Подскажите, как без спец. оборудования подсушить тр-р ТМ-6/1000кВА без масла. Способ по проще или любой. Спасибо.
|
|
|
|
5.9.2008, 16:35
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Горячим трансформаторным маслом, естественно сухим.
Всем удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
5.9.2008, 17:57
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 |
закорачиваешь обмотки по низкой стороне, а по высокой подаешь 220 В. вместо 6 кВ. или 380 В.
или находишь 100 блондинок с фенами))))) |
|
|
29.9.2008, 12:36
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Маслом сушить можно, но масло это заливать в транс нельзя, его само опять сушить.
А с помощью КЗ да. Только ток посчитайте. И контролируйте. Спасибо. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
|