Трансформаторы тока

Cosmos
сообщение 22.4.2009, 19:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 14278



Здравствуйте! Подскажите от чего зависит количество устанавливаемых трансформаторов тока в РУ? На типовых схемах то 2, то 3 изображено. Не могу ничего найти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.4.2009, 20:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



На сколько я знаю, три ТТ устанавливаются в РУ 6...10 кВ:
- (не всегда) на вводных ячейках (их цепи используются в устройствах РЗА силового трансформатора, питающего данное РУ);
- на ячейках конденсаторов компенсации реактивной мощности (на батареях статконденсаторов) для измерения, контроля (и, иногда, управления) тока во всех трех фазах;
- для цепей учета (иногда.)
- может я что-то забыл. Я думаю коллеги добавят.
В РУ-6(10) кВ в остальных случаях устанавливают 2-а ТТ (обычно в фазах А и С) + ТТ на воронке отходящего кабеля ("бублик".) Причина: по большому счету - экономия. В сетях с изолированной нейтралью (к которым относятся сети 6...35 кВ) однофазное КЗ не является режимом короткого замыкания, а установки ТТ в двух фазах достаточно для защиты от 2-х и 3-х фазных КЗ.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cosmos
сообщение 22.4.2009, 23:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 14278



Спасибо большое. Это мне как раз и нужно было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Александров...
сообщение 24.4.2009, 8:39
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 19.3.2009
Из: Беларусь
Пользователь №: 13851



В РУ 6-10 кв вводных ячейках обычно устанавливаем 3 ТТ четырех обмоточных:
одна обмотка - на микропроцессорную защиту
вторая- на измерения
третья-на счетчик, ( счетчик обычно ставится в отдельную обмотку)
четвертая - на диф. защиту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 25.4.2009, 12:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Еще отдельно на вводе 10кВ по-моему для БПТ (по причине посадки напряжения) и отдельно для защит.Дополнительно устанавливали при замене МВ на вакуумные.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 25.4.2009, 14:27
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



На фидерах (или отходящих линиях) устанавливаются трансформаторы тока в двух фазах плюс ТТ нулевой последовательности, надеваемый на кабель. Вторичных обмоток раньше было две (защита - класс Р и измерения - класс 0,5). Поскольку класс 0,5 для современных систем учета не очень хорош, начали ставить трех (или четырех, если считать и первичную обмотку) обмоточные ТТ с дополнительной обмоткой класса 0,2 для учета. На вводных ячейках чаще ТТ устанавливаются в трех фазах (дифзащиту на чем-то собрать нужно). И количество вторичных обмоток может быть увеличено на одну.
Цитата(Юлия Александровна @ 24.4.2009, 9:39) *
...одна обмотка - на микропроцессорную защиту...

А элементная база здесь не так существенна. Хоть микропроцессорная, хоть электромеханика - на количество обмоток не влияет.
И БПТ включаются на общую с защитами обмотку.
Прошу прощения, практически повторил сообщение mic61

Сообщение отредактировал doro - 25.4.2009, 14:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.2.2010, 12:08
Сообщение #7





Гости






Коллеги!
А каким нормативным документом разрешена установка двух ТТ для организации защиты и измерений?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.2.2010, 12:23
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ГОСТ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.2.2010, 12:35
Сообщение #9





Гости






А номер ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.2.2010, 8:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а в инете поискать в лом?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_el123_*
сообщение 29.5.2010, 14:42
Сообщение #11





Гости






Помогите пожалуйста, какие марики трансформаторы тока можно поставить на колоновый элегазовый выключатель ВГТ 35? можн ли поставмить встроенный какой нибуть марки ТВ ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 29.5.2010, 17:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



А во что Вы его (ТТ) хотите встроить?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_el123_*
сообщение 29.5.2010, 18:32
Сообщение #13





Гости






ну я думал в высоковол-ы ввод можно, то- есть встроенные однозначно нет, тогда че можно поставить? отдельно на опоре ТФЗМ-35 можно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 29.5.2010, 19:43
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(el123 @ 29.5.2010, 18:32) *
ну я думал в высоковол-ы ввод можно, то- есть встроенные однозначно нет, тогда че можно поставить? отдельно на опоре ТФЗМ-35 можно?

Можно.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_el123_*
сообщение 29.5.2010, 20:30
Сообщение #15





Гости






спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_posetitel_*_*
сообщение 8.6.2010, 21:57
Сообщение #16





Гости






"В сетях с напряжением 35 кВ и выше трансформаторы тока в обязательном порядке устанавливаются во всех трех фазах." Взято вот от сюда:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/241533
конечно же это не нормативный документ, но что-то же сподвигло автора написать такую фразу в статье. В ПУЭ этот момент оговаривается? И если да, то где?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
posetitel
сообщение 8.6.2010, 22:00
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 27.1.2009
Пользователь №: 13288



Подчеркнуто 35 кВ (ведь сеть 35 кВ работает с изолированной нейтралью). Почему обязательна установка трансформаторов тока во всех трех фазах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.6.2010, 23:21
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Видимо без ТТ не будет контроля обрыва фазы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
posetitel
сообщение 8.6.2010, 23:34
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 27.1.2009
Пользователь №: 13288



Получается, если линия на 35 кВ выполнена кабелем, то можно установить ТТ для контроля замыканий на землю и соответственно будет достаточно только 2-ух основных ТТ. И если на напр-е 6 кВ от подстанции отходят не кабельные, а воздушные линии, то необходимо устанавливать три трансформатора тока (в каждую фазу)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4y6ak
сообщение 20.11.2010, 17:22
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19902



Какое значение имеют ТТ для учета ЭЭ в сетях поставщика и потребителя, если у поставщика ТТ 200/5, а у потребителя 300/5. Есть ли разница и как ее высчитать?
Вернуться в начало страницы