Электрогенератор в котельной, можно ли ставить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрогенератор в котельной, можно ли ставить? |
17.7.2008, 11:58
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Здравствуйте господа электрики, подскажите пожалуйста, можно ли ставить электрогенератор в котельную. Котельная не большая, площадь 14 кв.м., расчетная мощность 3,4 кВт, хочу поставить Geko 4400 ED - А/HEBA на 3,7 кВт
|
|
|
|
17.7.2008, 14:13
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 |
можно, но:
1. необходим отвод газов за пределы котельной, чтобы люди не угорели 2. каков уровень шума от ДЭС? соответствует Санпинам? 3. уверены что 3,7 кВт. хватит? |
|
|
22.7.2008, 7:54
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Мощности вполне хватит, у меня установленная- 3,7, а уровень шума- 70 дб по нормам не знаю, проходит или нет, вобще котельная находиться за стеной кпп
|
|
|
22.7.2008, 12:38
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
И еще, господа электрики, дабы не создавать новую тему, спрошу в этой, по коридору офиса нужно провести 380, меня пугают, говорят что в каких-то снипах запрещается, можно вроде как только 220 можно, а я думаю какая разница что в коробе прокладывать, 220 или 380... кому верить?
|
|
|
|
22.7.2008, 21:14
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7344 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Котельная случаем не газовая?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.7.2008, 5:22
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Цитата Котельная случаем не газовая? Газовая. |
|
|
23.7.2008, 9:40
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7344 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Установка генератора на основании проектных изысканий.
Для информации. Газовая труба по помещению котельной? В помещении могут образоваться взрывоопасные смеси при аварийных ситуациях, значит В-1Г. Генератор нельзя устанавливать в этом помещении, необходимо выносить в другое помещение, где вход не из котельной. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
24.7.2008, 5:42
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Газовая труба по помещению котельной? В помещении могут образоваться взрывоопасные смеси при аварийных ситуациях, значит В-1Г. Труба по котельной. И кстати, давно возникший вопрос, что значит В-1Г, а то в проектах часто вижу, а что значит не пойму , где вобще про это можно почитать? И еще, на чертежах возле светильников пишется их марка, а потом дробью еще какое-то число например НСП 23-100-001 100/2,5 я так понял в числителе указываеться мощность лампы, а в знаменателе что? |
|
|
24.7.2008, 13:32
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7344 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Скорее в помещении котельной В-1а.
ПУЭ 7.3.41. Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей. А В-1г в зоне выброса газов при аварии за пределы помещения котельной вытяжной вент. установкой, взрывным клапаном, системой продувки. Сообщение отредактировал gomed12 - 24.7.2008, 18:17 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.7.2008, 15:49
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 |
Цитата И еще, на чертежах возле светильников пишется их марка, а потом дробью еще какое-то число например НСП 23-100-001 100/2,5 я так понял в числителе указываеться мощность лампы, а в знаменателе что? В числителе - количество х мощность ламп В знаменателе - высота установки светильника. Сообщение отредактировал Misha_M - 24.7.2008, 16:02 |
|
|
|
24.7.2008, 23:01
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 |
И еще, господа электрики, дабы не создавать новую тему, спрошу в этой, по коридору офиса нужно провести 380, меня пугают, говорят что в каких-то снипах запрещается, можно вроде как только 220 можно, а я думаю какая разница что в коробе прокладывать, 220 или 380... кому верить? можно провести |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 17:04 |
|