Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

клещи MASTECH MS2203 , Измерение расхода эл. энергии

Айртон
сообщение 14.9.2021, 13:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 14.9.2021
Пользователь №: 58859



Есть токовые клещи MASTECH MS2203. Помимо тока, напряжения, частоты и мощности, они позволяют замерять расход энергии, но только по одной фазе. Как посчитать расход энергии в 3-фазной сети, при условии равной нагрузки по фазам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 14.9.2021, 13:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3043
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Если ещё и токи с напряжениями будут равные, то просто умножить на 3.

И клещи и их марка тут вообще не имеют к вопросу ни какого отношения icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Айртон
сообщение 14.9.2021, 13:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 14.9.2021
Пользователь №: 58859



Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.9.2021, 13:35) *
Если ещё и токи с напряжениями будут равные, то просто умножить на 3.

И клещи и их марка тут вообще не имеют к вопросу ни какого отношения icon_biggrin.gif

Вообще, тоже считал, что расход энергии по одной фазе просто умножить на 3.(основной потребитель 3-фазные двигатели).
Но энергетик мне начал втирать зачем-то про cos фи и корень из 1,73. Я и заколебался, решил уточнить icon_cool.gif

По сути работают как однофазный счетчик [attachment=62700:1631616246138.jpg]

Сообщение отредактировал Айртон - 14.9.2021, 13:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 14.9.2021, 20:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2178
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



1.73 используется если напряжение линейное. Если фазное то умножать нужно на три. Думаю Ваши клещи, при выборе измерения мощности, не только ток измеряют, но и напряжение. Какой коэффициент применять зависит от того какое напряжение измерять фазное или линейное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 15.9.2021, 7:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1342
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Айртон, извиняюсь за внезапный и странный вопрос, а инструкцию почитать не пробовали?


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 15.9.2021, 9:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3043
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(rosck @ 14.9.2021, 20:01) *
Думаю Ваши клещи, при выборе измерения мощности, не только ток измеряют, но и напряжение.
Судя по фото, они измеряют и cosф и активные и реактивные мощность и потреблённую энергию. А гармоники и качество они измеряют? Хотя ладно, найду, сам прочитаю. Спасибо за рекламу. А то не всегда удобно таскаться по мелким объектам с огромным чемоданом с 435-м Флюком.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ВитВит_*_*
сообщение 11.12.2024, 15:34
Сообщение #7





Гости






Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, из своего опыта, какие токоизмерительные клещи приобрести для замера токов в сети 0,4 кВ? Есть СМР-1006, но нам не нравятся тем, что при замере малых токов очень большая погрешность, и при изменениях нагрузки они "очень долго думают". Думаем приобрести аналоговые, которые быстро реагируют на изменения. Пределы 5А, 10А вполне устроят, для больших токов есть СМР-1006.

Ещё вопрос попутно: кто-нибудь делает ТО установкам типа АИД-70 в объёме, указанном в руководстве (замена масла, например)? Или не стоит лезть, пока работает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 12.12.2024, 1:49
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 649
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



А паспорт на клещи или иной измерительный прибор почитать не пробовали? В паспорте должна быть указана точность измерений на всех диапазонах, но обычно не менее 20% от номинала установленной шкалы. При измеряемом номинале меньше 20% установленной шкалы, точность, обычно, уменьшается, во всяком случае, для стрелочных приборов.
Точнее в паспорте.

Масло в АИД-70, можно отлить и проверить на пробой, но если не умеете, или некому проверять, лучше не трогать, если масло не протекало.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 12.12.2024, 1:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ВитВит_*_*
сообщение 12.12.2024, 8:38
Сообщение #9





Гости






Цитата(sasha4312 @ 12.12.2024, 1:49) *
А паспорт на клещи или иной измерительный прибор почитать не пробовали? В паспорте должна быть указана точность измерений на всех диапазонах, но обычно не менее 20% от номинала установленной шкалы. При измеряемом номинале меньше 20% установленной шкалы, точность, обычно, уменьшается, во всяком случае, для стрелочных приборов.
Точнее в паспорте.

Масло в АИД-70, можно отлить и проверить на пробой, но если не умеете, или некому проверять, лучше не трогать, если масло не протекало.


Это понятно, что почти все приборы (и современные дорогущие) в начале диапазона измерения имеют большую погрешность. В основном за счёт е.м.р. Но вот "инертность" нас совсем не устраивает. Когда клещи "думают" две-три секунды, это долго.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 12:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены