![]() Поиск неисправностей и испытание КЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Поиск неисправностей и испытание КЛ |
Гость_362_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
КТО РАБОТАЛ С РЕФЛЕКТОМЕТРАМИ ИСКРА-3 , РЕЙС-205, РЕЙС-305 ИЛИ РИ-20М
ПРОШУ ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ О НИХ И ОСОБЕННОСТЯХ ИХ ЭКСПЛУОТАЦИИ ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ ОБ ИСПЫТАНИИ КЛ ИЗ СПЭ |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
Up.
Тож интересно, через неделю должен прийти "Искра", до этого работал только мамонтом Р5-10. Особенно интересует сравнение с "Рейс", так как на следующий год заказали парочку. Ещё очень интересует кто какими ГЗЧ и "рамками" пользуется... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.12.2008 Из: Луганск Пользователь №: 12754 ![]() |
ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ ОБ ИСПЫТАНИИ КЛ ИЗ СПЭ У нас 4 шт кабелей из СПЭ (35 кВ):1-за 3 месяца эксплуатации дважды крякнул(на муфте); другие 2-месяца назад проложили.Испытали 120 кВ постоянки(согласно МЭК)-2 из 4-х муфты не выдержали:видимо муфты не научились еще ставить как положено. Вроде даже в Европе до сих пор нет единой методики диагностики таких кабелей,хотя там такие кабели с 70-х годов эксплуатируют. Некоторые даже диагностируют по тангенсу и емкости на частоте 0.1 Гц. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Narik посмотри ответ на свой вопрос в разеле-Документация-Поиск документов
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.12.2008 Из: Луганск Пользователь №: 12754 ![]() |
Спасибо, ТУ уже забрал..
А вот и кабелек из сшитого полиэтилена в лоточке горит себе.... http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=119 Сообщение отредактировал NariK - 24.12.2008, 16:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
А полиэтелен вообще пожароопасен
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
А вот и кабелек из сшитого полиэтилена в лоточке горит себе.... http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=119 И естественно на муфте... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.12.2008 Из: Луганск Пользователь №: 12754 ![]() |
И естественно на муфте... А вот и нет-на целом месте в ТУ пишут-рекомендуется в эксплуатации испытывать 120 кВ постоянки 15 мин, что собственно и было сделано перед вводом в эксплуатацию. Вот еще доклад про кабели_СПЭ (правда только для 1-10кВ): http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=120 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Сходите в раздел "Документация,статьи"-"Поиск документов" я там повесил сайт завода, скачайте каталог на нужные кабели и в конце то же прочтете про испытания.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
Цитата(NariK) в ТУ пишут-рекомендуется в эксплуатации испытывать 120 кВ постоянки 15 мин, что собственно и было сделано перед вводом в эксплуатацию. У нас столько не выдержат, по крайней мере две линии по 2,7км. построенные три года назад. О ни унас вылетают при 45кв, и все вылеты на мантажных муфтах. Прошлым летом "подняли" 6 муфт, после этого нам негласно запретили их испытывать. Хотя мы этому только рады ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.12.2008 Из: Луганск Пользователь №: 12754 ![]() |
Видно муфты некачественно ставят- у нас тоже повреждения все на них, кроме того что загорелся...Кроме того, тепловизор показывает нагрев на всех муфтах в одном и том же месте(на несколько сантиметров выше места вывода заземляющего поводка)
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=121 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |