Параллельные контакты , Iном. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Параллельные контакты , Iном. |
1.6.2009, 9:56
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17621 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
При нехватке Iн. контактов (по отношению к Iраб. или Iпуск.) включаю их параллельно. Насколько правомерно? Может какие коэфф. снижения есть.
|
|
|
|
1.6.2009, 10:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Выбираются контакты по номинальному току, а пусковой учитывается в режиме работы (АС1,АС3...). Посмотри здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ельные+контакты
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
1.6.2009, 13:07
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17621 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Спасибо Андрей, Ваши коэффициенты от Шнейдера успокоили.
|
|
|
1.6.2009, 18:27
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Под контактами имеется в виду клеммы?
|
|
|
|
2.6.2009, 1:24
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Разные контактные группы включаются неодновременно, какими бы идеальными они ни были. Есть опасность отгорания контактов, которые замыкаются раньше или размыкаются позже.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
2.6.2009, 9:24
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17621 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Запоздавший на включение контакт весомо сбросит нагрузку на лидере. И потом, искорки со временем "подравняют" все контакты. Как бы то не было, но 4 параллельных контакта мощнее одного.
|
|
|
3.6.2009, 15:38
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17621 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нашел те же коэффициенты у АВВ (каталог основной "Контакторы.."стр.2/86)
два полюса - 1,6 три - 2,2 четыре - 2,6 |
|
|
|
3.6.2009, 16:18
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
И наверное то же только для режима АС-1
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
3.6.2009, 17:23
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17621 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да, исключительно к АС-1.
Особенно порадовала табличка для кратковременности (тоже АС-1). Допустимый ток значительно вырастает. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 9:05 |
|