есть трансформатор ОСМ-1,0 380/110 (1 фазный) . требуется защитить его входную цепь. по какому принципу выбирать автомат защиты?
блин, почему выбивает автомат 6 А с характиеристикой D (эм.расцепитель 10-14 номинала) |
|
|
|
24.7.2008, 18:20
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7345 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата почему выбивает автомат 6 А с характиеристикой D Работает тепловик. Чем нагружаем? Где стоит АВ, на первичке? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.7.2008, 18:43
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
380 В 1000 Ва - это ампера три?
Уж коли сработал шестиамперник - значить, перегрузка! Автомат изо всех сил пытается сохранить транс. Но если хозяину приспичило его спалить, пусть его... ...А может, трансу уже хана? Сообщение отредактировал Roman_D - 24.7.2008, 18:47 |
|
|
24.7.2008, 18:49
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7345 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А если АВ на вторичке-за 9 А.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
Гость_Гость_* |
24.7.2008, 19:14
Сообщение
#5
|
Гости |
да вообще как то странно. транс не загружен вообще. то есть вторичка не подключена. при первоначальном подаче на него 380В через автомат- автомат срабатывает но не всегда. если транс немого прогрет, не АВ не выбивает.
причем от экземпляра автомата не зависит. пробовал разные экземпляры автоматов одного типа. с трансом все в порядке тоже. что за переходной процесс? |
|
|
24.7.2008, 21:35
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
А если АВ на вторичке-за 9 А. Вроде о "защите входной цепи" речь. Похоже, либо транс повреждён, либо перемотан (?). СтОит поэксперементировать сначала с 220 на первичке. Замерить холостой ток. Снять вольтамперную на предмет КЗ витков (хотя не пробовал -обычно так ТТ проверяют). Коэффициент трансформации. Изоляцию прозвонить мегером. По идее при включении индуктивности ток должен нарастать по мере намагничивания сердечника. То есть при включении резкого нарастания (как при включении емкости) быть не должно. Такое может быть при возникновении резонанса напряжений, то есть при наличии в цепи ярко выраженной емкости. В прочих случаях переходные процессы не превышают по длительности времени срабатывания автомата. Сообщение отредактировал Roman_D - 24.7.2008, 21:53 |
|
|
25.7.2008, 8:20
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
на отстройку от БТН проверяли?
при включении холостого трансформатора (автотрансформатора) под напряжение или при восстановлении напряжения после отключения КЗ в обмотке трансформатора (автотрансформатора) со стороны источника питания возникает бросок намагничивающего тока, который в первый момент времени в 5—8 раз превышает номинальный ток трансформатора (автотрансформатора), но быстро, в течение 1 с, затухает до значения порядка 20 % номинального тока. |
|
|
|
25.7.2008, 20:17
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата ОСМ-1,0 380/110 (1 фазный) ? 1. двухфазный. 2. На х/х даже при пуске 6А должен держать с запасом, тем более D. 3. Скорее перемотанный. Читай Roman_D , только межвитковое искать трудно. |
|
|
25.7.2008, 22:17
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|