Погас свет , Проблемка!

Joks
сообщение 2.3.2009, 18:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 2.3.2009
Из: Рига
Пользователь №: 13647



Добрый день!
Вот столкнулся в квартире с проблемой - погас свет в туалете!
Немного истории: Прихожу домой после работы, включаю свет в туалете и наблюдаю картину - Нить накаливания в лампе слабо маргает и почти не дает света(как будто нахватает напряжения). Постучал, пощелкал выключателем, выкрутил и вкрутил лампу и больше она не загоралась. Ни одно!
По делу: Выключатель один на туалет и ванну(с ванной все ок.). Выключатель на нуле, а не на фазе. Полез с отверткой(что проверяет фазы) в патрон лампы. И наблюдается картина - При выключенном выключателе "индикатор отвертки" регистрирует фазы на обоих контактах, при включенном - только на одном. При этом "индикатор отвертки" светиться не равномерно, а с периодичностью, то ярче, то темнее.
Версии: Надломился фазный проводок – но тогда почему фаза регистрируется на обоих проводах?
Вот и ломаю себе голову - что это может быть??? Залез в выключатель и в распределительную коробку, видимых повреждений или обгорания нет. Проводка старая - алюминиевая.
Помогите советом! Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 2.3.2009, 19:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Окисление проводка на контакте патрона?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joks
сообщение 2.3.2009, 20:04
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 2.3.2009
Из: Рига
Пользователь №: 13647



Цитата(Roman_D @ 2.3.2009, 20:41) *
Окисление проводка на контакте патрона?


Исключаю, так как выпатрошил патрон и проверял по оголенным проводам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 2.3.2009, 20:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1857
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



То что индикатор светится на обоих проводах, это наводки. То, что индиватор светится в прерывистом режиме, говорит о том что где-то плохой контакт, самый хороший вариант это если неисправность в распредкоробке или на выходе из канала плиты перекрытия . Целостность проводки можно определить с помощью "аркашки" или тестера, естественно отключив напряжение . Если покажет обрывв противном случае придётся менять проводку. от коробки до светильника..
Удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joks
сообщение 2.3.2009, 20:39
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 2.3.2009
Из: Рига
Пользователь №: 13647



сергей_абрамов,

А что такое "наводки"?? Я не селен в терминах. И почему этой же наводки нет в исправной ванне?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 2.3.2009, 20:58
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Как сказал Unlimits
Цитата
"наводка" - наведенное напряжение. Это явление, связанное с возникновением ЭДС (напряжения) на участке проводника не подключенного к источнику ЭДС, находящегося в зоне действия электрического поля подключенного к ЭДС проводника (как правило проложенного параллельно).

Про наводку можно почитать здесь:http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11120&st=0&start=0
И здесь:http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11950&st=0&start=0


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 2.3.2009, 21:40
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Светодиод в выключателе стоит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joks
сообщение 2.3.2009, 22:21
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 2.3.2009
Из: Рига
Пользователь №: 13647



*_Garik_*,

Спасибо!

Михайло,

Нет, не стоит. Выключатель стар, как сама проводка, но исправен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 3.3.2009, 2:28
Сообщение #9





Гости






А лампу заменить не пробовали?
Если пробовали и это ничего не дало… Ваше описание на наводку не похоже, скорее – где-то окисленный контакт, дающий большое сопротивление. Я бы предположил, что разводка имеет следующий вид: от коробки фазный провод идет в ванную, затем в туалет. Из этой же коробки нулевой провод идет на выключатель, а оттуда, двумя проводами – на патроны ванной и туалета. Если я прав, то, прежде всего, зачистил бы провода в патроне ванной. Ну, а если, всеже, фазный провод идет прямо в туалет, то поджать скрутку в коробке. Хотя, все это слегка опасно: аллюминй, штука ломкая. Ну, и, разумеется, все работы – при опущенном АВ. И, простите за занудство, но не «индикатор отвертки», а «индикаторная отвертка», или, попросту: «индикатор».
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mahalai_*
сообщение 3.3.2009, 7:57
Сообщение #10





Гости






Цитата(Joks @ 2.3.2009, 19:58) *
Добрый день!
Вот столкнулся в квартире с проблемой - погас свет в туалете!
Немного истории: Прихожу домой после работы, включаю свет в туалете и наблюдаю картину - Нить накаливания в лампе слабо маргает и почти не дает света(как будто нахватает напряжения). Постучал, пощелкал выключателем, выкрутил и вкрутил лампу и больше она не загоралась. Ни одно!
По делу: Выключатель один на туалет и ванну(с ванной все ок.). Выключатель на нуле, а не на фазе. Полез с отверткой(что проверяет фазы) в патрон лампы. И наблюдается картина - При выключенном выключателе "индикатор отвертки" регистрирует фазы на обоих контактах, при включенном - только на одном. При этом "индикатор отвертки" светиться не равномерно, а с периодичностью, то ярче, то темнее.
Версии: Надломился фазный проводок – но тогда почему фаза регистрируется на обоих проводах?
Вот и ломаю себе голову - что это может быть??? Залез в выключатель и в распределительную коробку, видимых повреждений или обгорания нет. Проводка старая - алюминиевая.
Помогите советом! Спасибо

найди в распред коробке ноль и и перезажми его
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joks
сообщение 3.3.2009, 9:18
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 2.3.2009
Из: Рига
Пользователь №: 13647



, mahalai,

Спасибо за совет. Сегодня попробую. И очень показалась интересна теория про то, что фаза с ванной одна, сегодня проверю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joks
сообщение 6.3.2009, 9:43
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 2.3.2009
Из: Рига
Пользователь №: 13647



Подумал о замене фазавого провода от коробки к лампе. Так как квартира съемная, то возиться с штроблением и заделкой стены и потолка я не хочу. Можно ли, по тех.безопасноти проводить проводку снаружи прямо по стене по обоям?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joks
сообщение 10.3.2009, 14:54
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 2.3.2009
Из: Рига
Пользователь №: 13647



Может ли алюминивая провод, проложенный в 70-х годах, обломиться сам со временем без каких либо физических вмешательств?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mahalai_*
сообщение 11.3.2009, 13:46
Сообщение #14





Гости






Цитата(Joks @ 6.3.2009, 10:43) *
Подумал о замене фазавого провода от коробки к лампе. Так как квартира съемная, то возиться с штроблением и заделкой стены и потолка я не хочу. Можно ли, по тех.безопасноти проводить проводку снаружи прямо по стене по обоям?

при проводке по верху есть риск пробить действующую проводку icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения