Завышенный показания общедомового прибора учета |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Завышенный показания общедомового прибора учета |
Вчера, 17:11
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1058 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
У нас в доме к нулевой шине в ГРЩ, местными электриками подведено и подключено заземление, от вбитого в землю штыря, может ли из-за этого счетчик наматывать лишние кВт? Если не правильно выполнен эл. монтаж, то именно подключение земляного заземления к PE и образует паразитные (проходящие) токи по N не от вашего дома, которые учитываются вашим счётчиком. Можно штырь-заземление убрать и паразитные токи существенно уменьшаться, но нарушается система эл. безопасности и это противозаконно. Сообщение отредактировал -Mike- - Вчера, 18:27 |
|
|
|
Вчера, 17:36
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Потому что остальное потребление учитывается в т.ч. по общедомовому-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Вчера, 18:33
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 |
Если не правильно выполнен эл. монтаж, то именно подключение земляного заземления к PE и образует паразитные (проходящие) токи по N не от вашего дома, которые учитываются вашим счётчиком. Можно штырь-заземление убрать и паразитные токи существенно уменьшаться, но нарушается система эл. безопасности и это противозаконно. У нас в дом заходит 3 фазы и нейтраль. (Не помню какая система заземления ТТ или TN-C). Этот штырь-заземление проектом был не предусмотрен. Его установила управляющая компания три года назад, после многочисленных обращений с просьбами организовать нормальное заземление. *Должно быть так: на вводе в дом до счётчика должно расщепление на PE и N. N провод уже должен поступать на измерительные контакты счётчика N, а с него на шину N и далее на нули нагрузок дома. Это для системы заземления TN-C? Или для ТТ так же делается? |
|
|
Вчера, 18:52
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3732 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Или для ТТ так же делается? Уважаемый BilliDjons! Прошу в моём присутствии не упоминать о системе ТТ в жилых домах и зданиях! Все самодельные системы ТТ, запрещённые п.7.1.13 ПУЭ-7 в жилых домах, являются самовольной переделкой существующей старой советской системы с глухозаземлённой нейтралью, в результате чего получается весьма опасная смешанная (гибридная) система заземления, состоящая из исходной системы TN-C у одних потребителей и самодельной системы ТТ у других! Ни в одном нормативном документе (НД), ни в ПУЭ-7, ни в основополагающем ГОСТ 30331.1-2013 нет описания таких смешанных систем, как нет и прямого разрешения на их создание по причине потенциальной опасности подобного смешивания разных систем! Следовательно, все самодельные системы ТТ в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях, являются самовольными и противозаконными! Подчёркиваю, что для жилых, общественных, административных и бытовых зданий в ПУЭ-7 не предусмотрено никаких систем заземления TT, кроме систем TN-C-S и TN-S (см. п. 7.1.13.)! Цитата ПУЭ-7 п.1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. При этом не следует притягивать за уши положения п.1.7.59, поскольку в соответствии с п. 1.2.1. требования этого пункта не распространяются на электроснабжение жилых, общественных, административных и бытовых зданий. ПУЭ-7 п.1.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на все системы электроснабжения. Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, кроме требований настоящей главы, должны соответствовать также требованиям специальных правил. Таким образом, электроснабжение жилых, общественных, административных и бытовых зданий должно полностью соответствовать требованиям Раздела 7 «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК», Глава 7.1 «Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий», в частности, тебованиям п. 7.1.13. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
|
Вчера, 18:59
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 |
|
|
|
Вчера, 20:10
Сообщение
#26
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10951 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если после замены счётчиков новые стали врать на порядок - значит, в предыдущих счетчиках он не был введён. Или его внезапно стало в расчётах.
Дело не в электричестве, дело в долболобах. Тётки увидели цифру, умножили на 40, вставили в счёт. Хавайте всё это ситечком. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Вчера, 20:42
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 |
Если после замены счётчиков новые стали врать на порядок - значит, в предыдущих счетчиках он не был введён. Или его внезапно стало в расчётах. Дело не в электричестве, дело в долболобах. Тётки увидели цифру, умножили на 40, вставили в счёт. Хавайте всё это ситечком. Не уловил Вашу мысль.. |
|
|
|
Вчера, 21:44
Сообщение
#28
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10951 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не уловил Вашу мысль.. Если электромонтёры были трезвы, напутали "программисты", программировавшие счётчики, или тётки, вбивавшие коэффициент в аскуэ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Сегодня, 13:00
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3732 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...В городе Санкт-Петербурге, в одном из его районов, жители 15 многоквартирных домов столкнулись со следующей проблемой. ...установлен счетчик НАРТИС-И300-W131-ASSR1-230-5-10-TN, который подключен через трансформаторы тока т-0.66 уз 200/5. Сразу после замены счетчика резко увеличилось Электропотребление на СОИ (Общедомовые нужды) ...потребление на общедомовые нужды существенно возросло сразу после замены счетчика и в 15 домах разом... Расшифровка обозначения счётчика: Количество и тип измерительных элементов: T – трансформаторы тока; N – наличие измерительного элемента в цепи нейтрали (!!!) Это очень существенное замечание! Вероятно вам на вводе в дом установили счётчик, а после него образовали связанные шины N и PE, поэтому счётчик считает паразитные токи защитного заземления по PE. * Если это подтвердится любым более-менее знающим электриком, то это грубая ошибка монтажа (запланированная?), которую, не будут признавать районные электрические сети (РЭС). Для решения данной проблемы нужен юридически и технически знающий специалист-электрик. *Должно быть так: на вводе в дом до счётчика должно расщепление на PE и N. N провод уже должен поступать на измерительные контакты счётчика N, а с него на шину N и далее на нули нагрузок дома. Верное замечание! Если электромонтёры были трезвы, напутали "программисты", программировавшие счётчики, или тётки, вбивавшие коэффициент в аскуэ. Тоже верное замечание! Кроме этого на представленных фото (тыц) можно заметить, что первичные цепи трансформаторов тока подключены неправильно (в обратном направлении), а также отсутствует четвёртый трансформатор тока в нулевом проводнике, который при наличии учёта по N-проводнику обязательно должен быть, иначе получатся завышенные показания счётчика, что и наблюдает ТС:Схема полукосвенного подключения 3-фазного смарт-счётчика с учётом по N-проводнику показана ниже: Для сравнения показываю схему прямого подключения 3-фазного смарт-счётчика с учётом по N-проводнику: На фото ТС нулевая N-шина не изолирована от металлоконструкции, т.е. всё сделано как в старых системах с глухозаземлённой нейтралью (TN-C), а должно быть выполнено разделение на N-проводник и PE-проводник как показано на схеме выше (TN-C-S). Сообщение отредактировал Ваня Иванов - Сегодня, 15:36 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
Сегодня, 16:48
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 |
На фото ТС нулевая N-шина не изолирована от металлоконструкции, т.е. всё сделано как в старых системах с глухозаземлённой нейтралью (TN-C), а должно быть выполнено разделение на N-проводник и PE-проводник как показано на схеме выше (TN-C-S). Спасибо за разъяснения! Получается пока не будет разделения на N-проводник и PE, счетчик будет наматывать лишнее? |
|
|
|
Сегодня, 19:19
Сообщение
#31
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10951 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Получается пока не будет разделения на N-проводник и PE, счетчик будет наматывать лишнее? Да не в этом проблема. бНОПНЯ какая-то творится. Неисправность счетчика тут на пятом месте в списке. С ним непонятно: каким образом в счетчике трансформаторного включения осуществляется контроль тока нуля. Схему я не нашёл. Схемы из ПУЭ такого не предусматривают. Буква N в маркировке данного трёхфазного счетчика означает (если верить производителю) контроль тока нуля. Просветите. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Сегодня, 19:37
Сообщение
#32
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3098 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Да не в этом проблема. бНОПНЯ какая-то творится. Неисправность счетчика тут на пятом месте в списке. С ним непонятно: каким образом в счетчике трансформаторного включения осуществляется контроль тока нуля. Схему я не нашёл. Схемы из ПУЭ такого не предусматривают. Буква N в маркировке данного трёхфазного счетчика означает (если верить производителю) контроль тока нуля. Просветите. Ну необязательно же счётчик с возможностью трансформаторного включения включать обязательно с ТТ, можно и напрямую. Вот и получится, что для прямого включения будет контроль нуля, а с тремя ТТ не будет, нейтраль будет заведена на счётчик с перемычкой, исключительно для измерения фазных напряжений. И схема в мануале на счётчик соответствующая есть. Я же вам отвечал в Сообщение #15, что произойдёт если не шунтировать токовую цепь в нейтрали счётчика. Из мануала: Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - Сегодня, 19:52 -------------------- |
|
|
||