Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заградитель

Fanatik_FS
сообщение 21.4.2009, 11:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Добрый день.
Высокочастотные заградители устанавливаются на ПС только если по высоковольтным линиям передаются сигналы РЗ, телемеханики и т.д.?
Т.е. если сигналы между ПС передаются по ВОЛС, то заградители уже не нужны?
Используется ли он еще для каких-либо целей?

И еще вопрос по конструкции:
Заградитель состоит из реактора, ограничителя перенапряжений и элемента настройки. Включается в рассечку линии.
Для чего нужны ограничителя перенапряжений и элемент настройки?
Почему фильтр состоит только из индуктивности и нет емкости? если например резонансное сопротивление нужно сделать меньше? тогда как?





Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 21.4.2009, 13:41
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Если сигнал идет по ВОЛС, то заградители вообще ни к чему, так как по оптике идут световые сигналы. Используются заградители только для передачи сигнала непосредственно по фазам ЛЭП.

Емкость на заградителях есть, без нее никак.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 21.4.2009, 22:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Fanatik_FS @ 21.4.2009, 11:05) *
И еще вопрос по конструкции:
Заградитель состоит из реактора, ограничителя перенапряжений и элемента настройки. Включается в рассечку линии.
Для чего нужны ограничителя перенапряжений и элемент настройки?
Почему фильтр состоит только из индуктивности и нет емкости? если например резонансное сопротивление нужно сделать меньше? тогда как?

Собственно, элемент настройки (ЭН) - это и есть набор (магазин) емкостей. Суммарная емкость этого набора включается паралельно с индуктивностью (реактором), и образуют заграждающий фильтр высокой частоты.
Ну, там немного сложнее все. В ЭН есть еще и индуктивности, и резисторы, но в простейшем случае - это именно заградительный фильтр ("фильтр-пробка".)
Ограничители перенапряжений (раньше ставили просто велитовые разрядники) служат для защиты ЭН от перенапряжений, возникающих при протекании токов КЗ (большое падение напряжения на реакторе), а также от перенапряжений, обуловленных, например, атмосферными явлениями (непрямыми ударами молнии.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dieselturbo
сообщение 25.1.2012, 15:08
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.12.2011
Пользователь №: 25276



Допускается ли перегрузка по току высокочастотных заградителей на 20 % на время 30 минут для проведения плавки гололеда при t=0C ?.
Есть заградитель ВЧ-630 (длительный номинальный ток 630), а ток плавки 670. можно ли плавить без последствий для оборудования?