кабель ААШв расчет сопротивления оболочки , кабель ААШв расчет сопротивления оболочки

Гость_Гость_Ваня_*_*
сообщение 25.6.2009, 18:07
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток!
Не могу найти решение: кабель марки ААШв 3х120 ранее питавший ТП-6/0,4 -160, в целях экономии icon_smile.gif, решили использовать для питания электроустановки 0,4 кВ. 3 жилы-3фазы, оболочка кабеля выполняет функции нуля. необходимо расчитать ток однофазного короткого замыкания для проверки срабатывания защиты. Вопрос состоит в том, как расчитать активное и индуктивное сопротивление нуля? В технических характеристиках на кабель дается информация только о толщине оболочки, а вот диаметр неизвестен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сэм
сообщение 26.6.2009, 7:57
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 176
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 12073



Расчет элементарный-делать этого нельзя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.6.2009, 10:14
Сообщение #3





Гости






Встречный вопрос: почему и как объяснить это глав.энергетику?!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 26.6.2009, 10:58
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Ни сечение, ни электрическские параметры брони не нормированы, поэтому говорить о каких-либо расчетах нет смысла.
Если уж совсем невмоготу от экономии, то нуль и/или защитную землю нужно бросать параллельно соответсвующим конкретной обстановке кабелем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 26.6.2009, 20:34
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Цитата(Взводатор @ 26.6.2009, 10:58) *
Ни сечение, ни электрическские параметры брони не нормированы, поэтому говорить о каких-либо расчетах нет смысла.

Речь то идёт не о броне, а об алюминиевой оболочке кабеля.
ПУЭ 2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.

" В технических характеристиках на кабель дается информация только о толщине оболочки, а вот диаметр неизвестен."
Ну так возьмите и померьте диаметр, в чем проблема-то? А расчеты сделайте как для четырехжильного кабеля, для прикидочных точность будет достаточна.


Сообщение отредактировал mak - 27.6.2009, 9:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 11:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены