Всё висит на одной фазе) В некоторых случаях отключения питания через МП, ИБП отключает нагрузку с ошибкой и требует перезапуска. ИБП в принцепе рабочий. Как я понимаю, при пропадании фазы работающий кондиционер создаёт выброс на который реагирует ИБП и аварийно выключаеться. Вопрос: как решить проблему малой кровью? |
|
|
|
17.2.2009, 14:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Запитать пускательот ИБП и поставить контакт в цепь ИБП после подключения катушки. И сделать сигнализацию пропадания напяжения на входе ИБП
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
17.2.2009, 15:36
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.2.2009 Пользователь №: 13476 |
Запитать пускательот ИБП и поставить контакт в цепь ИБП после подключения катушки. И сделать сигнализацию пропадания напяжения на входе ИБП не хочу показаться не вежливым, но я не совсем понял, что имелось ввиду. А главное к какому эфеекту это приведёт?)) Может я не совсем точьно описал ситауцию?) Пускатель используеться для вовода резервного питания, поэтому он должен разрывать фазу при пропадании напряжения на онной. Если я запитаю пускатель от ИБП, то он перестанет выполнять свою функцию. |
|
|
Гость_ВВ_* |
2.3.2009, 3:27
Сообщение
#4
|
Гости |
Я бы запитал ИБП и кондиционер от разных контактов пускателя.
|
|
|
|
2.3.2009, 9:20
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.2.2009 Пользователь №: 13476 |
Я бы запитал ИБП и кондиционер от разных контактов пускателя. Спасибо большое за ответ. Неделю назад дощёл до этой идеи самостоятельно. Поскольку пускатель трёхполюсной, перемыкаем входные полюса, а нагрузку запитываем от разных выходов. В результате при разрыве линий каждое устройство получаеться изолированным, и друг на друга более не воздействуют. И это действительно сработало)) |
|
|