Нужно ли маркировать биркой СИП на отводе от существующей линии? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужно ли маркировать биркой СИП на отводе от существующей линии? |
4.4.2024, 13:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.4.2024 Пользователь №: 62131 |
Здравствуйте.
Есть существующая ВЛ0,4 по столбам освещения в городе. На одном из столбов к линии через "орехи" подключен потребитель (просто Т-образный отвод). Кабель СИП, длина трассы метра два, других кабелей на опоре нет, изменения направления нет. Вопрос. Как-то можно отбиться от требований заказчика повесить бирка на начало и конец трассы? Цена вопроса три копейки, но объект фактически сдан в эксплуатацию и гнать бригаду с вышкой на другой конец географии не хочется от слова совсем. |
|
|
|
4.4.2024, 16:01
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3051 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Может, конечно меня поправят, но я никогда не слышал о том, чтоб ВЛ маркировали бирками на проводах, кабельные линии, другое дело. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.4.2024, 16:02 -------------------- |
|
|
4.4.2024, 16:14
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9128 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Если мне не изменяет склероз, требование только для кабельных линий. СИП не кабель и линия не кабельная. Проверьте за мной в ПУЭ
-------------------- |
|
|
4.4.2024, 16:21
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3051 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
-------------------- |
|
|
|
4.4.2024, 16:29
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9128 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Shura_with_KINEF, ну вот такие здесь профессионалы бывают
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
4.4.2024, 17:23
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
4.4.2024, 22:42
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22894 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Как-то можно отбиться от требований заказчика попросить обосновать его хотелки со ссылкой на НТД
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
5.4.2024, 6:51
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1344 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
В ПУЭ где-то попадалось, что можно не маркировать кабель, видимый на всём своём протяжении. Если память не подводит.
-------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
5.4.2024, 13:27
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22894 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если не в пучке
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.4.2024, 7:39
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1344 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Так написал же "видимый на всём своём протяжении", это не про "пучки", это когда посмотрел и сразу увидел откуда идёт и куда.
Сообщение отредактировал чукча - 6.4.2024, 7:40 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
|
7.4.2024, 13:09
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Может их интересует не откуда и куда, а марка провода и его сечение? Может от этого столба планируются еще несколько ответвлений?
К потребителю, чтобы посмотреть, вход всегда доступен? Для чего это им нужно, не спрашивали? Так спросите! И всё станет сразу ясно! Сообщение отредактировал sasha4312 - 7.4.2024, 13:39 |
|
|
7.4.2024, 15:16
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22894 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
"видимый на всём своём протяжении" 20 КЛ идут вместе, нужный виден, только знать бы который из ниха марка КЛ, на бирке в т.ч. и сечение пишется-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.4.2024, 9:11
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
на самих опорах д.б. диспетчерская информация (наименование линии, организация-владелец. Типа "ф.15 от ТП...., АО " Сетевая") Никаких бирок не встречал никогда, только для ВОЛСа есть такие требования
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.4.2024, 14:17
Сообщение
#14
|
Гости |
В ПУЭ где-то попадалось, что можно не маркировать кабель, видимый на всём своём протяжении. Если память не подводит. ПУЭ, "2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м." |
|
|
16.4.2024, 9:37
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3051 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Тема о ВЛ, а не КЛ.
-------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 15:16 |
|