глухо заземленная нейтраль , как подключить европейское оборудование |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
глухо заземленная нейтраль , как подключить европейское оборудование |
5.7.2008, 13:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.6.2005 Пользователь №: 3498 |
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как подключить трехфазную вентустановку "Ventrex" прибалтийского производства (копируют "Systemair"). На заводе установили установку RISV-1500/9кВт. Подключение её 3-х фазное с "нулем" и заземлением. Электрики нам подвели только 4 провода - 3 фазы и "ноль" который же и заземление. Сказали, что называется это поключение "глухо заземлённая" нейтраль. Мы подключили этот "ноль" как нормальный "ноль", а вентустановка "сказала" "ж-ж-ж" и сгорела дорожка в плате управления. Как нужно подключать европейское оборудование к таким сетям?
|
|
|
|
5.7.2008, 21:18
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
вот страничка, на которой, в самом низу, есть схема подключения данной вентустановки, может пригодится для анализа причин выгорания дорожки на плате управления
-------------------- |
|
|
6.7.2008, 0:56
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.7.2008 Из: Петрозаводск(Карелия) Пользователь №: 11589 |
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как подключить трехфазную вентустановку "Ventrex" прибалтийского производства (копируют "Systemair"). На заводе установили установку RISV-1500/9кВт. Подключение её 3-х фазное с "нулем" и заземлением. Электрики нам подвели только 4 провода - 3 фазы и "ноль" который же и заземление. Сказали, что называется это поключение "глухо заземлённая" нейтраль. Мы подключили этот "ноль" как нормальный "ноль", а вентустановка "сказала" "ж-ж-ж" и сгорела дорожка в плате управления. Как нужно подключать европейское оборудование к таким сетям? На землю свой контур!!!!!! И наверно не в ентом дело Фазировку проверь!!!!!!! |
|
|
Гость_ВВ_* |
6.7.2008, 1:29
Сообщение
#4
|
Гости |
«Сказали, что называется это поключение "глухо заземлённая" нейтраль.» Несмотря на то, что четвертый провод (т.н. PEN) – это действительно совмещенный PE и N (заземление и ноль), тот, кто подвел четырехжильный кабель, как электрик – безграмотен. Глухо заземлённая нейтраль в СССР применяется с середины 50-х. Однако это не отменяет 5-й провод. Ноль трансформатора заземляется на трансформаторе и идет в виде PEN до ГРЩ. На ГРЩ PEN делится на PE и N и далее совмещение этих проводов ЗАПРЕЩЕНО (провод РЕ должен идти от ГРЩ, а не от ближайшего контура, хотя посадить его на контур – не помешает). Однако, если Вы подключили поданный четвертый провод правильно (на клемму N), то ничего не должно было случиться: разделение PEN требуется для безопасности, а на работу схемы влиять не должно и не может. Если же ВЫ подключили как-то иначе, то возможны ньюансы. Однако, я бы с этим не заморачиваплся: переподключил бы правильно: пятипроводкой, и в соответствии с маркировкой вводного клемника: РЕ – земля, N – ноль, L1- А, L2 – В, L3 - С. После этого – представителя продавца: есть гарантия, вот пусть и разбираются. Т.б., что, если Вы все подключили правильно и только землю и ноль совместили - все должно было работать. Но, если Вы не притяните землю (ее можно отдельным проводом, если изолированным – 4 (6)мм.кв., голым – 10мм), то у поставщика будет формальный повод аннулировать гарантию.
|
|
|
|
8.7.2008, 9:04
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.6.2005 Пользователь №: 3498 |
для миха81
Подключение этих установок хоть и 3-х фазное, но вентиляторы и всё остальное в них 1-фазное. Две другие фазы нужны для электрокалорифера. для Гость_ВВ_* Спасибо за информацию. Электрики уже подвели отдельный контур заземления. Заказали новую плату управления. Хотя, опасения, что новая не сгорит, остаются.... Всем спасибо! |
|
|
8.7.2008, 12:43
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(Bodex) ... а вентустановка "сказала" "ж-ж-ж" и сгорела дорожка в плате управления. посмотрели хоть, к чему вела эта "сгоревшая" дорожка на плате -------------------- |
|
|
8.7.2008, 17:48
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Мы подключили этот "ноль" как нормальный "ноль", а вентустановка "сказала" "ж-ж-ж" и сгорела дорожка в плате управления. Как нужно подключать европейское оборудование к таким сетям? Косяк в схеме вент.установки, а 4-х проводка здесь непричем. Уважаемый ВВ, все объяснил... |
|
|
|
8.7.2008, 20:00
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Сомневаюсь что вентилятор сгорит если PE и N объединены в PEN. А у этого европейского оборудования частота там и все остальные дела подходят под нашу сеть?
|
|
|
Гость_Гость_ГОСТь_*_* |
12.7.2008, 16:34
Сообщение
#9
|
Гости |
Копай в плате выясни почему сгорело и что сгорело.
|
|
|
18.7.2008, 22:47
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.1.2004 Пользователь №: 762 |
Не покупайте эту литовскую censored.Купились на дешевку.censored схема управления наверное пятнадцатилетней давности.Это все можно проще на PLC сделать.А дорожка выгорела из-за заводского дефекта.Уже не первый раз летят ихние платы.
Пожалуйста без лишних эмоций, только по существу и без ненорматива Сообщение отредактировал NickEl - 18.7.2008, 23:30 |
|
|
|
23.7.2008, 18:52
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Думаю, что тут- заводской брак. Хотя не исключаю, что отсутствие 5 провода дало об этом знать. А если причина не в нём- то это- 99%- заводской брак.
|
|
|