![]() Генератор 220В , Подключение генератора к электрощиту |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Генератор 220В , Подключение генератора к электрощиту |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 ![]() |
Здравствуйте! Помогите решить задачку:
У генератора выход 220В - стандартная розетка с заземлением. При подключении генератора к электрощиту с помощью вилки фаза может попасть на нулевую шину. Как обеспечить автоматическую коммутацию: фаза на автомате, ноль на шине при любом положении вилки? Заранее благодарен, Юрий. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1525 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
У генератора выход 220В - стандартная розетка с заземлением. В "стандартных" розетках "0" и защитное заземление не объеденены. Т.е. к розетке подходят 3-и провода - "фаза", "ноль" и "земля". Если у Вас на генераторе такая розетка, и Вы не собираетесь включать генератор на паралельную работу с внешней сетью (Энергосистемой), то не имеет значение, как включать вилку в розетку генератора. Или у Вас на выходе генератора четко определено где "фаза", а где "ноль"? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 ![]() |
Спасибо! Но в щитке они (ноль и земля) объединены и фаза может запросто попасть на замлю...
И не хорошо кака-то фаза на шине, на автоматах нули.. Может есть какое-то реле контроля....? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
При подключении генератора к электрощиту с помощью вилки фаза может попасть на нулевую шину. А кто мешает заменить штепсельный разъем на такой тип, где вилку по другому воткнуть не удастся? Например, вот. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 ![]() |
Кто-же даст ломать генератор? К тому-же сегодня один генератор, завтра другой....
Нужно устройство, которое независимо от "полярности" на входе, на выходе обеспечивало строго 1- фаза, 2-ноль. Спасибо, Юрий |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Кто-же даст ломать генератор? Дык поменять вилку - это разве сломать генератор? ![]() -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Генератор заземлен?Может он вобще не заземлен,тогда и не надо заморачиватся.
Если заземлен проще всего установить пускатель.Катушку пускателя включить между нулем розетки и землей шита. Нагрузку коммутировать контактами.Сработал пускатель-значит провода подключены неправильно,не сработал пускатель значит подключены правильно.А контакты подключить так,что при срабатывании провода нагрузки меняются. Схему лень рисовать и так понятно ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.7.2009, 18:59 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Схему лень рисовать и так понятно ![]() Попыжился представить и не смог ![]() mic61, по-моему верно все описал. Изначально обмотка генератора изолирована от земли. IT. Возьмите индикатор и убедитесь в свечении неонки на обоих полюсах (разумеется без подключения к щиту). Как только подключаете ген. к щиту получаете TN. Какой из полюсов станет PENом - до лампочки. Крутите свою вилку как хотите. Только сначала проверьте отсутствие связи обмотки ген. с корпусом, береженого бог бережет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Когда имеешь неподключенный генератор рассуждать и использовать можно всякие системы заземления.
Здесь решение необходимо принимать от состояния генератора: совместно с сетью или автономно. При автономности по мне ТТ, в которой заземлен ОПЧ генератора и нагрузки, а 2 фазы без связи с землей подключаются к розетке. Если автор даст подробнее информацию об ЭУ, можно и дальше покумекать. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Попыжился представить и не смог ![]() Использовать реверсивный пускатель.Один конец катушки пускателя к 0 розетки второй конец к PE шита.Если на 0 розетки появляется фаза пускатель срабатывает. Это возможно при условии что генератор с глухозаземленной нейтралью. Может и не стоит огород городить. Если генератор переносной то скорее всего он с изолированной нейтралью. Тогда без разницы где фаза а где 0 . Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.7.2009, 1:52 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 ![]() |
Большое всем Спасибо!
Генератор FUBAG TA 2600 подключается к щиту через механические переключатели (3 группы нагрузок) когда нет сети. Возможна ситуация, когда часть нагрузки будет работать от генератора, а часть останется подключеной к сети (при появлении сети). К одному и тому-же генератору "привязываться" не хочется.... Кстати, а как ведет себя УЗО (диф. авт.) если на входе перепутать фазу с нулем? В электрощите ноль и местный контур заземления не объединены, ввода с подстанции (ВЛ) нет, да и подстанции то же... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Кстати, а как ведет себя УЗО (диф. авт.) если на входе перепутать фазу с нулем? Если утечек нет то никак. Про узо можно почитать http://www.vashdom.ru/articles/electro-mpo.htm -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |