Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

вводное узо

kostya_k
сообщение 5.3.2006, 15:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 4881



у МЕНЯ вот такой вопрос:
на вводе принято ставить узо на ступень выше вводного автомата,
но если ставить селективное Узо на ввод, то обязательно ли номинальный ток узо должен быть быть выше номинального вводного автомата
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВЛАД_*
сообщение 8.3.2006, 3:46
Сообщение #2





Гости






Номинальный ток УЗО должен быть НЕ МЕНЬШЕ тока защищающего автомата. УЗО подбирается по току УТЕЧКИ, а не по рабочему, но оно должно пропускать рабочий ток. А вот зачем ставить селективное УЗО – это вопрос. Реально в нем смысла не вижу, не понимаю, зачем вы выбрасываете деньги на ветер. УЗО – не автоматы, какой смысл их (УЗО) каскадировать. Разумеется, это вопрос не к «kostya_k», а к тем, кто считает себя специалистом, и ставит по десятку УЗО в каждую квартиру. Для справки: я лет 10 ставлю УЗО, по одному (30mA) на квартиру, сразу за вводным автоматом, вопросов нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 8.3.2006, 8:33
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



У меня в квартире 4 группы освещения, 5 групп розеток, 3 группы- кондиционеры и прочее. ВСЕ идет через узо (узо 4 шт) . Если бы мне электрики или проектировщики поставили только одно узо, тоя как минимум их бы отматерил. Как максимум ##d ///@#3333////,.@. Например у меня неполадки с кабелем питающим кондиционер, на вводе стоит одно узо, что мы имеем, а имеем то, что вся квартира остается без электроснабжения. Одно узо на вводе ставят только с целью экономии средств.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВЛАД_*
сообщение 9.3.2006, 2:22
Сообщение #4





Гости






Добрый день, г-н «Коот». Экономия средств, это тоже неплохо. А «…отматерил. Как максимум ##d ///@#3333////» это проще простого. ( правда, максимум ##d ///@#3333/// штука такая – а вдруг у этого электрика – черный пояс?). У меня в квартире АВ не меньше,чем у Вас, пока проблем не было. Упор моего вопроса не количество УЗО, а их каскадирование: зачем ставить селективное УЗО? А поставить параллельно – некоторый смысл есть, не спорю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 9.3.2006, 9:57
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Если у человека черный пояс - то он в драку не полезет, так что материть его можно безнаказано!!! icon_biggrin.gif
А насчет того, что два УЗО ставятся последовательно и при этом, например, обеспечивается их селективность 30 и 10 мА-например, соглашусь, что смысл такого тваренья малопонятен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ele
сообщение 9.3.2006, 11:25
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4792



Цитата(kostya_k)
у МЕНЯ вот такой  вопрос:
на вводе принято ставить узо на ступень  выше вводного автомата,
но если ставить селективное Узо на  ввод, то обязательно ли номинальный ток узо должен быть быть выше номинального вводного автомата


Вот вы пишете принято - откуда эти традиции. В моей практике вообще ни где такого не видел. Вообще это может быть модно у вас (речь о Росии)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 9.3.2006, 16:06
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Цитата(ele)
Вот вы пишете принято - откуда эти традиции. В моей практике вообще ни где такого не видел. Вообще это может быть модно у вас (речь о Росии)?


Опираясь на это высказывание моя тонкая интуиция подсказывает мне , что вы , друг ele, не проживаете в данный момент на наших бескрайних просторах. Позвольте-же изъявить любопытство - откуда-же вы!!!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ele
сообщение 9.3.2006, 16:48
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4792



Цитата(Коот)
Цитата(ele)
Вот вы пишете принято - откуда эти традиции. В моей практике вообще ни где такого не видел. Вообще это может быть модно у вас (речь о Росии)?


Опираясь на это высказывание моя тонкая интуиция подсказывает мне , что вы , друг ele, не проживаете в данный момент на наших бескрайних просторах. Позвольте-же изъявить любопытство - откуда-же вы!!!?


Да уважаемий брат, ваша интуиция и умение внимательно читать ( что для форумов не всегда характерно) вас не обманывает, или точнее сказать почти не обманывает. Так как и я до недавних пор принадлежал вашим бескрайным просторам, до 1991 года.
Для Вас должно быть знакомы такие слова как: Юрмала, Лайма Вайкуле, Раймонд Паулс, Янтарь. Все они связаны с одной страной, в которой я родился - Латвия.
Так что здравствуй восточный сосед!!!
А вы любезный откуда будете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 9.3.2006, 19:02
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Елки-зеленые!!!!! Я -же все это знаю!!! Лайма Вайкуле - самая модная и красивая бабушка в мире! , Раймонд Паулс-самый модный композитор самых немодных песен для детей ... эээ.. щас спою...о!! "" бабушка рядышком с дедушкой , столько лет столько лет вместе, бабушка прямо на дедушк... "дальше не помню - ведь его песня?! Янтарь- самый ценный - тот , что с насекомыми внутри, правильно? Юрмала- там кино показывают частенько! Вот видите, я почти все знаю про Латвию icon_biggrin.gif .
Ну а я из противоположного мира. Из города-героя Омска. Это далеко далеко в Сибири. Медведи, снега, снежные бабы, просто бабы-изредка, елки, сосульки, мороз, баня, спирт. В общем- Сибирь. Редкая птица долетит до середины Сибири!!!!
Ну а если серьезно, то как там в Латвии ток-то течет по законам, или по желанию? Какие правила действуют, есть-ли подобные нашим ПУЭ? Как развивается энергетика и в почете ли труд энергетика? какая аппаратура применяется, в чем принципиальные отличия в энергетике, или в правилах и есть ли вообще эти отличия?
Я вот оддыхать с женой ездил в Италию, вернулся месяц назад. Так я там 500Мб фоток сделал с разными нарушениями правил и с электрическим беспределом. Не ожидал я от итальянцев такого разгельдяйства icon_biggrin.gif . Как в Латвии насчет этого?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВЛАД_*
сообщение 10.3.2006, 3:38
Сообщение #10





Гости






Прошу прощения, г-н «Коот», что я все о том же. Еще большее недоумение у меня вызывает установка в квартире УЗО (100 и 300) mA. Этим УЗО в ней вообще не должно быть места.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 10.3.2006, 5:21
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Цитата(ВЛАД)
Прошу прощения, г-н «Коот», что я все о том же.  Еще большее недоумение у меня вызывает установка в квартире УЗО (100 и 300) mA. Этим  УЗО в ней вообще не должно быть места.


Я , пардонс, не допонял вопроса.

1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
основная изоляция токоведущих частей;
ограждения и оболочки;
установка барьеров;
размещение вне зоны досягаемости;
применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ele
сообщение 10.3.2006, 16:04
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4792



Елки-зеленые!!!!! Я -же все это знаю!!! Лайма Вайкуле - самая модная и красивая бабушка в мире! , Раймонд Паулс-самый модный композитор самых немодных песен для детей ... эээ.. щас спою...о!! "" бабушка рядышком с дедушкой , столько лет столько лет вместе, бабушка прямо на дедушк... "дальше не помню - ведь его песня?! Янтарь- самый ценный - тот , что с насекомыми внутри, правильно? Юрмала- там кино показывают частенько!
Да... всё Вы помните, даже больше чем я (насчёт бабушки). Что касается кина, то наверно это было раньше, а сейчас Юрмала престижнейший район с дорогущими домами, где налог на землю самый дорогой в Латвии.
Вот видите, я почти все знаю про Латвию icon_biggrin.gif.
Всё очень изменилось, порой даже до неузноваемости. Речь конечно о столице -Риге. Здесь я и проживаю. Уже как 2 года Латвия в Европейском союзе, и теперь это типичный западный город. Конечно есле хочется настальгии можно сьездить в провинцию, где коегде всё также как и 10 лет обратно.
Ну а я из противоположного мира. Из города-героя Омска. Это далеко далеко в Сибири. Медведи, снега, снежные бабы, просто бабы-изредка, елки, сосульки, мороз, баня, спирт. В общем- Сибирь. Редкая птица долетит до середины Сибири!!!!
Мне говорили что дядя мой там живёт. А так представления об этом городе отсутствует. Теперь хотя бы могу его охарактерозавать по Вашим рассказам.
Ну а если серьезно, то как там в Латвии ток-то течет по законам, или по желанию? Какие правила действуют, есть-ли подобные нашим ПУЭ?
Всё что унаследовала Латвия (а ни чего нового ещё не построено - только модернизируем) это от СССР. Один человек сказал что до сих пор звонят с Москвы и корректируют систему. Что о ПУЕ, так это самая уважаемая книга в нашем круг специалистов, даже в среде национально озабоченых. После отделения от СССР в Латвии не было своих нормативных док-тов. Всем заправлял монополист - Латвенерго. Принимал различные правила, которые по сути были переводом того же ПУЕ. После вступления в ЕС встал вопрос чем руководствоватся. Здесь у проектировщиков был повод разоднобразить своё творчество. При удобстве можно было сослаться на ПУЕ, ГОСТ есле надо то на IEC.
На сегодня официальная позиция - нормативы разрабатываются (переводят с англю наверно), в силе стаётся ПУЕ и ГОСТ.
На самом деле я изучал одно время соответствия IEC и ГОСТ, по сути они не отличаются (другой раз дословний перевод), но есть конечно скорей различие, чем разноглаие. Лично для меня на первом месте остаётся здравый смысл, есле приходиться что то выбирать.
Как развивается энергетика и в почете ли труд энергетика? какая аппаратура применяется, в чем принципиальные отличия в энергетике, или в правилах и есть ли вообще эти отличия?
У нас 3 ГЭС, 2 ТЕЦ. Все ГЭС постоянно модернизируются. 1ю ТЭЦ недавно закончили кап. реконструкцию. В следущем году начинается 2я ТЭЦ. Все как бы совершенствуется, вбахивают миллионы, главное снизить энергозависимость, в первую очередь это и политическая стратегия.
Я вот оддыхать с женой ездил в Италию, вернулся месяц назад. Так я там 500Мб фоток сделал с разными нарушениями правил и с электрическим беспределом. Не ожидал я от итальянцев такого разгельдяйства icon_biggrin.gif . Как в Латвии насчет этого?
Хорошо наверно из Сибири и в Италию... icon_smile.gif
В принципе нарушения были и скорей останутся, так как люди станутся человеками, но ситуация значительно меняется в лучшую сторону.
В общем приятно было познакомиться. icon_razz.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 10.3.2006, 18:33
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Удачи, Вам ele!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ele
сообщение 10.3.2006, 21:47
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4792



Цитата(Коот)
Удачи, Вам ele!

icon_smile.gif И вам тогоже. icon_exclaim.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_shurik_*
сообщение 14.3.2006, 21:54
Сообщение #15





Гости






На счет узо как проектант и учитывая експлуатацию данного добра скажу 30 ma ставить однозначно на розетки все остальное желательно защитить одним 300 ma, и самое главное после 300-ки ставте автоматы 1P+N или 3Р+N это поможет вам найти линию при повреждении изоляции рабочего нуля. А селективное Узо ставят перед 300-ми или 500-ми если очень разветвленные (длинные) сети до них.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВЛАД_*
сообщение 15.3.2006, 2:54
Сообщение #16





Гости






г-н «Коот» «Я , пардонс, не допонял вопроса». Прочтите послание «проектанта Шурика», поймете. Он в квартире ставит УЗО на 500mA.
Г-н проектант, объясните, пожалуйста, зачем в квартире, пусть это даже вилла на 2-3 этажа, УЗО на 500mA, зачем эти УЗО каскадировать, зачем ставить селективное УЗО? Не как они работают, а зачем? Чем поставленное Вами УЗО на втором (100-300mA) и третьем (500mA, а то и селективное, или селективное , это четвертый?) уровнях повысило защищенность человека? Или в ваших приборах такие утечки, что обычное УЗО не держит? УЗО на токи больше 30mA, как меня учили лет 10 назад, предназначено для применения в промышленности, в сельском хозяйстве, в общем там, где неблагоприятные условия внешней среды. Но в этом случае УЗО НЕ ЗАЩИЩАЕТ человека напрямую, оно, в основном от пожара. А в квартире ставъте 2, 3, ...УЗО, хоть все автоматы замените на "диф", но на ток не более 30mA.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 16.3.2006, 21:33
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



1. У нас сбыт заставляет ставить узо до счетчика, чтобы не воровали по нулю. Здесь пройдет и 300мА
2. По нормам, на освещение санузла надо ставить 10мА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slawa_*
сообщение 27.3.2006, 5:27
Сообщение #18





Гости






Селективных УЗО не бывает, селективной бывает схема защиты, то есть схема включения нескольких УЗО. Ток в Амперах, указанный на УЗО, означает его максимальную нагрузочную способность (как, например, на розетке) и не имеет никакой связи с током в Амперах на автомате. Нагрузочную способность УЗО производители действительно рекомендуют выбирать на ступень номинального ряда выше, а я бы рекомендовал и на две-три (практика, знаете ли).

Подробнее об УЗО и иже с ними - http://user.rol.ru/~notes/uzo.htm.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВЛАД_*
сообщение 31.3.2006, 4:58
Сообщение #19





Гости






Вы ошибаетесь, Слава: селективные УЗО – бывают. Эти УЗО имеют задержку срабатывания, если мне не изменяет память, около 100мсек.(за цифру не ручаюсь). А про наличие селективных УЗО можно прочесть в разделе «дифзащита» здесь:
http://schneider-electric.ru/catalog.aspx?...no=333&d_no=527
(это каталог schneider-electric). Ваша ссылка у меня почему-то не работает проверьте, пожалуйста.
Г-ну «andrey357» : Со сбытом не поспоришь, сочувствую. А на освещение «по нормам» вообще УЗО обычно не ставят. Но, если в сантехблоке есть розетки, то, действительно, рекомендуют 10мА:
.«Временные указания» предписывают:
для сантехнических кабин, ванных и душевых устанавливать УЗО с током срабатывания 10 мА, если на них выделена отдельная линия;
в остальных случаях, (например, при использовании одной линии для сантехнической кабины, кухни и коридора) допускается использовать УЗО с уставкой 30 мА (п. 4.15);
в индивидуальных жилых домах для групповых цепей, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны УЗО с уставкой 30 мА;
для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток УЗО с уставкой 30 мА (п. 6.5).
и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slawa_*
сообщение 31.3.2006, 14:24
Сообщение #20





Гости






Цитата(ВЛАД)
Вы ошибаетесь, Слава: селективные УЗО – бывают. Эти УЗО имеют задержку срабатывания, если мне не изменяет память, около 100мсек.(за цифру не ручаюсь). А про наличие селективных УЗО можно прочесть в разделе «дифзащита» здесь:
http://schneider-electric.ru/catalog.aspx?...no=333&d_no=527  
(это каталог schneider-electric). Ваша ссылка у меня почему-то не работает проверьте, пожалуйста.

Уж позвольте с Вами не согласиться. УЗО с задержкой срабатывания бывают, и вводится эта задержка именно для обеспечения селективности работы защиты. Но УЗО от этого селективными не становятся - проведите мысленный эксперимент: два последовательно соединенных УЗО, которые Вы именуете селективными. Схема защиты в этом случае селективной, увы, не будет. Так что назвать некоторые виды УЗО "селективными" для простоты и краткости, разумеется, можно, но это неточно.

По ссылке - прошу всех меня извинить за совершенно излишнюю грамотность (ведь говорили друзья - пойдем за угол курить, нет, на урок ходил) - в конце ссылки совершенно автоматически поставил точку. icon_smile.gif Попробуем заново:
http://user.rol.ru/~notes/uzo.htm
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 7:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены