Повторное заземление медицинского оборудования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Повторное заземление медицинского оборудования |
Гость_Гость_FEDOR_* |
1.4.2009, 10:59
Сообщение
#1
|
Гости |
пОМОГИТЕ КАК ЗДЕЛАТЬ ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.т.Е КАКИЕ РАСЧЕТЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ЭТОМ БЫВАЕТ?
Продолжите таким же шрифтом - зарежу тему. Предупреждение. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 1.4.2009, 14:25 |
|
|
|
2.4.2009, 11:20
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.3.2009 Пользователь №: 13945 |
Медицинское оборудование, как правило нуждается в функциональном заземлении. Необходимое сопротивление растекания тока на ЗУ содержится в информации производителя оборудования и в ведомственных нормативах (например зубной рентген может иметь 10 Ом, а биограф 2 Ом). Расчеты общепринятые для ЗУ (Карякин Р. Н. и т. д.), технологии тоже. Оборудование монтируется на объектах давно сданных в эксплуатацию и создавать низкоомное заземление проще и дешевле составными глубинниками. Практика показывает что один глубинник забирый, например в подвале, дает как правило 2-4 Ом Для проектных расчетов корректнее пользоваться формулами для двухслойных грунтов.
|
|
|
12.4.2009, 9:37
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Есть еще ГОСТ он свежий может что там полезного найдете ГОСТ Р 50571.28-2006
Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений -------------------- |
|
|
12.4.2009, 13:35
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) Раздел I - Общие положения. Инженерное оборудование. Все остальное по требованию производителя. Повторное не путайте с рабочим (функц.). На "как правило 2-4 Ом" с "глубинника" не уповайте. Я только что осекся в песке - добили до 26м, а получили только 17Ом. Второй штырек на 22м довел до 10, а требовалось менее 4. Пришлось хитрить , смета уже иссякла. Лучше предварительно замерять. |
|
|
|
24.5.2009, 21:56
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
повторное заземление для медицинского оборудования не делается, делается только защитное и рабочее. Нормативы тебе выложили- читай и ищи. Там не много.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 11:21 |
|