Нужно ли маркировать биркой СИП на отводе от существующей линии?

Siruff26
сообщение 4.4.2024, 13:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 4.4.2024
Пользователь №: 62131



Здравствуйте.
Есть существующая ВЛ0,4 по столбам освещения в городе. На одном из столбов к линии через "орехи" подключен потребитель (просто Т-образный отвод).
Кабель СИП, длина трассы метра два, других кабелей на опоре нет, изменения направления нет.

Вопрос. Как-то можно отбиться от требований заказчика повесить бирка на начало и конец трассы?
Цена вопроса три копейки, но объект фактически сдан в эксплуатацию и гнать бригаду с вышкой на другой конец географии не хочется от слова совсем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.4.2024, 16:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3051
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Siruff26 @ 4.4.2024, 13:57) *

Может, конечно меня поправят, но я никогда не слышал о том, чтоб ВЛ маркировали бирками на проводах, кабельные линии, другое дело.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.4.2024, 16:02


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.4.2024, 16:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9128
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Если мне не изменяет склероз, требование только для кабельных линий. СИП не кабель и линия не кабельная. Проверьте за мной в ПУЭ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.4.2024, 16:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3051
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Siruff26 @ 4.4.2024, 13:57) *
На одном из столбов ...
Кабель СИП



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.4.2024, 16:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9128
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Shura_with_KINEF, ну вот такие здесь профессионалы бывают


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.4.2024, 17:23
Сообщение #6





Гости






Цитата(Siruff26 @ 4.4.2024, 13:57) *
Вопрос. Как-то можно отбиться от требований заказчика повесить бирка на начало и конец трассы?
ну так определитесь, что дешевле: - отбиться или проваркировать ?

Цитата(Siruff26 @ 4.4.2024, 13:57) *
Цена вопроса три копейки,

в чем тогда вопрос то ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.4.2024, 22:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22894
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Siruff26 @ 4.4.2024, 13:57) *
Как-то можно отбиться от требований заказчика
попросить обосновать его хотелки со ссылкой на НТД


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 5.4.2024, 6:51
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1344
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



В ПУЭ где-то попадалось, что можно не маркировать кабель, видимый на всём своём протяжении. Если память не подводит.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.4.2024, 13:27
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22894
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если не в пучке


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 6.4.2024, 7:39
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1344
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Так написал же "видимый на всём своём протяжении", это не про "пучки", это когда посмотрел и сразу увидел откуда идёт и куда.

Сообщение отредактировал чукча - 6.4.2024, 7:40


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 7.4.2024, 13:09
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 649
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Может их интересует не откуда и куда, а марка провода и его сечение? Может от этого столба планируются еще несколько ответвлений?
К потребителю, чтобы посмотреть, вход всегда доступен?
Для чего это им нужно, не спрашивали?
Так спросите! И всё станет сразу ясно!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 7.4.2024, 13:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.4.2024, 15:16
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22894
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(чукча @ 6.4.2024, 7:39) *
"видимый на всём своём протяжении"
20 КЛ идут вместе, нужный виден, только знать бы который из них


Цитата(sasha4312 @ 7.4.2024, 13:09) *
а марка провода и его сечение?
КЛ, на бирке в т.ч. и сечение пишется


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opornik
сообщение 8.4.2024, 9:11
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



на самих опорах д.б. диспетчерская информация (наименование линии, организация-владелец. Типа "ф.15 от ТП...., АО " Сетевая") Никаких бирок не встречал никогда, только для ВОЛСа есть такие требования
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.4.2024, 14:17
Сообщение #14





Гости






Цитата(чукча @ 5.4.2024, 6:51) *
В ПУЭ где-то попадалось, что можно не маркировать кабель, видимый на всём своём протяжении. Если память не подводит.

ПУЭ, "2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.4.2024, 9:37
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3051
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Тема о ВЛ, а не КЛ.


--------------------
Вернуться в начало страницы