А в каком нормативном документе можно найти информацию по распаечным коробкам. Дело вот в чем - по проектной длинне проложен кабель, до потребутеля (блок кондиционера) его не хватет, вентиляторщики ставят коробку и наращивают кабель, через пару часов в распаечной коробке происходит возгорание. Где прописаны нормативы по установке и соеденению кабеля в коробке? Должны ли быть проведены какие либо испытания этой наращеной линии?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7381 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата документе можно найти информацию по распаечным коробкам. В паспорте на партию коробок. Цитата вентиляторщики ставят коробку и наращивают кабель, через пару часов в распаечной коробке происходит возгорание. Вообще работа эл. монтажников (монтеров). 1. Некачественный монтаж. 2. Не соответствие коробки условиям эксплуатации. 3. Не соблюдение необходимых изоляционных размеров между жилами, корпусом (металл). Цитата Где прописаны нормативы по установке и соеденению кабеля в коробке? Должны ли быть проведены какие либо испытания этой наращеной линии? Не встречал. Но знаю, что контактные соединения д/соответствовать ГОСТу, коробка не должна ухудшать необходимое сопротивление изоляции всей линии. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 ![]() |
нормативный документ - проект, любой проектировщик такой ерунды не сделает, если нет проекта, то - желание заказчика, который платит деньги
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А в каком нормативном документе можно найти информацию по распаечным коробкам. Где прописаны нормативы по установке и соеденению кабеля в коробке? Должны ли быть проведены какие либо испытания этой наращеной линии? ПУЭ разд. 2, гл. 2.1, начиная с п. 2.1.13 ГОСТ Р 50571.15-97 ГОСТ 10434-82 Про испытания... нет данных. Проверяем (в случае необходимости) внешним осмотром и включением. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Если уж очень хочется померить, то см. п. 2.2. любезно указанного savelij выше ГОСТ 10434-82. Так же можно использовать методику измерения сопротивления петли «фаза-нуль» и методику измерения переходного сопротивления контактных соединений (обычно используется для определения непрерывности защитных проводников). Эти измерения все равно придется производить, начиная с этапа приемо-сдаточных испытаний электроустановки. Сообщение отредактировал Victor195002 - 4.7.2008, 19:08 -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 ![]() |
уважаемый Гость_ВВ_* шоб срубить бабла по легкому, можно ставить коробки и через 10 см., обснуя это тем , что а вдруг понадобяца и хозяин у тебя стены неправильные
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |