Гость_чаапаев_*
сообщение 25.2.2009, 20:30
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте какими критериями анализа исправности ТТ пользоваться, Паспортные данные если есть (испытания завода производителя), Провалы на графике, еще? именно для вольтамперки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 25.2.2009, 21:16
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(чаапаев @ 25.2.2009, 20:30) *
...какими критериями анализа исправности ТТ пользоваться...

Если у Вас есть заводские кривые - Вам несказанно повезло. Если таковых нет - пользуемся данными предыдущей проверки. Нет и такого - сравниваем ВАХ аналогичных ТТ на других фазах. Но все это построено на статистике. Бесполезно использовать характеристики ТТ другого типа. А вот провалы характеристики скорее всего свидетельствуют о начинающемся (или состоявшемся) витковом замыкании.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 25.2.2009, 21:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Согласен абсолютно, добавить нечего.
У Вас есть какая-то конкретная ВАХ, и есть сомнения? Давайте посмотрим...

Сообщение отредактировал mic61 - 25.2.2009, 21:37


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 25.2.2009, 22:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Вольтамперка обычно горбатая icon_smile.gif (похожа на логарифмическую). Если в обмотке есть КЗ витки, она становится близка к линейно-нарастающей. Чем больше, тем прямее. В принципе, по-другому эти витки и не найдёшь.
ВАХ получается разной для даже для одного ТТ при разных способах измерения - если ток изменяется латром или реостатом. В принципе, латром правильнее, потому что при замере с реостатом синусоида при насыщении сердечника коробится. icon_smile.gif Даже недостаточно толстые провода и дохлый латр портят ВАХ.
Есть еще специально обученные приборы, которые позволяют снимать ВАХ более стабильно, но характеристика при этом тоже будет отличаться от "классики".
Поэтому суть снятия ВАХ, как верно указали предыдущие ораторы, icon_smile.gif заключаются в сравнении с предыдущими протоколами (если они есть) - если известен способ предыдущего измерения.

Сообщение отредактировал Roman_D - 25.2.2009, 22:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.2.2009, 23:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



На предыдущие ВАХ не ровняйтесь пишут шо хошь(для получения мани) берите латр -вольтметр (мв)- миллиампер и амп-тр и снимайте если древние -меняйте-в цсм совать бессмысленно забракуют хоть один. И не забывайте гост нагрузка на тт должна быть 3,75ом) Еще есть оммическое сопротивление обмоток -различие не более 2%+испытание переменкой повышенным напряжением.

Сообщение отредактировал ez81 - 25.2.2009, 23:52


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.2.2009, 0:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Снимать ВАХ, без сомнения, надо. Но вот, если не с чем сравнивать, то легко можно ошибиться. Дело в том, что ТТ даже одного типа (стоящие на соседних фазах), совершенно исправные, могут отличаться по ВАХ до 20 % (что, конечно, не есть хорошо, а иногда и просто не допустимо.) Что касается виткового замыкания, то если хотите, могу показать ВАХ "живого" ТТ, и ВАХ ТТ с парочкой замкнутых виточков. Там все несколько не так, как писал Roman D.
А на счет нагрузки на вторичные цепи ТТ, так это вообще длинная история...


Сообщение отредактировал mic61 - 26.2.2009, 0:40


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 26.2.2009, 13:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(mic61 @ 25.2.2009, 23:34) *
Снимать ВАХ, без сомнения, надо. Но вот, если не с чем сравнивать, то легко можно ошибиться. Дело в том, что ТТ даже одного типа (стоящие на соседних фазах), совершенно исправные, могут отличаться по ВАХ до 20 %

А я об чём? icon_smile.gif
И ещё об том, что разные способы дают разные результаты.

Цитата
Что касается виткового замыкания, то если хотите, могу показать ВАХ "живого" ТТ, и ВАХ ТТ с парочкой замкнутых виточков. Там все несколько не так, как писал Roman D.
Вот с изображения и надо было и начинать!
Ну не было у меня под рукой картинки...

Вот, пожалуйста, из РД 153-34.0-35.301-2002 (могу выложить, если надо):

ТТ ТВ-35, 300/5 А
1 — исправный трансформатор тока;
3 — закорочены два витка; 4 — закорочены восемь витков


Вот еще тема: http://www.electrik.org/forum/lofiversion/...php/t10124.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.2.2009, 17:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Все это так, но бывает и немного не так. Вот на верхнем графике две фазы исправны, хотя немного и отличаются, а третья фаза имеет пару-тройку замкнутых витков (естественно, была забракована.)
Как-то, когда пришлось снимать ВАХ "пачками", и сравнивать было не с чем. А также был нерешенный вопрос: в каком диапазоне снимать ВАХ, и влияет ли витковое замыкание на замер Ктт.
Пришлось поставить эксперимент: был намотан ТТ на сердечнике от ТВ-35 с коэффициентом примерно 50 (50 витков вторичной обмотки.) Снята ВАХ "живого" ТТ, а затем закорочен один виток, и снова снята ВАХ. Результаты на нижнем графике (правда, в этом случае - по памяти, но качественно это выглядело именно так.) В обоих случаях замеры Ктт не отличились друг от друга.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал mic61 - 26.2.2009, 17:20


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 26.2.2009, 19:42
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(mic61 @ 26.2.2009, 16:17) *

Цитата
Все это так, но бывает и немного не так.


Именно! ВАХи одного и того же трансформатора отличаются друг от друга в зависимости от способа измерения.
В случае регулировки тока реостатом кривая будет более пологой; при регулировке латром - излом более крутой (как на приведённых графиках) - из-за искажения формы напряжения и тока, и как сдедствие - формы кривой намагничивания сердечника. Измерительные приборы - обычные, градуируемые по действующему значению.
В современных приборах используются амплитудный амперметр и выпрямляющий вольтметр; это позволяет избавиться от ошибок, связанных с искажением формы напряжения и тока.

Поэтому ВАХ, снятая этим методом, будет лежать ниже кривой, снятой обычным способом.

И спасибо за результаты эксперимента! Наглядно и поучительно.
Кстати, когда возникают "горбы" или "ямы" на характеристике?

Сообщение отредактировал Roman_D - 26.2.2009, 19:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_чаапаев_*
сообщение 26.2.2009, 20:40
Сообщение #10





Гости






Здравствуйте, спасибо за ответ вот характеристики полученные с трансформатора тпфм-10 обмотка р10 (одна). Судя по ВАХ заменен ТТС (на большее напряжения Нептунф не хватает 50В 25А, первичным током не стали проверять) слышен гул при подаче 2А на вторичку.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 26.2.2009, 21:40
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(чаапаев @ 26.2.2009, 19:40) *
слышен гул при подаче 2А на вторичку.

Это жжж неспроста...

Обычно ВАХ круто изгибается до уровня 10% от номинального тока вторички. Но судя по графику, если всё сделано правильно - клинический случай. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.2.2009, 21:48
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Я позволил себе перенести Ваши кривые на один график, немного видоизменив шкалу тока (чисто для наглядности.)
Вопросы:
- какой Ктт у этих трансов? Они (Ктт) одинаковы для обоих фаз?
- я правильно понял, что на ТТ только одна обмотка? Т.е. не может быть, что на фазе А используется обмотка класса 0,5 (измерительная)?
Прикрепленное изображение



Вобщем-то "давить" ТТ выше Iн нет смысла. При номинальном токе точно будет насыщение (кривая "загибается") Нас всегда интересует линейная часть характеристики до точки перегиба.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_чаапаев_*
сообщение 27.2.2009, 18:22
Сообщение #13





Гости






Здравствуйте, Ктт 100/5 для обеих ТТ. Обмотка одна. Сегодня зашла дискусия о токе неполной звезды по ветке счетчиков если не трудно mic61 можете разрешить дискусию? сам вопрос в ветке счетчиков САЗУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.2.2009, 20:02
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(чаапаев @ 27.2.2009, 17:22) *
Здравствуйте, Ктт 100/5 для обеих ТТ. Обмотка одна. Сегодня зашла дискусия о токе неполной звезды по ветке счетчиков если не трудно mic61 можете разрешить дискусию? сам вопрос в ветке счетчиков САЗУ.

Если Ктт одинаковы, и бушинги на обоих ТТ также одинаковы (класса Р?), то трансформатор тока по фазе А (у которой проходит ВАХ в два раза ниже) необходимо браковать. Скорее всего там витковое... А если и нет, то все равно бракуйте. Низковато пошла, наверное к дождю... icon_biggrin.gif


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 22:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены