Помогите советом. Собрали новый участок, на движки мощностью от 15 до 18 кВт, положили кабельВВГнг 5 на 6, подключаем движки пускаем тут же вышибает автоматы. Откинули концы от двигателей - кабели держат, проверили мегером тоже все хорошо. Подключаем обратно, автоматы вышибает снова. Мегерим - опятьвсе хорошо. Подключаем меньшую нагрузку 4 кВт, держит, 11 кВт тоже держит. Даем проектную 15 кВт вышибает... Понятно что дело в изоляции, но почему мегер не показывает ничего? И как претензию выставлять производителю кабеля?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Даем проектную 15 кВт вышибает... Если Вы уверены в электродвигателе , то проверите свой автомат на максимально токовую защиту . Защита может срабатывать от пусковых токов эл.двигателя. Ток вставки Imax должен больше 10-12крат от номинального тока. P.S.- а Ваш электрик разве это не знает?
|
![]() |
|
Гость_Любознательный_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ну насчет 10-12 крат, это слегка многовато скажем так. Двигатели (не один а пять) проверяли, и самое смешное, что меняли силовой кабель на КГ все работает, цепи управления оставляли нетронутые.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1525 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Понятно что дело в изоляции, но почему мегер не показывает ничего? И как претензию выставлять производителю кабеля? Как сказал предыдущий оратор ![]() Предположив, что двигатели подключаются на напряжение 0,4 кВ, могу посоветовать (для движков 15 кВт) автоматы с номинальным током 25 А, с характеристикой отключения D. А у Вас какие стоят? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
Гость_Любознательный_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Да конечно, автоматы стоят на 25 "В", но смысл в том что после замены ВВГнг 5 на 6, на КГ 4 на 6, цепь работает и работает хорошо. При том что автоматы не менялись, цепи управления тоже. ПРОСТО был заменен кабель. И почему тогда автоматы на одном кабеле держат а на другом их вышибает?
Да и тут у знатоков идеи кончились... А раздел вроде называется "Вопросы профи"))) Гуру - помогите советом а то мозги кипят уже))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1525 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Да и тут у знатоков идеи кончились... А раздел вроде называется "Вопросы профи"))) Гуру - помогите советом а то мозги кипят уже))) "Чтобы задать вопрос надо самому знать 70% ответа" ![]() Вы предполагаете утечку в кабеле. Изоляцию крутили между фазами и на землю? Каким напряжением? Показания примерно одинаковы? А причем тогда здесь нагрузка на кабель? Утечка зависит от напряжения. Т.е. автомат выбивал бы сразу при постановке "голого" кабеля под напряжение. Возможно был плохой контакт на борне двигателя, или в оконцевателях кабеля. Этого уже не проверишь. А токи по фазам не меряли? Возможно, где-то в кабеле частичный обрыв (надлом жил.) Я бы померял мостом сопротивления жил этого "плохого" кабеля (опять-таки плохой контакт.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Условия у Вас не определены:
Цитата на движки мощностью от 15 до 18 кВт, положили кабельВВГнг 5 на 6 Цитата вышибает автоматы Это значит, что защита стоит после кабеля, - ну и при чём здесь он? Далее. I=P/V3*U*cosf*n = более 35А, и это для одного двигателя. Пусть двигатель не загружен, но 25 - это только для холостого хода, а уж "В" для двигателя ... . И как Вы проверяли Цитата проверили мегером тоже все хорошо если Цитата после замены ВВГнг 5 на 6, на КГ 4 на 6, цепь работает и работает хорошо ? Ищите косяк в расключении. Сколько же мегер показал? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Я бы сделал так. 1. Взять 3 однофазных автомата в каждую фазу и определить какая именно фаза отключается. 2. Начать исследование этой фазы на предмет токов утечки между землей или другими фазами. Пробой может происходить в момент переходных процессов.
|
![]() |
|
Гость_Любознательный_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Автоматы стоят по пректу, но припуске одного из 18 кВт двигателей замеряли пусковой получилось 35,5 А. На этот двигатель стоит 40 А автомат. Но вопрос защиты не стоит, так как после замены кабеля (моторной части) на КГ 4 на 6 СХЕМА РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО, учитывая что КГ длиной больше раза в 1,5.
И самое смешное что такая картина с каждым из 6 потребителей, каждый собран на своих моторных концах с отдельной защитой. Так в чем может быть дело? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Я бы сделал так. 1. Взять 3 однофазных автомата в каждую фазу и определить какая именно фаза отключается. 2. Начать исследование этой фазы на предмет токов утечки между землей или другими фазами. Пробой может происходить в момент переходных процессов. И при обрыве одной фазы - двигатель можно отправить в утиль или на перемотку. Версии: 1. кабель перепутал внутри себя маркировку - такое я встречал - вышел синий проводник а пришел зеленый..... 2. ничего не путаете с 5-й жилой 3. тупо одесский кабель меньшего сечения и больше палдение напряжения, соотвественно ток, соотвественно автомат выбивает. Или брак самого кабеля.... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_BR2009_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
учитывая что КГ длиной больше раза в 1,5.
Кабель имеет большее сопротивление--следовательно ,ток меньше--- защита не успевает сработать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 10125 ![]() |
Все-таки интересно, откуда и куда идет 5-я жила, и зачем?
|
![]() |
|
Гость_Любознательный_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
А ларчик просто открывался))) Скажем спасибо "зачетному производителю" из трех букв выключателей автоматических... Заменили на опешку 36 А и все поехало.... Никогда не приобретай те изделия этой компании...
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Ларчик вами открылся и закрылся --Любознательный -Дата Вчера, 23:07
Да конечно, автоматы стоят на 25 "В", Тип "В" кратность тока от 3до 5 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 9971 ![]() |
То что автоматы В 25 двигатели держать не будут, это факт. Ну хотя бы С, если пуск легкий. Непонятно, как они могли держать при замене кабеля?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 15.6.2009 Из: Подпорожье Лен. область Пользователь №: 14786 ![]() |
Интересно сам говорил что ток 36А а автомат 25 и тем более"В" на токовые нагрузки при запусках 3х кратного маловато. Ну и кабель не только мегером звонить а проверить петлю фаза ноль должно быть не менее 0,5МОм
|
![]() |
|
Гость_Любознательный_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Интересно сам говорил что ток 36А а автомат 25 и тем более"В" на токовые нагрузки при запусках 3х кратного маловато. Ну и кабель не только мегером звонить а проверить петлю фаза ноль должно быть не менее 0,5МОм Цепей много есть по расчетным токам на 25 А, есть на 36 А а есть на 40 А. Сегодня поставили автоматы "С" на 32 А, 4,5 Ка, и все поехало на ВВГнг. Производитель иной но тоже из трех букв. Но вот что для меня загадкой осталось так почему при одинаковой нагрузке на разных кабелях защита вела себя по разному? Вот в чем вопрос |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
У более длинного кабеля переходной
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.5.2009 Из: москва Пользователь №: 14492 ![]() |
Помогите советом. Собрали новый участок, на движки мощностью от 15 до 18 кВт, положили кабельВВГнг 5 на 6, подключаем движки пускаем тут же вышибает автоматы. Откинули концы от двигателей - кабели держат, проверили мегером тоже все хорошо. Подключаем обратно, автоматы вышибает снова. Мегерим - опятьвсе хорошо. Подключаем меньшую нагрузку 4 кВт, держит, 11 кВт тоже держит. Даем проектную 15 кВт вышибает... Понятно что дело в изоляции, но почему мегер не показывает ничего? И как претензию выставлять производителю кабеля? изоляция может и непричем,какие вводные автоматы и какие на них номиналы? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 15.6.2009 Из: Подпорожье Лен. область Пользователь №: 14786 ![]() |
Автоматы вели себя по разному из за площади контакта кабеля на КГ она получается больше он мягкий а ВВГ моножилка
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |