Учёт и трансформаторы , Uciot i transformatori |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Учёт и трансформаторы , Uciot i transformatori |
19.5.2009, 22:52
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14525 |
dva transformatora 10 kv pitajut elektroscitavuju.posle transformatorov stoit uciot-dva scetcika.cto budut scitat scetciki esli vkliucen sekcionnik,t.e. transformatori zaparaleleni i mezdu transformatorami tekut viravnivajuscie toki primerno 20a
|
|
|
|
19.5.2009, 23:11
Сообщение
#2
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Нагрузка равномерно распределится между трансформаторами, соответственно и счётчики будут регистрировать одинаковое потребление ЭЭ по обоим вторичкам.
|
|
|
19.5.2009, 23:17
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14525 |
cto toki vnagruzke budut ucitivat eto vse poniatno,a kak s viravnivajuscimi tokami mezdu fazami A tekiot 20 A
|
|
|
20.5.2009, 3:14
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Он тоже будет считатся тем счетчиком от которого исходит ток. Если второй счетчик со стопором и в обратку не крутится то вы на 20А получите больше показания. Это как холостой ход.
|
|
|
|
20.5.2009, 7:01
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14525 |
scetciki elektronnie
|
|
|
20.5.2009, 8:46
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Электронные счётчики бывают как на одно направление учёта, так и на два. Если на одно, то учёта электроэнергии в обратном направлении не будет. Всё зависит от того, какие счётчики стоят у вас.
|
|
|
25.5.2009, 23:25
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14525 |
ja toze tak dumal.no energija v obratnuju storonu ne uvelicivalas.bistree vsego etot parametr ne skonfigurirovan nasimi elektrosetiami
|
|
|
|
27.5.2009, 20:45
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
29.5.2009, 15:36
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
ja toze tak dumal.no energija v obratnuju storonu ne uvelicivalas.bistree vsego etot parametr ne skonfigurirovan nasimi elektrosetiami Вы думаете, что показания счётчика будут уменьшаться при прохождении тока в обратную сторону? Нет, при протекании тока в обратную сторону счётчик не меняет показания "прямого" учёта, а начинает отсчёт в другом регистре учёт электроэнергии обратного направления. В итоге вы имеете две цифры: 1. Сколько электроэнергии поступило (прямое направление) 2. Сколько электроэнергии вы отдали (обратное направление) |
|
|
30.5.2009, 14:08
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
У электронных счетчиков память, как у слона. Помнят всё, включая попытки установки магнита. Единственное, что радикально помогает - физическое уничтожение счётчика либо применение жёсткого гамма-излучения.
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 15:42 |
|