Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

балласт для проверки сварки из электронагревателей

6969
сообщение 15.8.2018, 14:40
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 13.11.2017
Пользователь №: 53166



думал откуда взять балласт для проверки сварки под нагрузкой. дома безхозно лежат 3-4 мощных электрокамина. померял сопротивление масляного - 36 ом - то есть 1.5 квата. если 3 соеденить вместе то будет около 10 ом. внутри этих каминов нихромовые спирали. кто-то пробовал их использовать в таком амплуа?
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 15.8.2018, 19:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(6969 @ 15.8.2018, 14:40) *
если 3 соеденить вместе то будет около 10 ом.

Мда, однако крутая нагрузка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дымодел
сообщение 23.8.2018, 13:12
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 20261



Угу. Для режима 100 амер 24 вольта требуется баластное сопротивление около 0,25 Ом. 36/0,25= 144 нагревателя icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Дымодел - 23.8.2018, 13:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
6969
сообщение 28.8.2018, 4:09
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 13.11.2017
Пользователь №: 53166



спасибо, я всё понял. а если к примеру у тестируемого аппарата токовый транс в обрыве, при подключении этих 0,25 Ом. он сгорит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 28.8.2018, 11:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(6969 @ 28.8.2018, 4:09) *
спасибо, я всё понял. а если к примеру у тестируемого аппарата токовый транс в обрыве, при подключении этих 0,25 Ом. он сгорит?

А не надо на всю дурь сразу включать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
6969
сообщение 30.8.2018, 19:51
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 13.11.2017
Пользователь №: 53166



то есть сделать баласт на 1 ом сначала? или на 2 ома?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 18:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены