Здравствуйте. Подскожите пожалуста. хочу установить троллейный изолированный токоподвод для питания крана. Но степень защиты токоподвода IP23, токоподвод изолированный, а в ПУЭ п.2.2.20. немогу понять могу ли я его установить на высоте 1м или же необходимо минимум 2,5 от земли?
Заранее спасибо! если нужен защитный кожух, тогда его защищять со всех сторон или нет? и как будет влиять допустим снег при установке на высоте 1 м? И на какой документ подтверждающий я могу сослаться? Спасибо! Сообщение отредактировал Resap-d - 17.4.2009, 8:10 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
JP-защита от внешнего воздействия (проникновения) влаги, пыли и более крупных частиц.
Однозначно, монтировать такой токопровод на высоте 1 м нельзя без его защиты от мех. воздействия. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 14208 ![]() |
если нужен защитный кожух, тогда его защищять со всех сторон или нет? и как будет влиять допустим снег при установке на высоте 1 м? И на какой документ подтверждающий я могу сослаться?
Спасибо! |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |