Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Даёшь постоянный ток!

Dashout
сообщение 13.4.2009, 13:42
Сообщение #121


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13767



Dmitry_G, да. скачал, посмотрю через некоторое время.
Паули - уже одна фамилия вызывает сомнение в объективности материала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 13.4.2009, 14:42
Сообщение #122


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Паули не причем, объясняется принцип компенсации существуюший не зависимо от него, он "Америку не открыл".

Цитата(Dashout @ 12.4.2009, 21:41) *
Вот таким регулятором может стать наше предложение по интеграции ряда регионов по часовым поясам линией ПТ (я уже писал об этом выше). Это позволит а) опустить тарифы; б) удерживать их на фиксированном уровне: в) создаст конструктивную основу для дальнейшего развития энергосистемы г) при правильном подходе - сформирует огромный "госзаказ".


Хочу сказать что линии ПТ уже рассматривались ранее во времена СССР, как раз как межсистемные ( сглаживание пиков и провалов разновременностью нагрузок по часовым поясам), как альтернатива линиям пер.тока. Кроме неприятностей (перетоков реактиной мощности), линии пер.тока при больших их протяженностях имеют перепады напряжения по участкам ВЛ, обусловленные волновыми процессами. Что-то уже писал об этом выше.

Вот про длинные линии можно посмотреть тут http://www.vei.ru/public/fotin7/fotin.pdf

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 13.4.2009, 14:18


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashout
сообщение 13.4.2009, 18:18
Сообщение #123


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13767



Уважаемый Dmitry_G,
Безусловно, представленные Вами материалы (относительно КУ) тенденциозные, продукт проектного управления.
Допущения.., по данным экспертов… и т.д.
Меня интересует не то, сколько требуется Q потребителю и эквивалент этих затрат на экономику, а весь маршрут транспорта энергии: от генератора до Потребителя.
Более реальная оценка, дана самим Заказчиком промывания мозгов в средствах массовой информации - ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». Паули здесь просто координатор. Возможно он очень хороший человек, но он координатор реализации определенной политики.
Цитируем: Приложение к Приказу ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» от 14.11.2006 №228
«ПОЛОЖЕНИЕ о технической политике в распределительном электросетевом комплексе» Стр. 11.

В электрических сетях имеет место рост фактических (отчетных) потерь электроэнергии.
За 1994-2004 годы потери электроэнергии в сетях всех классов напряжения увеличились с 78,1 до 107,5 млрд. кВт/ч (относительная величина с 10,09 до 12,95%). Технические потери электроэнергии в 2004 году составили 79,6 млрд. кВт/ч, коммерческие - 27,9. В отдельных сетевых компаниях фактические потери электроэнергии превышают 30% при обоснованных технических потерях 5-12%. Для сравнения: потери электроэнергии в сетях промышленно развитых стран находятся в диапазоне 4-10 %, коммерческие потери - (0,15-2,0)%.
В сетях РСК и ОАО энергетики и электрификации напряжением 220 кВ и ниже потери электроэнергии составляют 78% от общих потерь, из них в сетях 110-220 кВ -28%; сетях 35 кВ - 16% и сетях 10-0,4 кВ - 34%.
Потери электроэнергии не зависящие от нагрузки (« условно-постоянные»), составляют 24,7%, «нагрузочные потери» (зависимые от величины передаваемой по сети мощности) - 75,3% от общих потерь. В составе нагрузочных потерь 86% - потери в линиях передачи и 14% - в трансформаторах.
В условно-постоянных потерях электроэнергии 67% составляют потери холостого хода трансформаторов, собственные нужды подстанций - 11%, прочие потери - 22%.

Отсюда мы имеем: потери на последнем звене 1/3 – вот от этого значения и надо отталкиваться. Есть поговорка: Рыба гниет с головы – в данном случае мы чистим хвост. Конечно, тоже надо, но такими ли средствами и методами… И что с головой-то? Метод RAB?

По Вашему замечанию о передаче ПТ – проблема не в этом.
Проблема в том, что у нас в РФ системные вопросы государственного строительства разрешают (допускают) решать компаниям, ориентированным на «короткие деньги». С точки зрения «жизненного цикла продукции» эти компании (по своей природе) всегда будут находиться в стадии «Эксплуатация». Вкладывать деньги в разработку и исследования им не позволяет философия бизнеса – им надо быстро. Поэтому, оказавшись у руля, эта компания будет выжимать из того, что есть (пример, «эффективные собственники» из сырьевых компаний – что появилось нового в технологии?. В лучшем случае, компания переориентирует закупки на импорт. Ей не надо решать технологических вопросов – она ориентирована на эксплуатационные.
Спор на этот счет бессмыслен, т.к. у нас у каждого не просто свое мнение, но и свои убеждения. А приводить пример с проблемами ПТ из 80-х лет прошлого века – не корректно. Уровень развития научно-технического прогресса в мире очень высок. Посмотрите, США уже закладывают магистраль ПТ на сверхпроводниках.

Цитата(Dmitry_G @ 13.4.2009, 14:42) *
Вот про длинные линии можно посмотреть тут http://www.vei.ru/public/fotin7/fotin.pdf

Посмотрел, но это про линии переменного тока
Очень хорошая ссылка,
объективная ссылка на стоимость потерь 1 кВт.час на линии стр.49 (3000-4000 USD за 1 кВт*час)
Прикрепленное изображение


Спасибо!

Сообщение отредактировал Dashout - 13.4.2009, 17:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 13.4.2009, 18:53
Сообщение #124


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Уважаемый Dashout, просто интересно - что Вы думаете о том, что: даже если окажется, что фактически постоянный ток выгоднее, чем переменный, то как мы будем переходить на постоянный ток? Сначала Москва, потом Подмосковье и т.д. Сколько денег на это потратим и т.д.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashout
сообщение 13.4.2009, 20:08
Сообщение #125


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13767



Уважаемый Михайло!
Вопрос глобальный, но не на засыпку!
Чуть теории и жизни. У бюрократии (как говорят японцы) есть одна отрицательная черта – стремление к исключительности. Т.е., обезопасить себя от любой ответственности за принятие любых решений. Не знаю, откуда это пошло, но у нас это обычная практика формирования программ перспективного развития – отталкиваться от достигнутого. Экстенсивный путь развития.
Жизнь изменилась – и те же развитые страны используют проектное управление для достижения поставленной цели. Поставить цель, а дальше стимулировать рынок ЗАЯВЛЕННЫМ СПРОСОМ для предложения наиболее оптимальных решений по достижению цели. Я не специалист в проектном управлении, но мне кажется, первой реальной работой по отработке этой методологии было строительство тоннеля под Ла-Маншем.
У нас все по старому. Это и хорошо, и плохо! Темп НТР внешнего мира намного выше, чем планируем уровень развития РФ. Размер технологического разрыва возрастает.
Это внешние факторы.
Что касается сетей ПТ, то я абсолютно согласен с уважаемым Павлом – это будущее, а его реализация - вопрос не технический (вторичен), а политический.
Я бы разложил на 2 составляющих: текущие задачи и перспективные.
Текущие – это перевести действующие межсистемные связи на ПТ и ввести их в распределительные сети. Признать, что существующая «лучевая» конфигурация энергосистемы функционально не соответствует планам развития РФ. Это позволит рыночными мерами создать "рынок Покупателя" и снизить стоимость э/энергии, перестроить конфигурацию сбыта. К сожалению, сегодня энергетики активно разрабатывают программу соединения с Европой, а не Центр-Урал-Сибирь-Восток.
Перспективные – энергоканал ПТ и сетка электрофикации.
Учитывая географию РФ, строительство энергоканала ПТ будет стоить сотни миллиардов долларов. Таких денег нет. Следовательно, проблемы финансирования энергоканала ПТ нужно совместить с макро-инвестиционным проектом на би-процессах, на который могут найтись длинные деньги у внешних инвесторов. Мы говорили выше– это транзитный маршрут из Китая в Европу. Верное предложение, объединить в транспортном канале несколько видов транспорта, в т.ч. и автомобильный, телекоммуникационный. Возможно, физики скажут, что и транспорт нефти можно совместить с электрическим полем энергоканала.
Если транспорт по такому маршруту реально будет осуществляться за 5-7 дней, то его реализация может стать интересным проектом для внешних инвесторов.
Маршрут можно прогнать вдоль трассы существующих нефтепроводов. Строительство такого маршрута - это второй БАМ, всю промышленность можно обеспечить заказом.
Нарисовал на схеме, примерно так
Прикрепленное изображение

Но, это все мечты. Но лучше уж жить в мечтах.
P.S. Мой спонтанный ответ на Ваш вопрос не стоит считать неким законченным решением, вариантом, я работаю. Сделаю вариант записки, согласую с участниками форума (соавторами) и далее, опубликуем.

Сообщение отредактировал Dashout - 14.4.2009, 9:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xxx_*
сообщение 14.4.2009, 8:10
Сообщение #126





Гости






Коллеги, просто для Вашей информации.
Совсем недавно в Нью-Йорке отключили последнюю линию ПТ созданную Эдисоном
http://cityroom.blogs.nytimes.com/2007/11/...-thomas-edison/
Компьюторные центры работающие на ПТ
http://hightech.lbl.gov/dc-powering/
Не надо забывать о разработках сверхпроводников, первая линия уже пущена.
http://spectrum.ieee.org/print/6428
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 14.4.2009, 19:24
Сообщение #127


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Но я все-таки дал ссылки, надеясь что они хоть как-то дадут объснения о тех. стороне вопроса. Они могут кому-то нравиться или не очень. Просто были невнятные обяснения реактивной мощности и проблем ее компенсации(хотелось показать физику).
Есть конечно вопросы компенсации по всей цепочке "с головы" до "хвоста". В "хвосте" как раз то и проблема (Комплексная нагрузка с большой долей потребления реактивной составляющей).Жаль что экономика , рассматривается отдельно от тех.стороны вопроса.
Не может же реактивная мощность и генерироваться и компенсироваться одновременно на ЭС, хотя бы потому что она необходима у конечного потребителя (ну необходима для создания эл.магнитных полей у потребителя).Найдите мне крупногто потребителя (завод например), который потребляет чисто активную составляющую? Нет по вашему надо гнать к нему всю реактивку по всем ступеням трансформации, от генератора, через повышающий тр-р, в линию и т.д. тем самым, снижая напряжения, увеличивая токи, увеличивая уже активные потери и т.д..Спешу вас успокоить компенсация рассматривается на всех ступенях напряжения сети (не только у конечного потребителя). Это не сказка о "постоянном токе", а то что можно сделать, и уже делается и делалось в допересторечные времена. В конце 90-х и начале века, все как-то плюнули на это, а как только начала "расти" экономика (да и характер бытовой нагрузки изменился не в пользу, удорожание энергоносителей на внутреннем рынке и т.д), и возник дефицит мощности вспомнили старое ( конечно всем хочется переложить этот груз на плечи других, но все же при грамотном распределении, компенсация выгодна всем).Но без участия потребителей, проблем компенсации не решить (тут скорее "затычка" со стороны потребителя типа "а зачем устанавливать?-дорого", а со сторроны поставщика "почему я должен поставлять дешево, если такой потребитель в убыток?").Не знаю насколько повысились доходы энергетиков, судя по мне и коллегам я живу "внатяжку" (выше на уровень-секрет для нас) .
Ладно.Небольшое лирическое отступление.
А что касается "ляпов"- то их конечно можно найти везде(о ссылках)
Лучевая система? Вообще то Единая энергетическая сеть СССР, считалась самой уникальной,устойчивой, благодаря своим межсистемным связям.Главное не разрушать а развивать .Энергетика многогранна, есть свои преимущества и недостатки у ПТ, и нетрадиционной энергетики, и АЭС, и ГЭС, ТЭЦ, кольцевые и радиальные сети и т.д.
Я все же склоняюсь еще и к неэффективности управления перетоками мощностей, изношенностью оборудования, отсутствием своевременной модернизации ()
А вообще как Вы считаете? Дешево будет перевести все предприятия на П.Т.?Какова например цена перевооружения КамАЗа?
Или ПТ рассматриваем исключительно как для связей ЭС и энергорайонов?
P/S Ну убедите меня,


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashout
сообщение 14.4.2009, 22:25
Сообщение #128


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13767



Уважаемый Дмитрий_G, мне сложно с Вами спорить по техническим вопросам тем более незнакомого для меня предмета, который я с Вашей помощью и пытаюсь освоить в меру сил и времени.
Сейчас читаю «Электрические системы, Электричесие сети. А.В.Венников, А.В. Строева (1998 г.)». Советую Вам также посмотреть эту книгу, начиная с 9 главы: «Основы регулирования напряжения». Эта книга как раз рассматривает всю цепочку. Вот этим сейчас и занимаюсь. Интересная книга.
Прикрепленное изображение

5 ступень в ней не рассматривается, как проблема, угрожающая всей энергосистеме.
Конечно, и в «хвосте» есть проблемы, конечно надо их решать. Но нельзя решать проблемы останавливая производство. Вспомните нормативный срок на выполнение технологического подключения 1 год, 2 года. Ну о каком инициировании деловой активности может идти речь? Вы посмотрите телевизор. Сегодня первый раз я услышал, как Э.Набибулина произнесла слово СТАГНАЦИЯ. Не дефляция, а стагнация. Это о чем-то говорит. Предприятия и так закрываются, разве можно их добивать несусветной платой за энергию.
Попробую привести Вам довод за предприятия.
Повышение стоимости электроэнергии – стимулирующий фактор обновления производства. Согласен, но процесс техперевооружения предприятий имеет свои особенности, он носит эволюционный, а не скачкообразный характер.
Почему?
Надо себе ясно представлять понятие технологии, структуру ее организации. Например, в обрабатывающей промышленности:
Первичен способ превращений в веществе – химизм процесса.
Далее, способ его организации и уже затем – способ аппаратного изготовления технологического оборудования; затем способ его организации в технологическом процессе.
Вот я ему пишу энергоэффективную технологию, например:
Химизм: CO2 + 2NaAlO2 + 3H2O = 2Al(OH)3 + Na2CO3
рассчитываю:
Прикрепленное изображение

Энергия обеспечения процесса: 0,4602 т.у.т.
Дальше, он проектировщик, может выбрать кучу способов (физических эффектов) приложить эту энергию:
Например, задача " нагреть до температуры 300°С" может решаться различными способами с применением физических эффектов для повышения температуры и, одновременно, управления реакцией:

Прикрепленное изображение

Какой-то способ он выбрал, отдаст на изготовление опытной установки, потом серийной… Это время! Нужна технологическая инжиниринговая среда, для того, чтобы он, производственник это реализовал – а ее нет! Нет, и это отсутствующий системный фактор.
Вот и стоит у него на оборудовании асинхронник ((cos=0,7) с простоем 85% (cos=0,5).
Что он может сделать! Купить новое оборудование, да, но кризис – ему никто ни займет денег, а главное – его продукцию не покупают.
Какой смысл драть с него платежи, что бы быстрей закрылся, и что?
Закрытие предприятий - это уже проблема не экономическая, не спор хозяйствующих субъектов.

Что касается термина "лучевая схема" - см. "Положении о технической политике МРСК. Современное состояние электрических сетей РСК. 1.1.1. Исходные условия
«Воздушные сети построены по радиальному принципу». Я применил термин – лучевая система, не вижу особой разницы.
Цитата
«Я все же склоняюсь еще и к неэффективности управления перетоками мощностей, изношенностью оборудования, отсутствием своевременной модернизации»
.

Абсолютно согласен
Цитата
«А вообще как Вы считаете? Дешево будет перевести все предприятия на П.Т.? Какова например цена перевооружения КамАЗа?»
Или ПТ рассматриваем исключительно как для связей ЭС и энергорайонов?

Уважаемый Дмитрий, детально куда и как - решать Вам, техническим специалистам.
Про постоянный ток можно говорить, если он в 2 раза снизит тариф (почти в 2 раза). Это может произойти только в том случае, если мы заберем пиковые нагрузки с ТЭСов, а желательно и ночные (но, сразу не получится). Водить ПТ в распределительную сеть или нет – наверное надо смотреть от ее состояния с мощностью. Это уже Вы, технические специалисты, эксперты.
Главное, это сделать подпор товара на входе – это системный фактор, он сразу повлияет на цену обращения товара.
Что касается конкретного предприятия - я не думаю, что это произойдет очень быстро. Но, в любом случае, производственнику надо предложить сделать самостоятельный выбор – то или то. (только затраты считать не предвзято).
И еще, уважаемый Дмитрий, у меня нет сомнений, что Вы честный и порядочный человек – просто так получилось, что работаете в этой организации.
На мой взгляд, принятая философия этой организации узконаправлена, но это мой взгляд - пусть он со мной и остается...

Уважаемый Дмитрий, хочу еще добавить принципиальный, я бы сказал, системообразующий фактор.
В настоящее время мы все работаем, опираясь на парадигму "Максимизации прибыли", агрессивный маркетинг - это из американского менеджмента.
Японский менеджмент построен на другой парадигме - фиксированная норма прибыли при максимальном расширении рынка и повышения производительности (качества).
Для чего я это говорю - показать, что существуют и другие парадигмы организации производительной деятельности.

Сообщение отредактировал Dashout - 14.4.2009, 22:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 15.4.2009, 8:30
Сообщение #129


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Dashout @ 14.4.2009, 23:25) *
[b]
Сейчас читаю «Электрические системы, Электричесие сети. А.В.Венников, А.В. Строева (1998 г.)». Советую Вам также посмотреть эту книгу, начиная с 9 главы: «Основы регулирования напряжения». Эта книга как раз рассматривает всю цепочку. Вот этим сейчас и занимаюсь. Интересная книга.

Dashout, Вы можете выложить эту книгу, если есть в электронном варианте? Очень нужно для учебы.

Все конечно складно получается с постоянным током, но основную нагрузку состовляет электропривод, асинхронные машины. Как быть в газовой и нефтяной промышленности??? Ведь машины постоянного тока работают с искрением на коллекторе. А это недопустимо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashout
сообщение 15.4.2009, 10:36
Сообщение #130


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13767



Уважаемый Misha_32,
книга «Электрические системы, Электричесие сети. А.В.Венников, А.В. Строева (1998 г.) есть в сети, только формат очень неудобный и размер большой - на Word-овский файл введены картинки
http://energotrade.ru/library/UserFiles/Fi...seti.part01.rar
http://energotrade.ru/library/UserFiles/Fi...seti.part02.rar
http://energotrade.ru/library/UserFiles/Fi...seti.part03.rar
http://energotrade.ru/library/UserFiles/Fi...seti.part04.rar
http://energotrade.ru/library/UserFiles/Fi...seti.part05.rar
http://energotrade.ru/library/UserFiles/Fi...seti.part06.rar
http://energotrade.ru/library/UserFiles/Fi...seti.part07.rar
http://energotrade.ru/library/UserFiles/Fi...seti.part08.rar
http://energotrade.ru/library/UserFiles/Fi...seti.part09.rar
http://energotrade.ru/library/UserFiles/Fi...seti.part10.rar
http://energotrade.ru/library/UserFiles/Fi...seti.part11.rar
http://energotrade.ru/library/UserFiles/Fi...seti.part12.rar
http://energotrade.ru/library/UserFiles/Fi...seti.part13.rar

Вот сделал для себя отдельно главу 9 "Основы регулирования напряжения" для работы, но качество плохое
http://www.rapidshare.ru/1005847

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashout
сообщение 15.4.2009, 18:26
Сообщение #131


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13767



к разговору о возможной конфигурации сети ПТ

встретил статью в журнале Новости электротехники №4 за 2007 год.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛЭП
Управляемая передача мощности
Валерий Кочкин, д.т.н., зав. отделом средств регулирования напряжения и реактивной мощности в электрических сетях.
Филиал ОАО -НТЦ Электроэнергетики - ВНИИЭ, г. Москва
http://news.elteh.ru/proect/kochkin.pdf

Меня заинтересовал практический подход к возможной организации комбинированных систем постоянно-переменного тока.
Прикрепленное изображение

В нашем случае, это могло бы быть 2-3 кольца на верхнем уровне и дальше, после анализа, можно опускать ПТ дальше внутри кольца по лучам (радиальным линиям).
Одновременно, решается часть проблем с реактивной мощностью.

еще,
хочу привести ссылку (выдержку) на дополнительную информацию о развитии линий ПТ в мире, из статьи КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПОСТОЯННОГО ТОКА СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Владимирский Л.Л. НИИПТ, Санкт-Петербург, Россия


...В Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. /1/, а также в Целевом видении стратегии развития электроэнергетики России на период до 2030 г. /2/ рассматривается применение в России воздушных линий электропередачи постоянного тока напряжением 500 и 750 кВ, как средство транспортирования по этим линиям больших потоков электроэнергии на дальние расстояния.
Всего рекомендуется сооружение трех ППТ 500 и пяти 750 кВ, расположенных в Сибири, на Урале, центре Европейской части России и на Дальнем Востоке, суммарной мощностью 22 ГВт и общей протяженностью 9000 км. Перспектива сооружения ППТ в России соответствует мировой тенденции в технологии передачи электроэнергии на большие расстояния с помощью воздушных линий электропередачи постоянного тока.
Из опубликованных материалов фирмы АВВ /3/ следует, что в настоящее время в мире рассматриваются порядка 50 потенциальных проектов ВЛ постоянного тока 800 кВ с суммарным объемом передаваемой мощности 320 ГВт и общей протяженностью около 44 тыс. км. Эти потенциальные проекты размещены в четырех развивающихся странах: Бразилии (120 ГВт), ЮАР (50 ГВт), Индии (50 ГВт), Китае (100 ГВт). На новом стенде 850 кВ в Швеции проводятся обширные испытания оборудования для ППТ 800 кВ (вводы, ограничители перенапряжений, сглаживающие реакторы, делители напряжения, емкостные фильтры, разъединители и другое оборудование).
Первый в Китае проект ППТ ±800 кВ номинальной мощностью 6,4 ГВт планируется ввести в эксплуатацию в 2011 г. Инвестиции в проект составили при-мерно 2,5 млрд.долл.США. Передача от преобразовательной подстанции Фулонг (провинция Сычуань) до преобразовательной подстанций Фенхиань в Шанхае будет выполнена двумя биполярными ВЛ, проходящими параллельно на расстоянии от 100 м до 2000 м в зависимости от типа местности. Длина первой ВЛ ±800 кВ 1916 км, второй – 2093 км (строительство второй ВЛ планируется закончить в 2013 г.).
Выбор основных элементов ВЛ (500;800) кВ в Китае производится на основании исследований, которые выполняются в новом высоковольтном испытательном центре. Испытательный центр оснащен современными высоковольтными установками для исследования широкого круга вопросов, связанных с разработкой ВЛ ППТ (500;800) кВ.
В настоящее время ведутся также работы по созданию испытательных центров ультравысокого напряжения в ЮАР и Бразилии (для проведения исследований по воздушной линии), а также в Швеции (для испытаний высоковольтного оборудования ППТ 800 кВ).
Оценка сравнительной стоимости объема передаваемой мощности 3, 6 и 12 ГВт с помощью ВЛ переменного и постоянного тока (при соизмеримых потерях) однозначно дает преимущество ППТ /4/. При передаче мощности 3 ГВт на расстояние примерно 1000 км наиболее экономичным является вариант с использованием одной ППТ 500 кВ, а 6 и 12 ГВт на расстояние 2000 км одной или двух ППТ 800 кВ соответственно. Кроме того, для ВЛ постоянного тока требуется значительно меньшая полоса отчуждения под трассу линии, что также дает значительный экономический эффект по сравнению с территорией, занимаемой несколькими ВЛ переменного тока.
В /5/ приводится информация о новой концепции развития электроэнергетической системы США на период от 2010 до 2030 гг. В этой концепции реализация межсистемных связей предусматривается при помощи магистральных линий электропередачи постоянного тока на основе использования сверхпроводимости. Отмечается, что создание высоковольтных линий передачи постоянного тока с высокотемпературными сверхпроводящими проводниками, позволяет резко снизить потери энергии при ее передаче на расстояние тысячи километров. Однако эта технология в настоящее время не имеет промышленного освоения и требуется ее значительное удешевление для широкого практического применения.
В то же время в /6/ сделан вывод, что ряд технологий, в том числе воздушные линии электропередачи ультравысокого напряжения переменного и постоянного тока, которые сейчас начали развиваться и осваиваться в промышленно развитых странах, в России были созданы и освоены намного раньше /7, 8, 9/, и в ближайшей перспективе их нужно улучшать, воспроизводить и использовать в больших масштабах.

Литература
1. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года. Распоряжение Правительства РФ от 22.02.08 № 215-р
2. Зейгарник Ю.А., Масленников В.Н., Шевченко И.С., Нечаев В.В. Целевое видение стратегии развития электроэнергетики России на период до 2030 г. Электро, №5, 2007
3. Gunnar Asplund (ABB). Power Systems HVDC (Ludvika, Sweden). Brazil-China-India Meeting on HVDC and Hybrid Systems, planning and Engineering Issues. Rio de Janerio, Brazil, July 16th-18th, 2006.
4. Gunnar Asplund (ABB). Techno-economic feasibility of HVDC sys-tems up to 800 kV. Workshop Delhi, 2005-02-25
5. Демирчян К.С., Бутырин П.А. Проблемы сохранения и развития электроэнергетической отрасли России. Известия РАН, Энергети-ка, № 1, 2008.
6. Волков Э.П., Баринов В.А. Перспективы развития электроэнерге-тики России в период до 2030 г. Известия РАН, Энергетика, № 1, 2008
7. Смирнов Б.И. Электропередача 1500 кВ постоянного тока Экиба-стуз-Центр. Электрические станции, № 2, 1983
8. Мерхалев С.Д., Владимирский Л.Л. Изоляция ВЛ постоянного тока СВН. Передача энергии постоянным током. Под ред. И.Н. Бортника, А.В. Поссе. Энергоатомиздат, 1985
9. Белова Г.Я., Горошкина В.А., Пивоваров Г.Ф. Конструкции ВЛ 1500 кВ постоянного тока. Энергетическое строительство, № 7, 1990
10. Тиходеев Н.Н., Владимирский Л.Л., Зевин А.А., Кузнецова Л.Е., Бирина А.В., Кутузова Н.Б., Печалин Д.С. Оптимизация воздушных линий электропередачи (400750) кВ постоянного тока. Известия РАН, Энергетика. № 1, 2004

Прикрепленный файл  _____________________________________________________.doc ( 260 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3004





Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 15.4.2009, 20:28
Сообщение #132


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Dashout)
в России были созданы и освоены намного раньше /7, 8, 9/, и в ближайшей перспективе их нужно улучшать, [/i]воспроизводить и использовать в больших масштабах.


Опыт есть, все новое хорошо забытое старое."Мозги" перетекли на Запад и успешно применяются. Кочкин тоже ничего нового не изобрел.Так что переход на ЛЭП ПТ на значительные расстояния-это благо.
А Эльвира апа Набиуллина(так я думаю правильная фамилия) всегда говорит "ключевые фразы" (раз в полгода, 2-3 слова,но каких!). До нового года заявляла что эл.эн. подешевеет - я ей "верю"!
А радиальные и лучевые схемы-это одно и тоже.В дипломном проектировании как раз просчитывались 3 варианта схем эл.снаб пром района (сеть 220-110кВ): радиальная, кольцевая и смещанная сеть.У меня получилась радиальная наиб. выгодной (считаются нормальные и послеаварийные режимы сети). Это я к тому, что каждый случай -является частным.Просто нужно взять конкретные точки привязанные к топологии, знать потребность , графики нагрузок , их характер и считать с некоторым числом итераций добиваясь оптимального (сейчас это проще, есть компьютер и спец. программы, можно моделировать и моделировать).
А.А.Венников-знакомая фамилия, вот только книгу в ред.1998г. не читал, к тому времени уже закончил КФ МЭИ. Есть еще тов. Идельчик который писал неплохие учебники, нам преподавал его ученик (зав. каф ЭС и С).
И еще были такие правила (только если скачаете, поменяйте расширение файла на HLP)

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 15.4.2009, 21:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_PPETE.doc ( 251.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1362
 


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashout
сообщение 16.4.2009, 13:50
Сообщение #133


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13767



Уважаемый Dmitry_G,
не смог прочитать приложенный Вами файл, нельзя ли его перевести в нашу кодировку.
Что касается Венникова, я же приложил ссылки, и отдельно на главу 9 "Основы регулирования напряжения". Вот под впечатлением этих материалов и пишу (все нижеприведенные выдержки исключительно из этой книги).
Текст не относится прямо к теме ПТ, но открывает предпосылки и условия для ее реализации, как вариант повышения уровня качества ЭЭС в целом.

Вводная – Регулирование напряжения в рамках ЭЭС – важнейшая составляющая качества энергосистемы в целом. «… достижение целей регулирования напряжения обеспечивается воздействием на регулирующие устройства в соответствии с определенным законом управления, который указывает, как должен изменяться регулируемый параметр устройства (напряжение, реактивная мощность, коэффициент трансформации) в зависимости от режима ЭЭС».
Спускаемся по иерархии ниже к распределительным сетям.
ЭЭС – основная энергосистема, РС – составляющая ЭЭС, локальная распределительная сеть энергорайона <35 кВ. ЦП – центральная подстанция РС, связанная с ЭЭС.
Строго говоря, режимы ЭЭС и индивидуальной системы электроснабжения РС надо рассматривать совместно как единое целое. Но на практике режимы рассчитываются и анализируются по отдельности, что в особенности относится к режиму напряжений.
Разделили ЦП – шины ВН ЦП и регулирующие устройства ЦП (трансформаторы с РПН, генераторы, СК, СТК, КБ системного значения) отнести к ЭЭС, а шины НН — к системе электроснабжения РС.
Это допущение сделано исходя из вводных данных что система управления ЭЭС обеспечивает необходимый режим напряжений на шинах ВВ ЦП, а само ЦП имеет необходимый размер регулирующих устройств и инструментов (в т.ч. встречного регулирования) для поддержания необходимого уровня напряжения в нормальных и послеаварийных режимах РС.

Смотрим дальше: «… К эксплуатационным задачам регулирования напряжения в PC относятся задачи, связанные с наиболее полным и экономичным использованием имеющихся регулирующих устройств. В связи с текущим изменением условий работы электрической сети (изменением нагрузок, оборудования сети, ее параметров и схемы соединений) требуется проводить соответствующие мероприятия, улучшающие режим напряжений. К числу их относятся: изменение коэффициентов трансформации у нерегулируемых под нагрузкой трансформаторов, дополнительная автоматизация уже имеющихся устройств, изменение установок автоматических регуляторов напряжения и применяемых систем автоматического регулирования напряжения и т.п.»

Написано все правильно, но, в реальном мире по факту, оказывается, что:
• А) уровень управления нагрузками в ЭЭС слабый и не обеспечивает динамику изменений уровня напряжения на входе ЦП РС;
• Б) активное оперативное воздействие и управление в РС затруднено, так как в их составе находятся простые и дешевые регулирующие устройства: распределительные трансформаторы без РПН, нерегулируемые конденсаторные батареи. Изменение отпаек РТ может производиться только при снятой нагрузке и практикуется не чаще 1—2 раз в год при сезонном ее изменении. Отключение - включение КБ также в большинстве случаев подчиняется сезонным изменениям нагрузки.
В результате – уровень напряжений у Потребителя имеет негативную и характеристику, и оценку. Потребитель несет убытки по перерасходу энергии.

Вопрос - чьи это проблемы? Как мы собираемся улучшить качество ЭЭС в целом и РС в частности? И кто это мы – пришла сетевая компания, говорит: Я все устрою!
РАО ЕС сделало предложение, а соответствующее министерство оформило в виде нормативного акта, что:
Заставили потребителей (за их средства) установить устройства компенсации в локальном узле!
И что? С какой стати Потребитель? Но самое главное, это что, улучшит качество системы в целом, снимет проблему регулирования напряжения? Обеспечит стабильное напряжение и уровень его качества на выходе у Потребителя?
Это какой-то абсурд, возведенный в государственный масштаб!!! Как это могло случиться!

С одной стороны, я не специалист-энергетик и анализирую только по логике, но...
Вот я хотел бы получить мнение Ваше, экспертов о ситуации, которая складывается в обеспечении э/энергией!
рассуждая, вспомнил про высказывание нашего экономиста - классика (в хорошем смысле этого слова) В.В.Новожилова, сейчас поставлю эту цитату - золотые слова!:

"Значение проблемы измерения затрат и результатов.
В силу сложности хозяйственных взаимосвязей потери, причиняемые недостатками расчетов затрат и результатов, распространяются на множество звеньев. Поэтому их нелегко заметить и определить. Если рабочий испортит изделие - потеря очевидна и легко калькулируется. Гораздо труднее учесть потери от плохой организации производства цеха или завода, хотя эти потери могут быть гораздо больше потерь от брака. Но исчисление потерь, вызываемых применением неправильных методов расчетов затрат и результатов, - почти невыполнимая задача ...
Ошибки в принципах расчетов затрат и результатов - факторы массового действия. Ошибка, введенная в плановый показатель, приобретает силу закона для всех исполнителей плана, воздействует на миллионы людей, побуждая их считать расход приходом, а понижение качества продукции - полезным результатом."

(В.В.Новожилов, "Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании" - М., 1971г.)


Вот, наверное, лучше не скажешь...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 16.4.2009, 16:12
Сообщение #134


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Dashout @ 16.4.2009, 14:50) *
РАО ЕС сделало предложение, а соответствующее министерство оформило в виде нормативного акта, что:
Заставили потребителей (за их средства) установить устройства компенсации в локальном узле!
И что? С какой стати Потребитель? Но самое главное, это что, улучшит качество системы в целом, снимет проблему регулирования напряжения? Обеспечит стабильное напряжение и уровень его качества на выходе у Потребителя?
Это какой-то абсурд, возведенный в государственный масштаб!!! Как это могло случиться!

Это не абсуд-Это дежавью . Поскольку я это было придумано задолго до РАО ЕС. я Вам пытался выложить правила 1982г., просто в с расширением HLP -файл не загружался, запрещено выкладывать файлы с таким расширением (страхуются). Обратитесь к специалисту он Вам отредактирует раширение- с doc на HLP. Еще тогда для крупных потребителей (установленной мощностью 750кВа и выше , вводился тариф на использование реактивной мощности)
Вы рассматриваете встречное регулирование, да оно имеет место, в дисп.пункте есть таблицы с допустимыми уровнями напряжений на шинах по классам (110,35,10кВ), РПН-автоматически поддерживает эти уровни (у меня на шинах 35-10кВ) и как пишет Венников сезонно, и нетолько , переключаем ПБВ на КТП 10/0.4кВ (если не соответствует пределам 220 +-5%). Это будет всегда так. РПН , тем более с автоматикой на ТП 10кВ?- такого нет в природе.Но все же вопрос о реактивке в данном констекте не совсем уместен (здесь вообще имеется ввиду банальный рост сезонных и суточных нагрузок, послеаварийные и ремонтные режимы).
Основная проблема компенсации возникает у крупных потребителей, таких например как ОРГСИНТЕЗ, КамАЗ , НГДУ, крупные мясокомбинаты и т.д. и т.п., имеющих на своем балансе собственные сети и ПС 110/35/10кВ и высокую долю потребления реактивной состовляющей (не важно есть ли РПН у них или нет), они "сажают" общую сеть (перетоки Q к ним текут от генератора ), заставляя работать генератор на потери актиной мощности (снижается на пряжение, увеличивается ток, идет нагрев, уменьшается резерв передаваемой мощности по линиям- эл.энергия для такого потребителя получается дороже).Короче требуеся доп. полезная работа или затраты, в сравнении с потребителем имеющим только активный характер нагрузки. Для бытовых и прочих потребителей тариф только на активную сост. -кВт*час (хотя реактивки и у них в наше время при высокой энергооснащенности прилично набирается).
Установка КУ, действительно улучшит качество напяжения (поднимет его), только установка там где это необходимо. Энегоснабжаюшие орг. тоже вплотную занялись регулированием и компенсацией реактивки, на эти цели деньги выделяют (сплюну).

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 16.4.2009, 17:12


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashout
сообщение 16.4.2009, 16:45
Сообщение #135


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13767



Цитата
выкладываю упакованным

не видно файла, поправьте, плз.
В 1982 году мы жили в СССР и учили Моральный кодекс строителя коммунизма, было единое народное хозяйство с фиксированными ценами. Как можно по-Вашему охарактеризовать наше время, если для избранных компаний создаются парниковые условия?
И главный вопрос: это что, улучшит качество системы в целом, снимет проблему регулирования напряжения? Обеспечит стабильное напряжение и уровень его качества на выходе у Потребителя?

Уважаемый Димитрий!

КФ МЭИ - это серьезно!
Я думаю, Вы не сможете ответить утвердительно на мой вопрос.

Сообщение отредактировал Dashout - 16.4.2009, 16:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashout
сообщение 16.4.2009, 17:42
Сообщение #136


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13767



Цитата
Но все же вопрос о реактивке в данном констекте не совсем уместен (здесь вообще имеется ввиду банальный рост сезонных и суточных нагрузок, послеаварийные и ремонтные режимы).

цитата из Венникова, "...Поскольку режим напряжений тесно связан с распределением реактивной мощности, часто объединяют понятие регулирования напряжения и реактивной мощности. Соответственно регулирующие устройства относит к устройствам регулирования напряжения и реактивной мощности."

В отношении крупных предприятий, да, мы жили в индустриальной экономике и высоковольтный ввод входи в сводную смету и проект предприятия. Сейчас время изменилось, изменилась идеология экономики - может быть логично было бы сетевой компании взять на обслуживание энергообъекты предприятий, или доплачивать последним (при условии, что те устанавливают там необходимое сетевое оборудование)?
Принципиальный вопрос: Чья функция обеспечения качества энергии? Кто ее должен выполнять?


Уважаемый Roman_D,
пока писал, увидел Ваш отзыв
Цитата
Переход на компенсацию Потребителем мне напоминает выплавку чугуна в каждом дворе во времена "большого скачка" в Китае, четыре дэнсяопиновские "модернизации" с последующим введением продуктовых карточек - и незабываемое горбачевское "ускорение".

Да в том то и дело! Как бы сказать.... Если даже все 100% поставят устройства компенсации (в локальных узлах) это же не снимет системных проблем всей ЭЭС! ну, позволит меньшие средства сетевой компании затратить на регулирующее оборудование. Но, даже 100% выставить регулирующего оборудования это все-равно не уберет проблем с архитектурой построения сети (выше я называл эту конфигурацию "лучевой", энергетики - радиальной).
Цитата
"ускорение"
Нет никакого ускорения. Это уход от решения системных вопросов, оттяжка времени!

Сообщение отредактировал Dashout - 16.4.2009, 17:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 16.4.2009, 17:45
Сообщение #137


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Dashout @ 16.4.2009, 17:45) *
не видно файла, поправьте, плз.
И главный вопрос: это что, улучшит качество системы в целом, снимет проблему регулирования напряжения? Обеспечит стабильное напряжение и уровень его качества на выходе у Потребителя?
Уважаемый Димитрий!
КФ МЭИ - это серьезно!
Я думаю, Вы не сможете ответить утвердительно на мой вопрос.
Упакованным тоже не грузится, так что где-нибудь в тотал командоре отредактировать раширение не составит большого труда.
Сделайте zip-файл любым архиватором. АР

Ответ -это уменьшит затраты на производство и передачу . Да у потребителя напряжение повысится - по законам физики, а экономики может и нет ( она для меня как физика для вас). Полную гарантию может дать похоронное бюро.
Для того чтобы утверждать что либо, нужно доказать, а у меня пока что не совсем выходит это по отношению к Вам. Электричество -это вообще специфический продукт.
Можно привести еще множество субъективных факторов -это "косорукая и корумпированая власть", "кривая" экономика, тупые менеджеры или не в меру алчные и т.д и т.п.. А физика она -физика.
Ради Бога- я не уговариваю никого, Вы смотрите на проблему со своей стороны, я со своей. Единственное что объединяет это необходимость привлечения инвестиций, либо в энергетику, либо в предприятия, либо и туда и сюда."Свинью" с мировым кризисом подложили "штаты", а расплачиваемся мы с вами, простые смертные россияне и весь мир.

Слава Богу, еще кто-то появился (Roman_D).
Можно взять и на обслуживание, и установить КУ, но изменится форма затрат предприятия.Многое уже передано на наш баланс, процесс продолжается.
Кстати все новое строительство и реконструкция в сетях выполняется силами подрядных организаций..... Мы заняты исключительно текущей эксплуатацией и аварийно-восстановительными работами.
И что ухватились за радиальные схемы снабжения, на примере наших сетей преимушественно кольцевые , по крайней мере это сети 110 и 35кВ (за остальное не отвечаю, не изучал в масштабах РАО ЕС).
Хотелось бы вернуться в "русло" обсуждения преимуществ ПТ.
У меня всязи с этим возникло такое выгодное преимущество ПТ -как снижение затрат на транспортировку топлива к месту генерации в цепочке "добыча"-"транспортировка"-"генерация"-"трансформация"-"передача"-"трансформация"-"потребление" . Может так: "добыча"-"генерация"-"трасформация в ПТ"-"передача ПТ"-"тасформация в ~"-"потребление". При допущении что длинная линия ПТ.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.4.2009, 22:19


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 18.4.2009, 8:14
Сообщение #138


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Dashout @ 16.4.2009, 16:42) *
Если даже все 100% поставят устройства компенсации (в локальных узлах) это же не снимет системных проблем всей ЭЭС! ну, позволит меньшие средства сетевой компании затратить на регулирующее оборудование.
Нет никакого ускорения. Это уход от решения системных вопросов, оттяжка времени!

Представим себе идеальную (?) для ДетейЧубайса ситуацию: все потребители, включая каждую квартиру, установили за "сумасшедшие деньги (С) Райкин" компенсаторы индуктивной энергии.
В результате количество аварий в сетях вырастет на порядок. Непредсказуемые резонансы! Нельзя играться с системой, параметры которой не знаешь! И нельзя перекладывать принцип, работающий на бумаге, на систему, в несколько порядков сложнее и на много порядков мощнее.
Обойдется дорого.

__________

А что за горбочевское ускорение, то это, как его, волюнтаризьм почище Н.С.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 18.4.2009, 12:18
Сообщение #139


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Roman_D @ 18.4.2009, 9:14) *
Представим себе идеальную (?) для ДетейЧубайса ситуацию: все потребители, включая каждую квартиру, установили за "сумасшедшие деньги (С) Райкин" компенсаторы индуктивной энергии.
В результате количество аварий в сетях вырастет на порядок. Непредсказуемые резонансы! Нельзя играться с системой, параметры которой не знаешь! И нельзя перекладывать принцип, работающий на бумаге, на систему, в несколько порядков сложнее и на много порядков мощнее.
Обойдется дорого.

__________

А что за горбочевское ускорение, то это, как его, волюнтаризьм почище Н.С.

Не надо передергивать! СК и КБ это реальность.Да и о квартирах что-то уж совсем...Этот принцип (компенсации) родился еще за долго как родились мы с вами.Изучите вопрос глубже (все-таки предки дураками не были). Тут дело вообще не в том кто должен устанавливать компенсаторы а где, и реальный экономический эффект при гораздо меньших затратах, чем перевооружение всех на ПТ и строительство новых сетей.Что дешевле? Установить всюду инверторы и ДПТ? Да и резонанс вещь легко устранимая.
Ну неэффективно гонять реактивку по сети, с этим вы хоть согласны?
http://www.nucon.ru/ -ну хотя бы почитайте здесь, а то складывается впечатление что я всех
убеждаю в чем то несуществующем, как последний лохотронщик (даже обидно...).НО даже (я почти убежден) почитав вы опять скажете-это рекламный ход, и сговор производителей с энергоснабжающей компанией...
А теперь еще раз выложу файл в . Zip архиве по совету AP

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 18.4.2009, 12:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_PPETE.ZIP ( 196.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
 


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 18.4.2009, 16:42
Сообщение #140


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Dashout @ 16.4.2009, 17:42) *
Принципиальный вопрос: Чья функция обеспечения качества энергии? Кто ее должен выполнять?


По условию договора -оба.
Если Ваш сосед сбрасывает в унитаз, вместе с фекалиями, рулоны туалетной бумаги и т.д., от засоров страдают и ЖКХ и все жильцы дома.
Придумайте принципиально новую систему канализации....


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы