![]() проектирование рабочих мест офисных работников |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() проектирование рабочих мест офисных работников |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 ![]() |
Господа проектировщики! Подскажите литературу/нормативные документы/циркуляры с помощью которых можно расчитать нагрузку силовых, компьютерных розеток для офисных работников (менеджеров, кассиров, складских служащих и т.п.) Должна же быть какая-то разработанная современная метода? Если таковой нет, помогите практическим советом, подскажите реальные коэффициенты использования. Это нужно для того чтобы расчитать нагрузку на строящимся объекте. Существующий проект не отвечает требованиям, а на новый никто не раскошелется... Выяснить все опытным путем нет времени. Зараннее благодарен.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4792 ![]() |
Цитата(toyota) Господа проектировщики! Подскажите литературу/нормативные документы/циркуляры с помощью которых можно расчитать нагрузку силовых, компьютерных розеток для офисных работников (менеджеров, кассиров, складских служащих и т.п.) Должна же быть какая-то разработанная современная метода? Если таковой нет, помогите практическим советом, подскажите реальные коэффициенты использования. Это нужно для того чтобы расчитать нагрузку на строящимся объекте. Существующий проект не отвечает требованиям, а на новый никто не раскошелется... Выяснить все опытным путем нет времени. Зараннее благодарен.
Тоже нет времени ковырять литературу, поэтому лично практический совет Разделить силовую нагр. на следущие групы 1) компьютерн. (2 роз на раб. месте). Руст.=0.5кВт./место 2) силовые-бытовые (2 роз на раб. месте) Руст.=0.3кВт./место получится 2+2+1(CAT5+CAT3) - как раз красиво в рамку. 3) силовые на технику (кухня, оффисн. техн.,холод. и т.п. Руст.=по расчетам кВт./место. Здесь можно поиграть взависимости от типа оффиса и параметрами техники - компьют., чем пользуются работник на рабочем месте кроме зарядки телефона. Здесь все с практики, теоретики могут внести свои замечания ![]() Да кстати про коэффициенты использования Для каждого типа группы считал бы отдельно 1) компьютерн. 0.8-1 2) силовые-бытовые 0.6-0.8 3) силовые на технику 0.7-0.9 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 ![]() |
Спасибо за участие, дружище! Учту. Правда, я думаю, компьютерной розетки достаточно одной, в неё включается сетевой фильтр, а от него уже вся оргтехника. Интересен такой момент: ведь необходимо учитывать ток, потребляемый UPS (бесперебойник) при зарядке, а он немалый... А если ещё учесть, что после временного отсутствия электроэнергии эта нагрузка потянется со всех рабочих мест одновременно... Надо ли это учитывать? Или подразумевать, что все услышав писк бесперебойника, сразу прекратят работу и выключат машины, тем самым не дав ему разрядиться? Зараннее благодарен всем ответившим.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Цитата(toyota) Спасибо за участие, дружище! Учту. Правда, я думаю, компьютерной розетки достаточно одной, в неё включается сетевой фильтр, а от него уже вся оргтехника. Интересен такой момент: ведь необходимо учитывать ток, потребляемый UPS (бесперебойник) при зарядке, а он немалый... А если ещё учесть, что после временного отсутствия электроэнергии эта нагрузка потянется со всех рабочих мест одновременно... Надо ли это учитывать? Или подразумевать, что все услышав писк бесперебойника, сразу прекратят работу и выключат машины, тем самым не дав ему разрядиться? Зараннее благодарен всем ответившим.
Есле УПС то может одной и хватит. В таком случае нужны доп данные по упсу и что значит вся оргтехника? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Как я понимаю, каждый компьютер подключен через индивидуальный UPS. В этом случае надо исходить из худших условий. Худшие уссловия - когда было пропадание напряжения. При этом не важно полностью был разряжен источник или нет. Ток заряда он будет присутствовать. Мощность заряда составляет примерно 5 - 10% от мощности ups. Так же надо помнить, что ups имеет КПД, который составляет около 92%. Соответственно, получаем что на одно рабочее место, с учетом ups, необходимо закладывать 0,6 кВт.
Посмотрите еще СП 31-110, много полезной информации найдете. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Цитата(kivan) Как я понимаю, каждый компьютер подключен через индивидуальный UPS. В этом случае надо исходить из худших условий. Худшие уссловия - когда было пропадание напряжения. При этом не важно полностью был разряжен источник или нет. Ток заряда он будет присутствовать. Мощность заряда составляет примерно 5 - 10% от мощности ups. Так же надо помнить, что ups имеет КПД, который составляет около 92%. Соответственно, получаем что на одно рабочее место, с учетом ups, необходимо закладывать 0,6 кВт.
Посмотрите еще СП 31-110, много полезной информации найдете. Вот вот, спасибо, что дополнил ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4792 ![]() |
Цитата(Anonymous) Цитата(kivan) Как я понимаю, каждый компьютер подключен через индивидуальный UPS. В этом случае надо исходить из худших условий. Худшие уссловия - когда было пропадание напряжения. При этом не важно полностью был разряжен источник или нет. Ток заряда он будет присутствовать. Мощность заряда составляет примерно 5 - 10% от мощности ups. Так же надо помнить, что ups имеет КПД, который составляет около 92%. Соответственно, получаем что на одно рабочее место, с учетом ups, необходимо закладывать 0,6 кВт.
Посмотрите еще СП 31-110, много полезной информации найдете. Вот вот, спасибо, что дополнил ![]() ИЗВИНИТЕ не представился |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 ![]() |
Что-то я, ребята, с вами запутался, где кто - не поймешь.
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 ![]() |
Не нашел я на этом сайте СП 31-110, может кто подбросит на siberian2003@mail.ru. Спасибо зараннее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4792 ![]() |
Цитата(toyota) Не нашел я на этом сайте СП 31-110, может кто подбросит на siberian2003@mail.ru. Спасибо зараннее.
Да вроде всё находчиво обьяснили СП 31-110 я тебе выслал (тот же ВСН 59-88) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.11.2015 Пользователь №: 47154 ![]() |
подскажите пожалуйста, нужно ли проводить замеры вредных производственных факторов для проведения аттестации рабочих мест после реконструкции, может есть нормативка по данному вопросу?спасибо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11091 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
И пусть ток для компа вырабатывают:
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17838 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ещё А.И. Райкин говаривал : "Чего балерине зря крутиться? Ей бы к ноге динамо машину присобачить чтоб ток пошёл".
Сообщение отредактировал Олега - 5.11.2015, 20:42 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2025, 23:50 |
|
![]() |