Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расход электроэнергии

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 17.3.2009, 19:10
Сообщение #1





Гости






Помогите решить такой вопрос. Проектировали детский сад и в экспертизе выставили такое замечание "Указать в пояснительной записке величину годового расхода электроэнергии, исходя из годового числа часов использования расчетного максимума нагрузки." Как это рассчитать. На вопрос эксперту как это это делается. исходя из каких документов. ответ был такой: "не знаю, но все расчет предоставляют"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 17.3.2009, 21:59
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата
Помогите решить такой вопрос. Проектировали детский сад и в экспертизе выставили такое замечание "Указать в пояснительной записке величину годового расхода электроэнергии, исходя из годового числа часов использования расчетного максимума нагрузки." Как это рассчитать. На вопрос эксперту как это это делается. исходя из каких документов. ответ был такой: "не знаю, но все расчет предоставляют"


http://www.proektant.by/forum/index.php?ac...1.0;attach=2453


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 18.3.2009, 5:57
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гость_Михаил_* @ 17.3.2009, 22:10) *
Помогите решить такой вопрос. Проектировали детский сад и в экспертизе выставили такое замечание "Указать в пояснительной записке величину годового расхода электроэнергии, исходя из годового числа часов использования расчетного максимума нагрузки." Как это рассчитать. На вопрос эксперту как это это делается. исходя из каких документов. ответ был такой: "не знаю, но все расчет предоставляют"

Годовое число часов использования максимума нагрузки (Тмакс.) определял до сих пор по принципу "пальцем в потолок". Так что кто подскажет норматив для категорий зданий, где указывается эта величина - буду очень признателен.
А расход ЭЭ (Wгод.) определяю так:
Wгод=Pp*Tмакс, где Pp - расчетная мощность в кВт.

Соображения по определению Тмакс.
Например, для офисного здания.
Режим работы офисного здания - 5 дней в неделю (9 часов раб. день с обедом).
В году приблизительно 53 недели.
53*5*9=2385 часов/год (без учетов праздников и т.д.).
В утренний и вечерний периоды (2 часа + 2 часа) нагрузка максимальная.
В остальное время нагрузка составляет приблизительно 0,7 от расчетной.
Получается (4+5*0,7)/9=0,833.
Теперь Tмакс.=2385*0,833~1987 часов/год
Конечно, это все притянуто за уши и коэффициенты взяты почти наугад.
Просто имея представление о составе нагрузки и режиме работы можно провести более детальные вычисления. Но в общем как-то так.

2Aleks 72: в указанном нормативе в табл. 2.4.4. указано "Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП". Поэтому в этой таблице Tмакс не опускается ниже 5000 часов/год.

P.S. А по поводу ответа эксперта вспоминается известный анекдот: "чукча не читатель - чукча писатель". icon_smile.gif

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 18.3.2009, 5:58


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 18.3.2009, 10:18
Сообщение #4





Гости






DoctorGauss спасибо за информацию. Попробую предоставить в экспертизу такое обоснование. О результате тогда сообщу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 18.3.2009, 13:41
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата
в указанном нормативе в табл. 2.4.4. указано "Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП". Поэтому в этой таблице Tмакс не опускается ниже 5000 часов/год.


В таблице 2.1.1 п.6 даны расчетные электрические нагрузки детского сада.Вот к ним то как раз и можно "притянуть" loki12.gif все остальное.Только к утренним и вечерним часам еще добавится обед(кашу детям варят)


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 18.3.2009, 13:57
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Aleks 72 @ 18.3.2009, 16:41) *
В таблице 2.1.1 п.6 даны расчетные электрические нагрузки детского сада.Вот к ним то как раз и можно "притянуть" loki12.gif все остальное.Только к утренним и вечерним часам еще добавится обед(кашу детям варят)

Может быть таблица 2.2.1? Так вопрос-то был не по расчетной нагрузке, а по количеству часов использования максимума нагрузки. Может для Вас и очевиден расчет, но я решительно не понимаю, как воспользоваться рекомендациями данного документа для определения Tмакс.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.3.2009, 16:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7325
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В действующих предприятиях обычно прогнозируют по прошедшим периодам на основании графика нагрузок.
Цитата
Только к утренним и вечерним часам еще добавится обед(кашу детям варят)

Здесь истина, в д/саду максимумы именно когда варят, где-то рано утром, еще полдник, обед и ужин рано.
С учетом варки каши (в основном) продолжительность максимумов не более 1 часа.
Устанавливаете произвольно (может есть и нормы) режим приема пищи, на час раньше должен начаться максимум.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 18.3.2009, 18:28
Сообщение #8





Гости






Таблица 2.2.1 определяет расчетную нагрузку. Дети кушают "кашку" три раза в день и еще в саду есть бассейн и в неотопительный период на приточку и подогрев воды Ру 160кВт (у пищеблока Ру 105кВт). Пытался добится режимов работы у технолога, но тот молчит как партизан
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 18.3.2009, 19:54
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



]

Прошу прощения за опечатку.в таблице 2.2.1 указана усредненная расчетная мощность в которую входят все нагрузки (Думаю ваш сад не многим отличается от всех предыдуших) это и есть Р мах. Если есть знакомый повар спросить сколько времени готовится обед.
получите Т мах. Остальное по расчетам DoctorGauss. Чем мог

зы бассейн по моему тоже входит в расчетную


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 19.3.2009, 6:07
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гость_Михаил_* @ 18.3.2009, 21:28) *
... Пытался добится режимов работы у технолога, но тот молчит как партизан

Используйте терморектальный способ допроса. icon_smile.gif

Цитата(Aleks 72 @ 18.3.2009, 22:54) *
Если есть знакомый повар спросить сколько времени готовится обед.
получите Т мах.

Ненене, не согласен. Число часов использования максимума нагрузки Тмакс представляет собой отношение количества выработанной энергии к максимальной нагрузке. А вы утверждаете, что это длительность максимальной нагрузки за смену, что неправильно.
Другими словами, Тмакс - это время, за которое ЭП (группа ЭП) потребит столько же энергии при работе с номинальной (максимальной) мощностью, как и по реальному графику нагрузки за всю смену (за месяц, за год).
В РТМ 36.18.32.4-92 в п.2.15 приведена формула:
Wа.год.=Рр*Тмакс*Ко, где
Wа.год. - годовой расход ЭЭ, потребляемой активной нагрузкой, кВт*ч;
Рр - расчетная мощность, кВт;
Тмакс - число часов использования максимума нагрузки, ч;
Ко - коэффициент одновременности.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 19.3.2009, 6:31


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 19.3.2009, 13:21
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Чет я действительно "рамсы попутал" icon_redface.gif

Тут получается масло маслянное

Wа.год.=Рр*Тмакс*Ко. Тмакс-?
Тmах=W/Pmax. W-?

Остается либо W срисовывать с предприятия аналога,Либо расчитывать другим методом


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 20.3.2009, 6:21
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Aleks 72 @ 19.3.2009, 16:21) *
Остается либо W срисовывать с предприятия аналога,Либо расчитывать другим методом

По-хорошему, W определяется, конечно, статистикой потребления за год. Например, по показаниям приборов учета ЭЭ, или по графикам нагрузки. Как правило, нет ни того, ни другого, вот и приходится делать финт ушами, т.е. самому "рисовать" график нагрузки на основе представлений о работе ЭП потребителя. К сожалению, другого выхода не вижу. icon_sad.gif


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гаалаа
сообщение 30.3.2009, 5:04
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.6.2008
Пользователь №: 11496



Все несколько усложняют этот вопрос. Для определения количества часов использования максимума нагрузки откройте какой-нибудь солидный справочник и посморите этот показатель. Там приводятся данные по разным отраслям, регионам, зависят от мощности и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 30.3.2009, 11:06
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гаалаа @ 30.3.2009, 9:04) *
...откройте какой-нибудь солидный справочник и посморите этот показатель.

ссылочку дайте на конкретный справочник, конкретный пункт, конкретную таблицу. Буду благодарен.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 2:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены