Проект заземления , Помогите разобраться! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проект заземления , Помогите разобраться! |
20.10.2008, 16:50
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.1.2007 Пользователь №: 8134 |
Доброго времени суток!
Вопрос в следующем. Делаем мы некий объект, точнее автоматику вентиляции, впринципе всё запроектили. Но тут на нас свалилось следующее: Заказчик у наших щитов смонтировал шины защитного заземления. Нам предложено, сделать проект по заземлению: кабельных лотков и воздуховодов от данных шин. С подобным не сталкивался, как выглядит подобный проект (перечень обязательных листов/чертежей), а особенно пояснительная к ниму представляю смутно(восновном занимаюсь проектировкой щитов автоматики)... Может быть сдешние гуру укажут единственно правильный путь. Заранее благодарен! Сообщение отредактировал Visio - 20.10.2008, 16:52 |
|
|
|
20.10.2008, 18:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7213 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вам предлагается выполнить проект системы уравнивания потенциалов (СУП) на проводящих частях (ПЧ) м/к зданий, инженерного оборудования и сетей.
Если инженерные коммуникации входят в здание извне, необходимо на входе их соединить с ГЗШ. Воздуховоды на фланцах перемкнуть между собой проводом ПВ1, 4мм 2 , лотки сварить между собой на стыках, либо также как и в/воды перемкнут проводом. Это направления действия, конкретнее посмотрите ПУЭ, гл.1.7 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
20.10.2008, 20:30
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Заказчик у наших щитов смонтировал шины защитного заземления. Нам предложено, сделать проект по заземлению: кабельных лотков и воздуховодов от данных шин. С подобным не сталкивался, как выглядит подобный проект (перечень обязательных листов/чертежей), а особенно пояснительная к ниму представляю смутно(восновном занимаюсь проектировкой щитов автоматики)... Может быть сдешние гуру укажут единственно правильный путь. Заранее благодарен! а что за объект? если он относится к объектам, перечисленным в главе 7 ПУЭ- жилые, общественные, бытовые и административные здания (см. СНиП)- то вы это сделаете неправильно, т.к. в этих системах защитное заземление не делается. Всполняется только зануление. Заземление в таких системах делается ТОЛЬКО повторное- это если ввод в здание- воздушный. И всё. Ну и для молниезащиты ещё можно. А, как сказал gomed12, вам имели ввиду сделать уравнивание потенциалов- т.е. от всех прводящих частей, доступных косвенному прикосновению, проложить РЕ-проводник на главную заземляющую шину. И это тогда будет правильно. |
|
|
21.10.2008, 9:18
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7213 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Всполняется только зануление. Зануляются только ОПЧ, поэтому к данной проблеме зануление отношения не имеет. Речь идет об уравнивании потенциалов на СПЧ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
21.10.2008, 12:40
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.1.2007 Пользователь №: 8134 |
Спасибо за чёткое разъеснение!
А не подскажите нормативные документы регламентирующие проектную документацию по СУП (состав проекта, основные чертежи)? В поиске был, но ничего существенно найти не удалось. |
|
|
21.10.2008, 12:57
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
ПУЭ
1.7.49. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции. 1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: основная изоляция токоведущих частей; ограждения и оболочки; установка барьеров; размещение вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого (малого) напряжения. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. 1.7.52. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в электроустановке или ее части либо применены к отдельным электроприемникам и могут быть реализованы при изготовлении электрооборудования, либо в процессе монтажа электроустановки, либо в обоих случаях. Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них. 1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного * и 120 В постоянного тока * . В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ. Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях. Сообщение отредактировал электроник1 - 21.10.2008, 12:58 |
|
|
21.10.2008, 13:15
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7213 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
электроник1 для кого емкая тирада?
К токоведущим частям, в т.ч. ни к прямому, ни косвенному прикосновению, ни к ОПЧ эта тема не имеет отношения. Цитата проектную документацию по СУП (состав проекта, основные чертежи)? Подождите немного, кто-нибудь поможет с типовым. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
21.10.2008, 14:23
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17487 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
как нодо не читал , сам себе режисер
1. понятно ПЗ (с обоснованием необходимости - классификация по опасности поражения, группам мед.помещений..) 2. Поэлементная схема. 3. План прокладки ОСУП 4. то же ДСУП всех помещений. 5. расчет сопротивл. заземл. проводников (если требуется), заземлителя. либо в прил. привести расчеты и (бывает надзор требует) планы уже выполненых ЗУ. Спецушка. Для толщины можно добавить листик с рисунками примененных соединений. Украшает проект. Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2008, 14:26 |
|
|
21.10.2008, 14:29
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.1.2007 Пользователь №: 8134 |
Всем отписавшимся огромное спасибо!
|
|
|