Автомат защиты для трансформатора

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.7.2008, 10:44
Сообщение #1





Гости






есть трансформатор ОСМ-1,0 380/110 (1 фазный) . требуется защитить его входную цепь. по какому принципу выбирать автомат защиты?

блин, почему выбивает автомат 6 А с характиеристикой D (эм.расцепитель 10-14 номинала)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.7.2008, 18:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7345
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
почему выбивает автомат 6 А с характиеристикой D

Работает тепловик.
Чем нагружаем?
Где стоит АВ, на первичке?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 24.7.2008, 18:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



380 В 1000 Ва - это ампера три?
Уж коли сработал шестиамперник - значить, перегрузка! Автомат изо всех сил пытается сохранить транс. Но если хозяину приспичило его спалить, пусть его...
...А может, трансу уже хана?

Сообщение отредактировал Roman_D - 24.7.2008, 18:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.7.2008, 18:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7345
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



А если АВ на вторичке-за 9 А.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.7.2008, 19:14
Сообщение #5





Гости






да вообще как то странно. транс не загружен вообще. то есть вторичка не подключена. при первоначальном подаче на него 380В через автомат- автомат срабатывает но не всегда. если транс немого прогрет, не АВ не выбивает.
причем от экземпляра автомата не зависит. пробовал разные экземпляры автоматов одного типа. с трансом все в порядке тоже.
что за переходной процесс?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 24.7.2008, 21:35
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(gomed12 @ 24.7.2008, 17:49) *
А если АВ на вторичке-за 9 А.

Вроде о "защите входной цепи" речь.
Похоже, либо транс повреждён, либо перемотан (?).
СтОит поэксперементировать сначала с 220 на первичке. Замерить холостой ток. Снять вольтамперную на предмет КЗ витков (хотя не пробовал -обычно так ТТ проверяют). Коэффициент трансформации. Изоляцию прозвонить мегером.

По идее при включении индуктивности ток должен нарастать по мере намагничивания сердечника. То есть при включении резкого нарастания (как при включении емкости) быть не должно. Такое может быть при возникновении резонанса напряжений, то есть при наличии в цепи ярко выраженной емкости. В прочих случаях переходные процессы не превышают по длительности времени срабатывания автомата.

Сообщение отредактировал Roman_D - 24.7.2008, 21:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 25.7.2008, 8:20
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



на отстройку от БТН проверяли?
при включении холостого трансформатора (автотрансформатора) под напряжение или при восстановлении напряжения после отключения КЗ в обмотке трансформатора (автотрансформатора) со стороны источника питания возникает бросок намагничивающего тока, который в первый момент времени в 5—8 раз превышает номинальный ток трансформатора (автотрансформатора), но быстро, в течение 1 с, затухает до значения порядка 20 % номинального тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 25.7.2008, 20:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
ОСМ-1,0 380/110 (1 фазный)
?
1. двухфазный.
2. На х/х даже при пуске 6А должен держать с запасом, тем более D.
3. Скорее перемотанный. Читай Roman_D , только межвитковое искать трудно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 25.7.2008, 22:17
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Слава @ 25.7.2008, 19:17) *
межвитковое искать трудно.

Обычно делают на сравнении. А если сравнивать не с чем и неизвестны параметры...
Для 1 кВА ОСМа ток хх составляет 18%, а напряжение КЗ - 3,5%. Если эти параметры не совпадают - транс неисправен. Может, магнитопровод имеет недопустимый зазор?