pavV
сообщение 19.5.2009, 22:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 14525



dva transformatora 10 kv pitajut elektroscitavuju.posle transformatorov stoit uciot-dva scetcika.cto budut scitat scetciki esli vkliucen sekcionnik,t.e. transformatori zaparaleleni i mezdu transformatorami tekut viravnivajuscie toki primerno 20a
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 19.5.2009, 23:11
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Нагрузка равномерно распределится между трансформаторами, соответственно и счётчики будут регистрировать одинаковое потребление ЭЭ по обоим вторичкам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavV
сообщение 19.5.2009, 23:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 14525



cto toki vnagruzke budut ucitivat eto vse poniatno,a kak s viravnivajuscimi tokami mezdu fazami A tekiot 20 A
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 20.5.2009, 3:14
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Он тоже будет считатся тем счетчиком от которого исходит ток. Если второй счетчик со стопором и в обратку не крутится то вы на 20А получите больше показания. Это как холостой ход.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavV
сообщение 20.5.2009, 7:01
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 14525



scetciki elektronnie
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 20.5.2009, 8:46
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Электронные счётчики бывают как на одно направление учёта, так и на два. Если на одно, то учёта электроэнергии в обратном направлении не будет. Всё зависит от того, какие счётчики стоят у вас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavV
сообщение 25.5.2009, 23:25
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 14525



ja toze tak dumal.no energija v obratnuju storonu ne uvelicivalas.bistree vsego etot parametr ne skonfigurirovan nasimi elektrosetiami
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 27.5.2009, 20:45
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(pavV @ 25.5.2009, 23:25) *
ja toze tak dumal.no energija v obratnuju storonu ne uvelicivalas.bistree vsego etot parametr ne skonfigurirovan nasimi elektrosetiami

Коллега, если у Вас на клаве нет знаков кириллицы, может, воспользуетесь экранной клавиатурой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 29.5.2009, 15:36
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(pavV @ 25.5.2009, 23:25) *
ja toze tak dumal.no energija v obratnuju storonu ne uvelicivalas.bistree vsego etot parametr ne skonfigurirovan nasimi elektrosetiami

Вы думаете, что показания счётчика будут уменьшаться при прохождении тока в обратную сторону? Нет, при протекании тока в обратную сторону счётчик не меняет показания "прямого" учёта, а начинает отсчёт в другом регистре учёт электроэнергии обратного направления. В итоге вы имеете две цифры:
1. Сколько электроэнергии поступило (прямое направление)
2. Сколько электроэнергии вы отдали (обратное направление)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 30.5.2009, 14:08
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



У электронных счетчиков память, как у слона. Помнят всё, включая попытки установки магнита. Единственное, что радикально помогает - физическое уничтожение счётчика либо применение жёсткого гамма-излучения.