глухо заземленная нейтраль , как подключить европейское оборудование

Bodex
сообщение 5.7.2008, 13:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.6.2005
Пользователь №: 3498



Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как подключить трехфазную вентустановку "Ventrex" прибалтийского производства (копируют "Systemair"). На заводе установили установку RISV-1500/9кВт. Подключение её 3-х фазное с "нулем" и заземлением. Электрики нам подвели только 4 провода - 3 фазы и "ноль" который же и заземление. Сказали, что называется это поключение "глухо заземлённая" нейтраль. Мы подключили этот "ноль" как нормальный "ноль", а вентустановка "сказала" "ж-ж-ж" и сгорела дорожка в плате управления. Как нужно подключать европейское оборудование к таким сетям?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 5.7.2008, 21:18
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



вот страничка, на которой, в самом низу, есть схема подключения данной вентустановки, может пригодится для анализа причин выгорания дорожки на плате управления


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
миха81
сообщение 6.7.2008, 0:56
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 5.7.2008
Из: Петрозаводск(Карелия)
Пользователь №: 11589



Цитата(Bodex @ 5.7.2008, 13:15) *
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как подключить трехфазную вентустановку "Ventrex" прибалтийского производства (копируют "Systemair"). На заводе установили установку RISV-1500/9кВт. Подключение её 3-х фазное с "нулем" и заземлением. Электрики нам подвели только 4 провода - 3 фазы и "ноль" который же и заземление. Сказали, что называется это поключение "глухо заземлённая" нейтраль. Мы подключили этот "ноль" как нормальный "ноль", а вентустановка "сказала" "ж-ж-ж" и сгорела дорожка в плате управления. Как нужно подключать европейское оборудование к таким сетям?

На землю свой контур!!!!!!
И наверно не в ентом дело Фазировку проверь!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 6.7.2008, 1:29
Сообщение #4





Гости






«Сказали, что называется это поключение "глухо заземлённая" нейтраль.» Несмотря на то, что четвертый провод (т.н. PEN) – это действительно совмещенный PE и N (заземление и ноль), тот, кто подвел четырехжильный кабель, как электрик – безграмотен. Глухо заземлённая нейтраль в СССР применяется с середины 50-х. Однако это не отменяет 5-й провод. Ноль трансформатора заземляется на трансформаторе и идет в виде PEN до ГРЩ. На ГРЩ PEN делится на PE и N и далее совмещение этих проводов ЗАПРЕЩЕНО (провод РЕ должен идти от ГРЩ, а не от ближайшего контура, хотя посадить его на контур – не помешает). Однако, если Вы подключили поданный четвертый провод правильно (на клемму N), то ничего не должно было случиться: разделение PEN требуется для безопасности, а на работу схемы влиять не должно и не может. Если же ВЫ подключили как-то иначе, то возможны ньюансы. Однако, я бы с этим не заморачиваплся: переподключил бы правильно: пятипроводкой, и в соответствии с маркировкой вводного клемника: РЕ – земля, N – ноль, L1- А, L2 – В, L3 - С. После этого – представителя продавца: есть гарантия, вот пусть и разбираются. Т.б., что, если Вы все подключили правильно и только землю и ноль совместили - все должно было работать. Но, если Вы не притяните землю (ее можно отдельным проводом, если изолированным – 4 (6)мм.кв., голым – 10мм), то у поставщика будет формальный повод аннулировать гарантию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bodex
сообщение 8.7.2008, 9:04
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.6.2005
Пользователь №: 3498



для миха81
Подключение этих установок хоть и 3-х фазное, но вентиляторы и всё остальное в них 1-фазное. Две другие фазы нужны для электрокалорифера.

для Гость_ВВ_*
Спасибо за информацию. Электрики уже подвели отдельный контур заземления. Заказали новую плату управления. Хотя, опасения, что новая не сгорит, остаются....

Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 8.7.2008, 12:43
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(Bodex)
... а вентустановка "сказала" "ж-ж-ж" и сгорела дорожка в плате управления.

посмотрели хоть, к чему вела эта "сгоревшая" дорожка на плате icon_wink.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 8.7.2008, 17:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Bodex @ 5.7.2008, 14:15) *
Мы подключили этот "ноль" как нормальный "ноль", а вентустановка "сказала" "ж-ж-ж" и сгорела дорожка в плате управления. Как нужно подключать европейское оборудование к таким сетям?

Косяк в схеме вент.установки, а 4-х проводка здесь непричем.
Уважаемый ВВ, все объяснил...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 8.7.2008, 20:00
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Сомневаюсь что вентилятор сгорит если PE и N объединены в PEN. А у этого европейского оборудования частота там и все остальные дела подходят под нашу сеть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ГОСТь_*_*
сообщение 12.7.2008, 16:34
Сообщение #9





Гости






Копай в плате выясни почему сгорело и что сгорело.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bch5
сообщение 18.7.2008, 22:47
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.1.2004
Пользователь №: 762



Не покупайте эту литовскую censored.Купились на дешевку.censored схема управления наверное пятнадцатилетней давности.Это все можно проще на PLC сделать.А дорожка выгорела из-за заводского дефекта.Уже не первый раз летят ихние платы.

Пожалуйста без лишних эмоций, только по существу и без ненорматива

Сообщение отредактировал NickEl - 18.7.2008, 23:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 23.7.2008, 18:52
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Думаю, что тут- заводской брак. Хотя не исключаю, что отсутствие 5 провода дало об этом знать. А если причина не в нём- то это- 99%- заводской брак.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения