![]() Немогу понять. Подскажите... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Немогу понять. Подскажите... |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2004 Пользователь №: 1294 ![]() |
Помогите разобраться:
Цепь - автомат 16А - диммер 500W - люстра. Проблема в чём: Люстра с встроенным обмоточным трансформатором на 15А. Производимые действия - цепь была защищена автоматом 10А,но при включении люстры выбивало автомат,заменил автомат на 16А - згорел диммер. Действия производились на холостой работе трансформатора(без нагрузки). При подключении через обычный выключатель цепь работает. ПОДКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ЗГОРЕЛ ДИММЕР ПРИ ХОЛОСТОЙ РАБОТЕ ТРАНСФОРМАТОРА И НУЖЕН ЛИ ДИММЕР? Заранее спасибо. |
![]() |
|
|
Гость_Е43_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
скорее всего либо диммер либо трансформатор неисправны.
попробуй подробно прозвонить линию |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.5.2004 Пользователь №: 1243 ![]() |
Пусковой ток трансформатора может отключать АП или жечь предохранители в его первичной цепи, нужен АП с большой кратностью тока.
|
![]() |
|
Гость_жанн_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Хорошие диммеры всегда снабжены предохранителями. ПРоверь, может всего он погорел.
С уважением Жанн |
![]() |
|
|
Гость_Лентяй_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Уточните производителя диммера его артикул и мощность люстры (лампочек)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 19:15 |
|
![]() |