Разница между маг пускателем и реле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разница между маг пускателем и реле |
5.3.2009, 21:10
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 |
Не могу понять в чем разница между магнитным пускателем и реле. Мне нужно управлять силовой цепью на освещение с креплением на DIN. И там и там есть варианты катушек и там и там различные коммутируемые нагрузки и те и другие на DIN рейку. Проясните плиз
|
|
|
|
6.3.2009, 4:18
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
ДЛя вашего варианта разницы нет. если реле проходит по току коммутируемой нагрузки то можно брать его. Пускатель как правило нужен для коммутации трехфазной нагрузки с большими токами, и врежиме АС-3(пуск двигателя) реле как правило на эти режимы не расчитываются
|
|
|
6.3.2009, 8:46
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Не могу понять в чем разница между магнитным пускателем и реле. Мне нужно управлять силовой цепью на освещение с креплением на DIN. И там и там есть варианты катушек и там и там различные коммутируемые нагрузки и те и другие на DIN рейку. Проясните плиз Здравствуйте. Контакты реле в основном расчитаны на коммутацию небольших токов, расчитаны в основном на 2,5 -10А. в зависимости от исполнения. (Это те реле, которые Вы предположительно хотите использовать, слаботочные, герконовые и др. реле не рассматриваем) При этом большое внимание уделялось разработчиками на МИНИМАЛЬНУЮ токовую нагрузку и НИЗКОЕ напряжение (5В-24В) при котором обеспечивается надежный контакт контактов реле при длительной эксплуатации в цепях управления и автоматики. Конструкция контактов не расчитывалась на работу с большими токами, зазоры между контактами минимально допустимые, для обеспечения быстрого срабатывания по времени. При больших токах (К.З. в цепях управления) может происходить "заваривание" контактов. Термическая устойчивость к токам К.З. очень маленькая (никакая). Пускатели и контакторы предназначены для коммутации силовых цепей. Разработчики внимание уделяли на стойкость и продолжительность работы силовых контактов при коммутации максимальных расчетных рабочих токов и предельных токов без разрушения контактов. Конструктивные особенности способов достижения этих результатов разные, например - увеличение зазора между контактами (в ущерб быстродействию); специально разработанная система рычагов, обеспечивающая ускоренное движение контактов; дугогасительные камеры; устройство механизма "прокатки" контактов, когда первоначальная коммутация контактов происходит одной частью, с последующей "прокаткой" контактов в сторону рабочей контактной поверхности, размыкание происходит в обратной последовательности; предусмотрена установка защитных устройств по перегрузке встроенная или в виде приставки, с механической связью на отключение. Термическая устойчивость на токи К.З. удовлетворительная, начиная с 1кА у малогабаритных пускателей малого типоисполнения, и значительно выше для больших типоисполнений (5кА) например для малогабаритных пускателей ИЭК. P/S Предлагаю применять пускатели. Считаю это оптимальный вариант. С уважением. Сообщение отредактировал OBON - 6.3.2009, 8:48 |
|
|
6.3.2009, 15:20
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Реле и магнитный пускатель -различаются только названиями ,а не сутью.(реле, контактор, пускатель)
|
|
|
|
6.3.2009, 19:49
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Не могу понять в чем разница между магнитным пускателем и реле. Мне нужно управлять силовой цепью на освещение с креплением на DIN. И там и там есть варианты катушек и там и там различные коммутируемые нагрузки и те и другие на DIN рейку. Проясните плиз Реле как правило маломощные аппараты, на освещение пойдут. Я видел релюшку на дин-рейку на 24 А, по-моему не плохо. Контакторы - по сути реле для более мощных нагрузок. Пускатели - контакторы с тепловой защитой. Это единственное существенное отличие. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
6.3.2009, 20:12
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Уважаемый OBON дал доходчиво основные различия.
Существенных отличий можно перечислить еще. У реле нет дугогашения, тепловых элементов, блок-контактов. В отличие от пускателей функционально реле различаются по току, времени, контролю (обрыва фаз, утечки, изоляции), сравнению (поляризованное), указательное и т.д. В основном реле используют в цепях управления. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
6.3.2009, 21:03
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
По поводу освещения. Существуют ещё так называемые сумеречные реле, у нас на предприятии внедрены повсеместно и неплохо себя показали. Ток точно не помню, где-то 10-20 А. Представляет собой маленькую коробочку с плотной электронной начинкой в дин-исполнении. Если нужно автоматическое управление, то самое оно!
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
|
6.3.2009, 21:25
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Реле как правило маломощные аппараты, на освещение пойдут. Я видел релюшку на дин-рейку на 24 А, по-моему не плохо. Контакторы - по сути реле для более мощных нагрузок. Пускатели - контакторы с тепловой защитой. Это единственное существенное отличие. Здравствуйте всем. Я бы не забывал об устойчивости реле к токам КЗ, которые можно сказать отсутствуют в сравнении с пускателями и контакторами (извините за повтор своего сообщения). В цепях управления, сигнализации и автоматики, где в основном и используют реле, токи КЗ не большие. В силовых же цепях токи К.З. значительно выше, на что реле и не расчитаны, в отличие от пускателей/контакторов. По моему это один из решающих аргументов не в пользу реле в силовых цепях. При К.З. контакты реле могут просто свариться или отгореть. Нашел в И/Нете ГОСТ16022-83 Реле эл. Термины... , ГОСТ 30011.4.1-96 и ГОСТ Р 50030.4.1-2002. Это по терминологии реле, пускателя, контактора. Приводятся отличия между ними. Скачать не удалось, читал постранично в он/лайне, что очень не удобно. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 8:44 |
|