изменение сетевого напряжения , причины.... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
изменение сетевого напряжения , причины.... |
Гость_Гость_net_man_*_* |
2.8.2009, 13:59
Сообщение
#1
|
Гости |
странно как то везде говорят что зимой в энергосистеме
большие нагрузки и конечно как следствие должно понижаться напряжения и даже иногда вырубаться..... но у меня наооборот зимой зашкаливавет за 240в летом понижается до 220в и ниже. что может быть причиной просядания напряжения летом?? |
|
|
|
2.8.2009, 14:17
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
обычно зимой просадка появляется потому что люду начинают греться электрообогревателями. а где вы живёте? например у нас летом температура за бортом обычно не опускается ниже +30!и летом просадка напряжения вызвана многочисленными сплит-системами.
Сообщение отредактировал Volt380 - 2.8.2009, 14:21 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
2.8.2009, 17:44
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22932 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
кондишены
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.8.2009, 19:46
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Возможно на подстанции с учетом зимы его специально повышают,а вы находитесь около нее,и на вас падение напряжения в проводах не сказываться.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
2.8.2009, 20:25
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Возможно на подстанции с учетом зимы его специально повышают,а вы находитесь около нее,и на вас падение напряжения в проводах не сказываться. бред -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Гость_Гость_шалун_*_* |
2.8.2009, 23:25
Сообщение
#6
|
Гости |
бред Это не бред, а нормальная практика. Весной трансформаторы переключают в сторону понижения, а осенью повышения напряжения. Разумеется с учетом потребности и анализа качества электроэнергии. И не только ктп 6кВ, а и самые распространенные 35кВ на распределительных городских тоже. |
|
|
3.8.2009, 8:51
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
хе, первый раз слышу)
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
3.8.2009, 19:06
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22932 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в нашей жизни все бывает, возможна и такая ситуация, легче было бы ответить зная график нагрузки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.8.2009, 20:26
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Скорее всего у вас(в вашем доме)перекос фаз т.е. зимой какая то из фаз перенагружена(не ваша) на ней будет190-200 а на вашей230-240,это очень частое явление.
|
|
|
Гость_Гость_шалун_*_* |
3.8.2009, 22:51
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Гость_net_man_*_* |
4.8.2009, 10:54
Сообщение
#11
|
Гости |
Скорее всего у вас(в вашем доме)перекос фаз т.е. зимой какая то из фаз перенагружена(не ваша) на ней будет190-200 а на вашей230-240,это очень частое явление. если я правильно понимаю, то в этом случае должна исказится синусоида, но искажений нет, в пределах нормы или точнее сказать форма и зимой и летом одинаковая кондиционеры, все может быть на нашем ТП-400 куча магазинов, а там и холодильники и плюс кондиционеры но в этом случае надо пересмотреть нагрузки с зимней на летнюю кстати весно зашкаливавет за 252в, т.е. не торопятся переключать сезонное повышение/понижение. несколько моментов сказывающие на повышенное напряжение по отношении к другим висящим на нашем фидере и ТП - ТП в 50 метрах от дома, первый этаж. |
|
|
5.8.2009, 18:30
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
5.8.2009, 18:58
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7331 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
но у меня наооборот зимой зашкаливавет за 240в летом понижается до 220в и ниже. что может быть причиной просядания напряжения летом?? Обычно такое наблюдается в СНТ (садовых некоммерческих товариществах). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.8.2009, 8:44
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
странно как то везде говорят что зимой в энергосистеме большие нагрузки и конечно как следствие должно понижаться напряжения и даже иногда вырубаться..... но у меня наооборот зимой зашкаливавет за 240в летом понижается до 220в и ниже. что может быть причиной просядания напряжения летом?? Несимметрия нагрузки в трехфазной цепи... Соседи, сидящие на другой фазе, зимой включают побольше обогревателей, чем на вашей фазе. Сообщение отредактировал Михайло - 30.8.2009, 8:44 |
|
|
Гость_net_man_* |
31.8.2009, 13:10
Сообщение
#15
|
Гости |
Несимметрия нагрузки в трехфазной цепи... Соседи, сидящие на другой фазе, зимой включают побольше обогревателей, чем на вашей фазе. если я правильно понимаю, то в этом случае должна исказится синусоида, но искажений нет, в пределах нормы или точнее сказать форма и зимой и летом одинаковая на счет обогревателей то маловероятно - кательная недалеко, да и сейчас(после 2006г) в связи с кучей требований стали соблюдать график теплоснабжения(от +24 при -30(а по норме должно +18)) у меня закралось одно подозрение электрика(ТП, ВЛ) были расчитаны в 69-71годах и ту мощность, со временем нагрузка увеличиласть(электроводогреи, электроплиты, некоторые успели электроотопление поставить, кондиционеры, магазины с холодильниками) и у тех кто на дальнем конце ВЛ сидит сильно просело напряжение и решили перекинуть контакт на повышение в ТП на постоянку. |
|
|
31.8.2009, 16:29
Сообщение
#16
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Неплохо бы задать вопрос про напряжение представителям РЭС, а они должны разобраться почему у вас такое напряжение.
ЗЫ: при чём здесь синусоида, не пойму... -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
Гость_1_* |
4.9.2009, 20:44
Сообщение
#17
|
Гости |
Мастер Джу и Шалун - ПРАВЫ!!!
|
|
|
4.9.2009, 21:39
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Если Вас не устраивает качество напряжения, то наиболее эффективной мерой будет письменная жалоба в "сети".
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
5.9.2009, 10:04
Сообщение
#19
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
|
|
|
Гость_net_man_* |
5.9.2009, 15:37
Сообщение
#20
|
Гости |
Ищите "несимметрия нагрузки в трехфазных цепях", здесь нет и речи об искажениях формы Элементарно - несиметричная нагрузка в трехфазной цепи - это и есть сложение векторное трех синусоид с разной амплитудой, в резульате на нулевом проводе появляется результируящая кривая напряжения, которая складывается с фазной и может выдать повышение или понижение действующего напряжения на фазе. а сумма сдвинутых по фазе синусоид приводит к искажению формы. электроснабженцам дал сигнал - осенью и весной проверим. |
|
|