Параллельные контакты , Iном.

Олега
сообщение 1.6.2009, 9:56
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17621
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



При нехватке Iн. контактов (по отношению к Iраб. или Iпуск.) включаю их параллельно. Насколько правомерно? Может какие коэфф. снижения есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 1.6.2009, 10:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Выбираются контакты по номинальному току, а пусковой учитывается в режиме работы (АС1,АС3...). Посмотри здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ельные+контакты


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.6.2009, 13:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17621
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Спасибо Андрей, Ваши коэффициенты от Шнейдера успокоили. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 1.6.2009, 18:27
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Под контактами имеется в виду клеммы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 2.6.2009, 1:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Разные контактные группы включаются неодновременно, какими бы идеальными они ни были. Есть опасность отгорания контактов, которые замыкаются раньше или размыкаются позже.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.6.2009, 9:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17621
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Запоздавший на включение контакт весомо сбросит нагрузку на лидере. И потом, искорки со временем "подравняют" все контакты. Как бы то не было, но 4 параллельных контакта мощнее одного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.6.2009, 15:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17621
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Нашел те же коэффициенты у АВВ (каталог основной "Контакторы.."стр.2/86)
два полюса - 1,6
три - 2,2
четыре - 2,6
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 3.6.2009, 16:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



И наверное то же только для режима АС-1


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.6.2009, 17:23
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17621
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Да, исключительно к АС-1.
Особенно порадовала табличка для кратковременности (тоже АС-1). Допустимый ток значительно вырастает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 11:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены