Пользователь №: 14990



Здравствуйте, Уважаемые! Давно читаю данный форум, но тут приспичило обратиться за помощью. Решил намотать сварочный трансформатор (силовой). Достал железо от высоковольтного трансформатора (2 шт) 220в - 20000в. Приличных габаритов, ПЛ. При проверке первого сердечника оказалось, что индукция сердечника меньше расчетной примерно в два раза. Предположив, что железо потеряло параметры от неласкового обращения с ним кувалдой, я второй аккуратно разобрал болгаркой. При первой намотке пробным проводом индукция оказалась в норме 1вольт на виток (35квадрат). Намотал катушку нормальным проводом воткнул - транс ревет как чумной - ток холостого хода - бешенный. Померял - опа индукция упала почти в 6 раз и соответственно требует 6 витков на вольт. Сердечник не намагничен, повторная намотка пробной контрольной катушки подтверждает, что параметры железа упали и сильно.
Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался с чем то аналогичным. Можно ли как то вернуть параметры сердечника на место?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubeckiy
сообщение 13.7.2009, 20:45
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 7.1.2007
Пользователь №: 8017



А железо плотно состыковалось?


--------------------
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 13.7.2009, 21:52
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Намотал катушку нормальным проводом воткнул - транс ревет как чумной - ток холостого хода - бешенный.
Перематывйте по "новому". Похоже что у Вас межвитковое короткое замыкание.
Цитата
Померял - опа индукция упала почти в 6 раз и
Тут не ясно! У вас што есть теслометр?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сэм
сообщение 14.7.2009, 8:54
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 176
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 12073



зазоры большие
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic_ag64
сообщение 20.7.2009, 19:36
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 11.7.2009
Пользователь №: 14990



Спасибо всем. Вопрос решился до смешного банально - так как сердечники были от высоковольтных источником с однополупериодным выпрямителем, петлю намагничивания попросту перекосило в одну сторону. Устранил простым размагничиванием под нагрузкой на лом обыкновенный железный.