Защита генераторов и резервирование нагрузки 400Гц , Блокировка межсекционного выключателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита генераторов и резервирование нагрузки 400Гц , Блокировка межсекционного выключателя |
11.6.2009, 18:30
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 13379 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Решаю вот такую проблемусм. схему)- Есть две нагрузки 220В 400Гц по 100кВт каждая, (нагр.1 и нагр.2) . Они питаются каждая от своего электромашинного преобразователя ПСЧ-100(100 кВт) 400Гц. Питание по двум кабелям будет приходить на щит 400Гц в генераторной. В нем установлены QF1-QF3: 3 автомата А3144 300А. Выполняют защиту кабелей и осуществляют при выходе из строя любого из генераторов питание от исправного генератора любой из двух нагрузок. - Проблема: Поставлена задача исключить при коммутации схемы данными автоматами параллельную работу генераторов. То есть выходит из строя один из генераторов , электрик замыкает межсекционный , предварительно отключив одну из нагрузок 1,2 . Нужно чтобы при запуске восстановленного генератора , если забыли отключить межсекционник, то QF3 сам отключался , либо нельзя было его включить при двух работающих генераторах. Я предлагаю такой принцип- Все эти три автомата укомплектовать расцепителями нулевого (минимального) напряжения РНН. При пропадании в питающей линии напряжения он будет отключать автомат этой линии , и сам выводить генератор в ремонт. И включить его без напряжения будет нельзя. Электрику достаточно ткнуть межсекционный выключатель и пойдет питание. При запуске восстановленного генератора он , например воткнет QF1 но забудет отключить межсекционный QF3. Далее я хотел поставить на QF3 независимый расцепитель и включить его с разных фаз разных генераторов, тогда бы при работающих двух генераторах на независимом расцепителе было бы напряжение и QF3 отключался. Прочитал в паспорте этих автоматов что режим независимого расцепителя -кратковременный-получается нельзя постоянно держать на нем напряжение. Тогда подумал поставить РНН и на QF3. Тут на сцене появляется некое устройство У, которое бы подавало напряжение на РНН QF3 при отсутствии на своем входе напряжения, и наоборот , убирало его при наличи напряжения на входе, тем самым блокируя QF3 как мне и нужно. Вопрос , можете подсказать, какое это конкретно реле или еще что-то? И вообще, есть в данном рассуждении толк или это бред, будет работать ? Подскажите пожалуйста, может где-то слона просмотрел? )) |
|
|
|
20.6.2009, 10:37
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
таких задачь я бы сделал так, естно автоматы не А3144.
Забыл на вкл поставить РН НРконтакт это шу к схеме 1 больше не вижу, как это можно осуществить, Может и не прав.....) Сообщение отредактировал prude - 20.6.2009, 12:25 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
Гость_xxx_* |
20.6.2009, 12:14
Сообщение
#3
|
Гости |
Есть несколько способов решения Вашей задачи.
Насколько запрещeна параллельная работа двух генераторов или есть возможность параллельной работы хотя бы 0.2сек (скажем). Такую задачу называют 2 из 3-х., т.е никогда не включенно более чем два выключателя. Конечно желательно не дать включить, чем потом отключать секционник. Конечно самое простое решение для Вас поставить маленький МК (микроконтроллер) что нибудь типа Logo Сименса ( такие же у Шанйдера) завести туда положения НО и НЗ автоматов, контроль напряжения и пару ключей и кнопок, программу напишите в соответствии с любой хотелкой. |
|
|