С чем связано требование прокладки заземлителя на расстоянии не менее 1 м от стен? Какие последствия могут быть при нарушении этого требования?
|
|
|
|
24.3.2009, 11:38
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Впервые услышал, тоже присоединяюсь к вопросу.
|
|
|
24.3.2009, 20:28
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Из инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
Цитата Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
24.3.2009, 20:57
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Понятно, что 1 м, почему не 0,5 или 2 м?
ИМХО. Заметил вокруг дома асфальт. отмостку шириной где-то 1м, может быть фундамент забутован глиной вдоль стен для защиты фундамента от вод дождя и снега, а приближение нарушает эту защиту? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
24.3.2009, 21:11
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Возможно, потому, что, как правило, расстояние в 1 м от стены защищено от осадков крышей -> недостаточная электропроводность почвы (в дачных домах). Интересно, случится ли чего-нибудь страшное, если сделать ЗУ на расстоянии 0,4 м от стены?
|
|
|
24.3.2009, 21:21
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата недостаточная электропроводность почвы Может быть около фундамента при строительстве нарушена структура существующего грунта и удельное сопротивление в этом месте (в 1 м от фундамента) будет сильно отличаться от близлежащего? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.3.2009, 9:30
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 |
А где написано это требование?
-------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
|
|
|
25.3.2009, 14:12
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.3.2009, 21:26
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
|
|
|
16.6.2009, 8:29
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 9971 |
Тоже интересно, где написано, но объяснение может быть очень простое - вокруг любого здания должна делаться отмостка шириной 1 м для защиты фундамента от осадков.
|
|
|
|
13.7.2009, 21:22
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.5.2008 Из: Пермь Пользователь №: 11280 |
прописано в ПУЭ!!! 0.8 метра от здания!!!
|
|
|
13.7.2009, 22:18
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
РД34-21-122-87
2.12. ... Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей. СО 153-34.21.122-2003 3.2.3.2. ... Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование. |
|
|
14.7.2009, 18:40
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.5.2008 Из: Пермь Пользователь №: 11280 |
ПУЭ, п.1.7.90.
Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования. Допускается увеличение расстояний от фундаментов или оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены друг к другу, а расстояние между основаниями или фундаментами двух рядов не превышает 3,0 м. Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними рекомендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое и последующие расстояния, начиная от периферии, не должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 м. Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающих к местам присоединения нейтралей силовых трансформаторов и короткозамыкателей к заземляющему устройству, не должны превышать 6 х 6 м. Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю территории, занимаемой заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур. Если контур заземляющего устройства располагается в пределах внешнего ограждения электроустановки, то у входов и въездов на ее территорию следует выравнивать потенциал путем установки двух вертикальных заземлителей, присоединенных к внешнему горизонтальному заземлителю напротив входов и въездов. Вертикальные заземлители должны быть длиной 3-5 м, а расстояние между ними должно быть равно ширине входа или въезда. |
|
|
14.7.2009, 19:08
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ребята про норму понятно, вопрос: почему не ближе или дальше от фундамента?
Где корень? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость_Борис_*_* |
16.7.2009, 17:45
Сообщение
#15
|
Гости |
Можно ли смонтировать заземляющее устройство внутри здания, в частности в подвале школы? В этом случае обязательно углубить концы электродов и соединительную полосу на глубину 0,5-0,7 м? Доступ в подвал у сантехников и электриков ,т.е.посторонних там не бывает.Для молниеотвода заземление исрользоваться не будет, только для повторного заземления нулевого провода и уравнивания потенциалов.Если можно- ответ ссылкой на нормативные документы.
|
|
|
16.7.2009, 20:39
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если можно- ответ ссылкой на нормативные документы. А Вы тему прочли? Вы сможете обеспечить необходимое сопротивление заземления? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
19.7.2009, 10:12
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
ЖБ фундамент обычно идёт как естественный заземлитель, второе это то что зона растекания тока должна быть равномерной вокруг заземлителя(вертикального электрода) чтобы её обеспечить надо отступить на некоторое растояние от фундамента, ну и третье это то что написано выше при строительстве котлован обычно копают больше фундамента, для подальшего выполнения строитльных работ и гидроизоляции фундамента, и этот промежуток как правило потом засыпают строительным мусором в конце строительств, сами понемете какое там будет удельное сопротивление грунта.
|
|
|
19.7.2009, 15:40
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. этот промежуток как правило потом засыпают строительным мусором в конце строительств.. Как правило делать этого низя, запрещено. .. зона растекания тока должна быть равномерной вокруг заземлителя(вертикального электрода) чтобы её обеспечить надо отступить на некоторое растояние от фундамента, .. Так может для лучшего обеспечения подальше отступать? |
|
|
Гость_Гость_Борис_*_* |
21.7.2009, 12:38
Сообщение
#19
|
Гости |
Вы сможете обеспечить необходимое сопротивление заземления?
Я думаю,можно обеспечить сопротивление повторного ЗУ в пределах 30 ом в подвале,т.к. размеры подвала позволяют и температура грунта вседа положительная.Как понял не запрещено устройство ЗУ в подвале? |
|
|
22.7.2009, 0:01
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 9319 |
При производстве работ в старом жилом фонде сталкивались с тем, что шина от заземлительго устройства тянется из повала. Вывод, что раньше делали и допускали, дом примерно 68года. Тогда порядок был построже и если бы было нельзя, врятли бы делали в подвалах. Я ТАК ДУМАЮ
-------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
|
|
|