Шины PE и N в шкафах автоматики , из чего сделать?

Михайло
сообщение 1.5.2009, 16:22
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Ну допустим у тебя три шины заземления в шкафу (вверху, внизу, по середине). Трудно соединить между собой двумя проводами???

Лично я самодельщину на подобие Вашей не приветствую! Я сейчас остановился на следующем наиболее технологичном решении: шина заземления организовывается наборных желто-зеленых PE-клеммах. На них же можно осуществлять разделение PEN-проводника на PE и N перемычкой. Подобное применение рекомендовано производителем клемм. Сечение от 0,08 до 300 кв. мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 1.5.2009, 21:39
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Если это клеммы РЕ то по моему можно их лепить сколько угодно если панель шкафа соединена перемычкой с болтом заземления шкафа. А клеммы N должны быть изолированы. На всякий случай (о клеммах РЕ) почитойте ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 раздел 13.1.1. ГОСТ положил в файловый архив.

Сообщение отредактировал Andrey59 - 1.5.2009, 22:53


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения