Шины PE и N в шкафах автоматики , из чего сделать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Шины PE и N в шкафах автоматики , из чего сделать? |
1.5.2009, 16:22
Сообщение
#21
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Ну допустим у тебя три шины заземления в шкафу (вверху, внизу, по середине). Трудно соединить между собой двумя проводами???
Лично я самодельщину на подобие Вашей не приветствую! Я сейчас остановился на следующем наиболее технологичном решении: шина заземления организовывается наборных желто-зеленых PE-клеммах. На них же можно осуществлять разделение PEN-проводника на PE и N перемычкой. Подобное применение рекомендовано производителем клемм. Сечение от 0,08 до 300 кв. мм. |
|
|
|
1.5.2009, 21:39
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Если это клеммы РЕ то по моему можно их лепить сколько угодно если панель шкафа соединена перемычкой с болтом заземления шкафа. А клеммы N должны быть изолированы. На всякий случай (о клеммах РЕ) почитойте ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 раздел 13.1.1. ГОСТ положил в файловый архив.
Сообщение отредактировал Andrey59 - 1.5.2009, 22:53 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|