Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземлитель в виде наружного контура , Обоснование требования прокладки: 1м от стен

Гость_Vanya_*
сообщение 18.3.2009, 8:52
Сообщение #1





Гости






С чем связано требование прокладки заземлителя на расстоянии не менее 1 м от стен? Какие последствия могут быть при нарушении этого требования?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 24.3.2009, 11:38
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Впервые услышал, тоже присоединяюсь к вопросу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.3.2009, 20:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Из инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
Цитата
Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.3.2009, 20:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7251
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Понятно, что 1 м, почему не 0,5 или 2 м?
ИМХО. Заметил вокруг дома асфальт. отмостку шириной где-то 1м, может быть фундамент забутован глиной вдоль стен для защиты фундамента от вод дождя и снега, а приближение нарушает эту защиту?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 24.3.2009, 21:11
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Возможно, потому, что, как правило, расстояние в 1 м от стены защищено от осадков крышей -> недостаточная электропроводность почвы (в дачных домах). Интересно, случится ли чего-нибудь страшное, если сделать ЗУ на расстоянии 0,4 м от стены?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.3.2009, 21:21
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7251
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
недостаточная электропроводность почвы

Может быть около фундамента при строительстве нарушена структура существующего грунта и удельное сопротивление в этом месте (в 1 м от фундамента) будет сильно отличаться от близлежащего?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elektr
сообщение 25.3.2009, 9:30
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 5.8.2005
Пользователь №: 3702



А где написано это требование?


--------------------
форум проектировщиков электрических сетей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.3.2009, 14:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7251
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Elektr @ 25.3.2009, 9:30) *
А где написано это требование?

Нигде, сам вопрошаю.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 25.3.2009, 21:26
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(gomed12 @ 25.3.2009, 14:12) *
Нигде, сам вопрошаю.

Аналогично icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKlim
сообщение 16.6.2009, 8:29
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 4.12.2007
Пользователь №: 9971



Тоже интересно, где написано, но объяснение может быть очень простое - вокруг любого здания должна делаться отмостка шириной 1 м для защиты фундамента от осадков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urka
сообщение 13.7.2009, 21:22
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.5.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 11280



прописано в ПУЭ!!! 0.8 метра от здания!!! pain18.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 13.7.2009, 22:18
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



РД34-21-122-87
2.12. ... Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей.
СО 153-34.21.122-2003
3.2.3.2. ... Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urka
сообщение 14.7.2009, 18:40
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.5.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 11280



ПУЭ, п.1.7.90.
Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования. Допускается увеличение расстояний от фундаментов или оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены друг к другу, а расстояние между основаниями или фундаментами двух рядов не превышает 3,0 м.
Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними рекомендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое и последующие расстояния, начиная от периферии, не должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 м. Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающих к местам присоединения нейтралей силовых трансформаторов и короткозамыкателей к заземляющему устройству, не должны превышать 6 х 6 м.
Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю территории, занимаемой заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур.
Если контур заземляющего устройства располагается в пределах внешнего ограждения электроустановки, то у входов и въездов на ее территорию следует выравнивать потенциал путем установки двух вертикальных заземлителей, присоединенных к внешнему горизонтальному заземлителю напротив входов и въездов. Вертикальные заземлители должны быть длиной 3-5 м, а расстояние между ними должно быть равно ширине входа или въезда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.7.2009, 19:08
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7251
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Ребята про норму понятно, вопрос: почему не ближе или дальше от фундамента?
Где корень?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Борис_*_*
сообщение 16.7.2009, 17:45
Сообщение #15





Гости






Можно ли смонтировать заземляющее устройство внутри здания, в частности в подвале школы? В этом случае обязательно углубить концы электродов и соединительную полосу на глубину 0,5-0,7 м? Доступ в подвал у сантехников и электриков ,т.е.посторонних там не бывает.Для молниеотвода заземление исрользоваться не будет, только для повторного заземления нулевого провода и уравнивания потенциалов.Если можно- ответ ссылкой на нормативные документы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.7.2009, 20:39
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Борис_* @ 16.7.2009, 18:45) *
Если можно- ответ ссылкой на нормативные документы.

А Вы тему прочли?

Вы сможете обеспечить необходимое сопротивление заземления?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 19.7.2009, 10:12
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



ЖБ фундамент обычно идёт как естественный заземлитель, второе это то что зона растекания тока должна быть равномерной вокруг заземлителя(вертикального электрода) чтобы её обеспечить надо отступить на некоторое растояние от фундамента, ну и третье это то что написано выше при строительстве котлован обычно копают больше фундамента, для подальшего выполнения строитльных работ и гидроизоляции фундамента, и этот промежуток как правило потом засыпают строительным мусором в конце строительств, сами понемете какое там будет удельное сопротивление грунта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.7.2009, 15:40
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Anatoli @ 19.7.2009, 10:12) *
.. этот промежуток как правило потом засыпают строительным мусором в конце строительств..

Как правило делать этого низя, запрещено. icon_smile.gif

Цитата(Anatoli @ 19.7.2009, 10:12) *
.. зона растекания тока должна быть равномерной вокруг заземлителя(вертикального электрода) чтобы её обеспечить надо отступить на некоторое растояние от фундамента, ..

Так может для лучшего обеспечения подальше отступать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Борис_*_*
сообщение 21.7.2009, 12:38
Сообщение #19





Гости






Вы сможете обеспечить необходимое сопротивление заземления?
Я думаю,можно обеспечить сопротивление повторного ЗУ в пределах 30 ом в подвале,т.к. размеры подвала позволяют и температура грунта вседа положительная.Как понял не запрещено устройство ЗУ в подвале?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sahara
сообщение 22.7.2009, 0:01
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 9319



При производстве работ в старом жилом фонде сталкивались с тем, что шина от заземлительго устройства тянется из повала. Вывод, что раньше делали и допускали, дом примерно 68года. Тогда порядок был построже и если бы было нельзя, врятли бы делали в подвалах. Я ТАК ДУМАЮ icon_smile.gif


--------------------
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 15:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены