![]() Можно ли установить новый автомат и проводку от него не отключая эл-во от столба? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Можно ли установить новый автомат и проводку от него не отключая эл-во от столба? |
Гость_dream_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Хочу вызвать электрика для установки прямой розетки (независимой от остальной проводки) с заземлением (для стиральной машины).
Государственный дерет в три шкуры.... Частник поменьше, но не придется все равно вызывать официальную службу для отключения от столба и.т.д. И еще вопросики.... так ли нужно заземление для стиральной машины? И как оно должно правильно выглядеть? Дом частный! спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А зачем отключать электричество от столба для установки новой розетки? У Вас должен быть вводной автомат или рубильник, отключив который можно установить дополнительный автомат и розетку.
Для справки. После счётчика... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
А еще сделать заземляющий контур.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата так ли нужно заземление для стиральной машины? Зависит от проводимости полов стен, наличия других заземленных проводящих частей инженерных сетей, ЭУ в пределах досягаемости, наличия среды (влажность). Цитата Государственный дерет в три шкуры.... Еще потребует проект, чтобы не было первого вопроса. Цитата Частник поменьше Тогда землить. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Зависит от проводимости полов стен, наличия других заземленных проводящих частей инженерных сетей, ЭУ в пределах досягаемости, наличия среды (влажность). СМ, имеет металлический корпус. Оболочки оборудования I класса заземляются (зануляются). Влажность, хотя б при доставании белья, в наличии. Плюс требования по безопасности от производителя. "А еще сделать заземляющий контур." Оптимальный вариант. И машинку будет куда подцепить (и прочую технику) и молнию спровадить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Т.к. техническую характеристику dream зажал, имел в виду п.1.7.86 ПУЭ
...Для изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок допускается использование электрооборудования класса 0... ...В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник. ...Пол и стены таких помещений не должны подвергаться воздействию влаги. Это выполняется на основании испытаний и проектных решений, поэтому предлагалось без оного-землить.. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»