Доброго времени суток!
Не могу найти решение: кабель марки ААШв 3х120 ранее питавший ТП-6/0,4 -160, в целях экономии ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Расчет элементарный-делать этого нельзя
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Встречный вопрос: почему и как объяснить это глав.энергетику?!?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Ни сечение, ни электрическские параметры брони не нормированы, поэтому говорить о каких-либо расчетах нет смысла.
Если уж совсем невмоготу от экономии, то нуль и/или защитную землю нужно бросать параллельно соответсвующим конкретной обстановке кабелем. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Ни сечение, ни электрическские параметры брони не нормированы, поэтому говорить о каких-либо расчетах нет смысла. Речь то идёт не о броне, а об алюминиевой оболочке кабеля. ПУЭ 2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода. " В технических характеристиках на кабель дается информация только о толщине оболочки, а вот диаметр неизвестен." Ну так возьмите и померьте диаметр, в чем проблема-то? А расчеты сделайте как для четырехжильного кабеля, для прикидочных точность будет достаточна. Сообщение отредактировал mak - 27.6.2009, 9:49 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |