22.2.2009, 5:23
Сообщение
#21
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Короче, заземляю только корпус ванны. Достаточно или трубы водоснабжения еще прихватить?
|
|
|
|
22.2.2009, 11:52
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Прихватить, однозначно. Вы же сами приводили: 7.1.88. ..Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Ну и рис.1.7.7 не забывайте.
Сам чешу репку, когда кроме "корыта" в ванной ничего железного-досягаемого нет. Сообщение отредактировал Олега - 22.2.2009, 12:04 |
|
|
22.2.2009, 18:24
Сообщение
#23
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Слышал "народный совет" - типа нужно подключить к земле кран ХВС со стороны входа в ванную... Может ГВС тоже подключить? В какой точке подключить и каким макаром? Хомутом?
|
|
|
22.2.2009, 20:52
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 10604 |
Двухэтажный деревянный дом, новый. Ванная комната на втором этаже. Ввода холодной, горячей воды и канализация выполнены пластмассовыми трубами. Если заземляем металлическую ванну, получается, сознательно вносим потенциал в ванную комнату. Какие варианты?
|
|
|
|
22.2.2009, 23:00
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Слышал "народный совет" - типа нужно подключить к земле кран ХВС со стороны входа в ванную... Может ГВС тоже подключить? В какой точке подключить и каким макаром? Хомутом? Можно и хомутом, и прочими доступными способами. Краники разнообразны. ВладТ А вариант официальный один - соединить ванну и смеситель проводником от ГЗШ. Вода неплохо проводит. В этом легко убедиться. А раз есть две проводящие поверхности и расстояние между ними не превышает 2,5м, их надо уравнять. Как уже отмечал, необходимости в этом не вижу в случае с изолированым корытом. Этак тазики, кастрюльки и ковши (площадью более100см2 ) придется проводками соединять между собой. Ну и пресловутый хреновый PEN можем "сознательно внести". |
|
|
23.2.2009, 0:25
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Деревяшки изоляторы, поэтому ПУЭ разрешает в некоторых случаях прибегнуть к изолирующим помещениям.
1.7.86. Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и площадки могут быть применены в электроустановках напряжением до 1 кВ, когда требования к автоматическому отключению питания не могут быть выполнены, а применение других защитных мер невозможно либо нецелесообразно. - Сопротивление относительно локальной земли изолирующего пола и стен таких помещений, зон и площадок в любой точке должно быть не менее: - 50 кОм при номинальном напряжении электроустановки до 500 В включительно, измеренное мегаомметром на напряжение 500 В; - 100 кОм при номинальном напряжении электроустановки более 500 В, измеренное мегаомметром на напряжение 1000 В. Если сопротивление в какой-либо точке меньше указанных, такие помещения, зоны, площадки не должны рассматриваться в качестве меры защиты от поражения электрическим током. Для изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок допускается использование электрооборудования класса 0 при соблюдении, по крайней мере, одного из трех следующих условий: 1) открытые проводящие части удалены одна от другой и от сторонних проводящих частей не менее чем на 2 м. Допускается уменьшение этого расстояния вне зоны досягаемости до 1,25 м; 2) открытые проводящие части отделены от сторонних проводящих частей барьерами из изоляционного материала. При этом расстояния, не менее указанных в пп. 1, должны быть обеспечены с одной стороны барьера; 3) сторонние проводящие части покрыты изоляцией, выдерживающей испытательное напряжение не менее 2 кВ в течение 1 мин. В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник. Должны быть предусмотрены меры против заноса потенциала на сторонние проводящие части помещения извне. Пол и стены таких помещений не должны подвергаться воздействию влаги. При выполнении этих условий, необходимо помнить, с годами помещение не должно терять свои свойства. Инженерные коммуникации не должны иметь связи с землей, в т.ч. и канализация. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.2.2009, 1:46
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Деревяшки изоляторы...Пол и стены таких помещений не должны подвергаться воздействию влаги. Думаю, это обстоятельство не позволит обосновать изолированность помещения ванной комнаты перед строгим лицом инспектора надзора. Деревяшку можно признать изолятором только в сухом виде. |
|
|
|
23.2.2009, 2:14
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Думаю, это обстоятельство не позволит обосновать изолированность помещения ванной комнаты перед строгим лицом инспектора надзора. Деревяшку можно признать изолятором только в сухом виде. Главное не в состоянии деревяшки, а чтобы она будучи ПЧ и даже в этом состоянии была изолирована от других ПЧ и земли. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.2.2009, 13:20
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 10604 |
Рассуждения понятные, но сейчас достаточно много строят сборных деревянных домов.
Даже если ванная комната имеет влажность, то сам дом сухой, особенно летом плюс второй этаж и «земля» внесенная стальной полосой 25х4. Непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки это - помещения, зоны, площадки, в которых (на которых) защита при косвенном прикосновении обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен и в которых отсутствуют заземленные проводящие части. Можно ли привязать этот частный случай к определению непроводящих помещений. |
|
|
23.2.2009, 14:01
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"..в любой точке.."
А между краником в этом помещении и землей более 50 кОм? Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2009, 14:03 |
|
|
|
23.2.2009, 15:36
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
От сторонней РЕ для испытаний можно и замерить, сопротивление, наверное, в статике мегаомах будет, хотя в ГОСТе дан порядок таких испытаний.
Для надежности желательно произвести пропитку дерева и обкладка плиткой не ухудшит изоляционные свойства помещения. Цитата А между краником в этом помещении и землей более 50 кОм? Сомнения больше в динамике, когда проводящая мыльная (?) вода контактирующая с землей и ванной, может представлять опасность. Вообщем, необходимо произвести измерения или втупую занести потенциал и превратить помещение в особоопасную. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.2.2009, 12:55
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Себя сцитирую.
Цитата необходимо произвести измерения Чтобы без измерений и сохранения свойств изолирующего помещения предлагается, другие ПЧ в помещении удалять на расстояния недосягаемости. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.2.2009, 17:49
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"..в любой точке.." А между краником в этом помещении и землей более 50 кОм? Попалась на глаза проводимость ладожской воды. Посчитал сопротивление столба такой воды в пласт.трубе с внутр.диам. 20мм. Получил удельное погонное 82 мОм/м. Морская дает 0,95 кОм/м. По реальной водопроводной исходников нет. |
|
|
26.2.2009, 22:31
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Попалась на глаза проводимость ладожской воды. Посчитал сопротивление столба такой воды в пласт.трубе с внутр.диам. 20мм. Получил удельное погонное 82 мОм/м. Морская дает 0,95 кОм/м. По реальной водопроводной исходников нет. - слабоминерализованная вода уд. сопротивление более 4500 Ом/см, т.е. при длине трубы более 15 см проводимостью воды можно пренебречь. - вода с большим количеством растворенных солей и газов менее 1500 Ом/см или труба д/б длиной не менее 40 см для такой воды. Ссылка: http://www.hotlandiya.ru/docum/buklet/dedietrich.pdf стр.29 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|