Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Повторное заземление медицинского оборудования

Гость_Гость_FEDOR_*
сообщение 1.4.2009, 10:59
Сообщение #1





Гости






пОМОГИТЕ КАК ЗДЕЛАТЬ ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.т.Е КАКИЕ РАСЧЕТЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ЭТОМ БЫВАЕТ?

Продолжите таким же шрифтом - зарежу тему. Предупреждение.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 1.4.2009, 14:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Германий
сообщение 2.4.2009, 11:20
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 13945



Медицинское оборудование, как правило нуждается в функциональном заземлении. Необходимое сопротивление растекания тока на ЗУ содержится в информации производителя оборудования и в ведомственных нормативах (например зубной рентген может иметь 10 Ом, а биограф 2 Ом). Расчеты общепринятые для ЗУ (Карякин Р. Н. и т. д.), технологии тоже. Оборудование монтируется на объектах давно сданных в эксплуатацию и создавать низкоомное заземление проще и дешевле составными глубинниками. Практика показывает что один глубинник забирый, например в подвале, дает как правило 2-4 Ом Для проектных расчетов корректнее пользоваться формулами для двухслойных грунтов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.4.2009, 9:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Есть еще ГОСТ он свежий может что там полезного найдете ГОСТ Р 50571.28-2006
Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.4.2009, 13:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)
Раздел I - Общие положения.
Инженерное оборудование.

Все остальное по требованию производителя. Повторное не путайте с рабочим (функц.). На "как правило 2-4 Ом" с "глубинника" не уповайте. Я только что осекся в песке - добили до 26м, а получили только 17Ом. Второй штырек на 22м довел до 10, а требовалось менее 4. Пришлось хитрить icon_redface.gif , смета уже иссякла. Лучше предварительно замерять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.5.2009, 21:56
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



повторное заземление для медицинского оборудования не делается, делается только защитное и рабочее. Нормативы тебе выложили- читай и ищи. Там не много.