Выбор проводников для монтажа внутри шкафа. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор проводников для монтажа внутри шкафа. |
15.7.2009, 8:18
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 |
|
|
|
|
Гость_A_* |
15.7.2009, 11:33
Сообщение
#2
|
Гости |
Как правило для внутрищитового монтажа применяется провод ПВ-3 реже ПВ-1
|
|
|
16.7.2009, 8:34
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 |
Я не корректно задал вопрос .
Как правильно подобрать сечение проводов? |
|
|
16.7.2009, 9:49
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Как обычно по току. Т.к. там больше 6А нет то 1мм квадратного хватит
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
16.7.2009, 22:00
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Как обычно по току. Т.к. там больше 6А нет то 1мм квадратного хватит Советую прежде чем начать монтаж , оределить сечение по возможности подключения к одной клемы двух проводов одновременно и надежного зажатия этих проводов на клемах. А по ПУЭ выбор проводов оперативных цепей определяется назначением эл.установки и токами которые могут возникнуть в цепях. В некоторых случаях запрешается прокладка одножильного или алюминиеврго провода для оперативных цепей.
|
|
|
16.7.2009, 23:02
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Есть специальные наконечники для обжима двух проводов одним наконечником
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
29.7.2009, 19:42
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Согласно старым главам ПУЭ в шкафах не допускается алюминий и сечение менее 1,5 кв. мм.
|
|
|
|
Гость_Гость_Миша_*_* |
5.8.2009, 20:31
Сообщение
#8
|
Гости |
Допускается ли в ВРУ с алюминиевыми шинами подключать кабели и провода с медными жилами, кто-то говорил, что можно через стальные шайбы; а как должно быть, чтоб соответствовал требованиям правил?Может быть заменить шины на медные?
|
|
|
13.8.2009, 18:02
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Существуют медно-алюминиевые наконечники для кабелей и лужёные наконечники для проводов. Стальные шайбы тоже имеют право на жизнь, но при этом добавляется ещё одно переходное сопротивление. Если ток не велик, то это не страшно. Ежели значение тока велико, тогда либо шину менять на медь, либо медно-алюминиевые наконечники. (Последнее, ИМХО, проще и дешевле).
|
|
|
Гость_Гость_* |
13.8.2009, 19:21
Сообщение
#10
|
Гости |
Кто подскажет, на шкафы ВРУ ,ЩС,ЩО от производителя какие документы должны быть в обязательном порядке, если паспорт .что там должно быть?
|
|
|
|
13.8.2009, 22:16
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
А глянь здесь http://www.kolan.ru/forumnew/view.php?idthread=10688
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 16:34 |
|