Здравствуйте коллеги.
Подскажите пожалуйста каким пунктом руководящего документа заставить слаботочников проложить свои кабельные линии под подвесным потолком по лоткам или другими способами прокладки. А то у меня электрики проложили свои лотки, уложили туда свои кабельные линии закрепили их, а вот слаботочники разбросали свои хаотично по всему потолку....закрепив их кое где к лотку, вентиляционнм коробам и прочим инженерным коммуникациям. Заранее всем спасибо за ответы. |
|
|
|
Гость_Гость_* |
2.9.2010, 21:00
Сообщение
#2
|
Гости |
Подскажите-допускается ли крепление гибких гофртруб ДКС самодельными оцинкованными хомутами ( на замок), так предлагают монтажники - но так не очень то так красиво будет ,так сказать вида не будет, если можно со ссылкой на НТД. В сайте ДКС по этому поводу ничего не нашел. Каким способом посоветуете крепить ,чтоб вид был и надежно было . Все таки в подъезде дома прокладка сети.
|
|
|
2.9.2010, 22:49
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Клипсы для труб. И вид и надёжно.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_* |
12.9.2010, 9:33
Сообщение
#4
|
Гости |
Все таки если самодельными хомутами "по замок" крепить гофр ДКС-это будет нарушением или что?
|
|
|
|
12.9.2010, 23:01
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17551 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..допускается ли крепление гибких гофртруб ДКС самодельными оцинкованными хомутами ( на замок).. Все таки в подъезде дома прокладка сети. Оцинкованными хомутами можно. хоть красоты и нет. В подъезде - лишь бы не в пределах л/клетки. СП31-110 п.14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах. |
|
|
13.9.2010, 17:46
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22926 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Все таки если самодельными хомутами "по замок" крепить гофр ДКС-это будет нарушением или что? не будет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
3.2.2012, 19:57
Сообщение
#7
|
Гости |
Каким способом можно стыковать кабель -канал с гофр.трубой ,чтоб вид был;можно конечно ставить распаечную коробку ,может еще другим способом можно? Еще,? есть ли срок службы кабель-канала?
|
|
|
|
4.2.2012, 9:27
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
Если позволяет высота стенки кабель-канала,в ней можно установить гермоввод (сальник,фитинг-другие названия) под гофру.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
|
|
|
13.3.2012, 13:04
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.12.2011 Пользователь №: 25559 |
Для стыковки кабель канала можно специальный соединительный короб использовать, они внутренние и наружные бывают. По поводу срока службы, если брать кабель-канал из оценкованной стали, то он очень долговечный. Вообще можете на этом сайте взглянуть www.ekagroup.ru может найдете полезную информацю
|
|
|