220В по подвалу , бетонному |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
220В по подвалу , бетонному |
15.1.2009, 17:52
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По бет.подвалу высотой прим. 0.8м предполагается вся горизонтальная разводка розеточных групп 1-го этажа коттеджа. Плюс освещение подвала - пара св-ков. Плюс ввод.
Открыл журнал "Я электрик" - в подвале только 42В и ниже. Предполагал: В группах и на освещение - кабель ВВГнг в трубах ДКС серии 9 Плюс УЗО Ввод - через стенку подвала и до ГРЩ в ПВД-ПНД, d63. На чем остановиться? |
|
|
|
15.1.2009, 19:23
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не смотрел "Я электрик", но примерно так выполняли монтаж под компьютерные розетки 220В на стойках в зале. По потолку подвального помещения кабелем ВВГнг открыто на скобах.
ЗЫ В соответствии с проектом. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.1.2009, 20:24
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Цитата в подвале только 42В и ниже. потребители.Транзит помоему это не касается.
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
|
|
15.1.2009, 22:27
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не смотрел "Я электрик", но примерно так выполняли монтаж под компьютерные розетки 220В на стойках в зале. По потолку подвального помещения кабелем ВВГнг открыто на скобах. ЗЫ В соответствии с проектом. Про "Я электрик" можете поверить на слово. Как в подвалах делается - знаю не по-наслышке. Так, проконсультироваться по-быстрому хотел. Так ить мне его и надо делать (ну почти, рабочий чертежик). Ладно, завтра сам попробую налопатить.. "потребители.Транзит помоему это не касается" - а пунктик, СНиПик ? |
|
|
|
15.1.2009, 23:57
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
прошу прощения за не корректную формулировку. Имелось в виду ПУЭ"7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается. " А какой "пунктик, СНиПик " имеется в виду просветите пож.
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
|
|
16.1.2009, 7:12
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Про 42В, про эл.безопасность.
Из восьми мер защиты от косвенного прикосновения (допустимо применять в отдельности, либо в разл. сочетаниях) применяю две - двойная (тройная) изоляция и защитное отключение (УЗО). А наткнулся на прессу и решил подстраховаться..может чего забыл. Все-таки особоопасное помещение, да еще и высота - 0.8 - что-то было о стесненности. Домик из темы коттедж, про транзит вопроса нет. Сообщение отредактировал Олега - 16.1.2009, 7:15 |
|
|
16.1.2009, 10:32
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
А на освещение,я бы транс поставил все-таки тесновато.Можно головой светильник сбить,а пардон задницей на него же и нарваться .УЗО все-таки прежде чем отключится треханет изрядно(на себе проверено ) .
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
|
|
|
16.1.2009, 11:01
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Алекс, Олега вроде речь про освещение подвала и не вёл...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
16.1.2009, 12:04
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Хозяин изъявил желание и свет устроить.
|
|
|
16.1.2009, 13:15
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Хозяин изъявил желание и свет устроить. Сорри, был не внимателен... Всё равно, не вижу препятствий для применения 220В на освещение. Светильники ПСХ60 вполне подойдут. ИМХО УЗО, естественно, рекомендуется. СП-31... п.А.5.4 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
16.1.2009, 13:52
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7311 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Можно головой светильник сбить,а пардон задницей на него же и нарваться Можно и встраиваемый в стену прямоугольный светильник типа СW 96 или аналогичные. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
16.1.2009, 21:27
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Можно и встраиваемый в стену прямоугольный светильник Ага и компрессор с отбойником подогнать Цитата По бет.подвалу высотой прим. 0.8м Зачем себе жизнь усложнять она и так штука коварная -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
|
|
16.1.2009, 21:32
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ГОСТ50571.13-96:
"706. Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком 706.4. Требования по обеспечению безопасности. 706.41. Защита от поражения электрическим током. 706.411.1.4.3. При применении системы БСНН, независимо от номинального напряжения, защиту от непосредственного (прямого) прикосновения (411.1.4.3 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3) следует обеспечивать либо посредством ограждений или оболочек со степенью защиты IР2Х, или посредством изоляции, выдерживающей испытательное напряжение 500 В переменного тока (действующее значение) в течение 1 мин. 706.471. Применение мер защиты от поражения электрическим током. 706.471.1. Защита от непосредственного (прямого) прикосновения. Защита посредством установки барьеров ... и путем размещения вне зоны досягаемости … не допускается. 706.471.2. Защита от косвенного прикосновения. Допускаются только следующие меры защиты: в) при питании стационарного электрооборудования: - либо посредством автоматического отключения питания (413.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3) и применения дополнительной системы уравнивания потенциалов, объединяющей все открытые проводящие части стационарного электрооборудования и все проводящие части помещения, одновременно доступные для прикосновения (413.1.6 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3); - либо посредством применения системы БСНН или ЗСНН (411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3); - либо посредством электрического разделения цепей (413.5 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3) при условии, что к вторичной обмотке разделяющего трансформатора подключен только один электроприемник. 706.471.2.2. Источник питания системы БСНН или ЗСНН и разделяющие трансформаторы следует устанавливать вне стесненных помещений с проводящим полом, стенами и потолком, за исключением случая, предусмотренного в 706.471.2б." Надо осмыслить. |
|
|
16.1.2009, 22:11
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Ни фига ты заморочился!!! Мое субьективное мнение: ТРанс на свет
Цитата посредством применения системы БСНН , а остальное как сам решил выше. Питание 1го эт. в трубах ну и соответственно защита .Считаю условие выполненным.
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
|
|
17.1.2009, 10:47
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"Ни фига ты заморочился!!!" а то, научные работники зря что ли мерковали ?
Вот ведь поганая натура ( я о себе!) -вроде б ничего не претит (можно АВ на 2-4А поставить, УЗО на 10мА), а сомнения остались. А есть ли приятные на вид щиты с трансами до 200Вт (встраиваемые)? Не ЯТП. Может отдельный транс использовать для встройки в РЩ? Будет ли считаться безопасным транс (эллектронн, эл/магн.) 12В для галогенок? Сообщение отредактировал Олега - 17.1.2009, 11:18 |
|
|
17.1.2009, 17:43
Сообщение
#16
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
По бет.подвалу высотой прим. 0.8м предполагается вся горизонтальная разводка розеточных групп 1-го этажа коттеджа. Плюс освещение подвала - пара св-ков. Плюс ввод. Открыл журнал "Я электрик" - в подвале только 42В и ниже. Предполагал: В группах и на освещение - кабель ВВГнг в трубах ДКС серии 9 Плюс УЗО Ввод - через стенку подвала и до ГРЩ в ПВД-ПНД, d63. На чем остановиться? Здравствуйте господа электрики и «Олега» Ученого учить, только портить, но раз обратились, попробую сказать свое мнение.В Вашем случае «подвал» по моему пониманию терминологии, таковым не является. Могу ошибаться, но исхожу из этого. Скорее это подпольное пространство или точнее «двойной пол» (ПУЭп.2.3.3) или с большой натяжкой - кабельный канал. В любом случае если для прокладки кабелей используется двойной пол, желательны съемные плиты установленные хотя бы частично местами с изоляционной защитой (ПУЭ 2.3.115) Человек не должен там лазить как спелеолог. Но в любом случае это не проходное пространство (помещение) т.к. высота по факту – 0,8м, а для проходного необходимо 1,8м, допускается местное снижение до1,5м. Поэтому, по освещению этого пространства требований нет. Если хозяин хочет провести туда освещение, то предполагается этот «подвал» использовать как склад-свалку, что для прокладки кабелей очень не хорошо. К предположительной сырости может добавиться пожароопасность. Если подпольное пространство не вентилируемое, то ввод кабеля выполняют выше уровня земли. (ПУЭп.2.3.32 конец подпункта 1). По освещению в Вашем случае, руководствовался ПУЭ п.п. 6.1.14, 6.1.16-6.1.18. Или тр-р или УЗО на 30мА, а светильники с IP не ниже 2, например с IP44 и с защитной сеткой от механических воздействий. Не сомневаюсь, что выполните все по правилам. Буду рад, если чем-то помог |
|
|
17.1.2009, 18:20
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Цитата А есть ли приятные на вид щиты с трансами У вас не знаю.Унас только ЯТП. в принципе можно щит встраиваемый отдельно подобрать. Цитата Будет ли считаться безопасным транс (эллектронн, эл/магн.) если в случае пробоя не низкой стороне может оказаться более 50В то ставить нельзя. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
|
|
17.1.2009, 21:42
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В Вашем случае «подвал» по моему пониманию терминологии, таковым не является. Скорее это подпольное пространство или точнее «двойной пол» (ПУЭп.2.3.3) или с большой натяжкой - кабельный канал. В любом случае если для прокладки кабелей используется двойной пол, желательны съемные плиты установленные хотя бы частично местами с изоляционной защитой (ПУЭ 2.3.115) Человек не должен там лазить как спелеолог. Но в любом случае это не проходное пространство (помещение) т.к. высота по факту – 0,8м, а для проходного необходимо 1,8м, допускается местное снижение до1,5м. Поэтому, по освещению этого пространства требований нет. .. предполагается этот «подвал» использовать как склад-свалку, .. может добавиться пожароопасность. Если подпольное пространство не вентилируемое, то ввод кабеля выполняют выше уровня земли. (ПУЭп.2.3.32 конец подпункта 1). По освещению в Вашем случае, руководствовался ПУЭ п.п. 6.1.14, 6.1.16-6.1.18. Или тр-р или УЗО на 30мА, а светильники с IP не ниже 2, например с IP44 и с защитной сеткой от механических воздействий. Уважаемый OBON, подвал является подвалом, а не кабельным сооружением (двойной пол, кабельный канал) уже на одном основании - он не является сооружением, специально предназначеным для размещения в нем кабелей и пр. Глава 2.3 конечно для КЛ, но только с сечением фазных проводников свыше 16 мм2 (см.2.1.1). Поэтому, смею утверждать, что в рассматриваемом случае правильно будет использовать главу 2.1. Намерения превратить подвал в склад-свалку у хозяина нет (?). Это чисто технологический подвал для обслуживания коммуникаций (как и любом жилом здании). Встречал подвалы и по-мельче. Рассматриваемый подвал - вентилируемый. Честно говоря, не представляю, какое влияние может оказать невентилируемость подвала на кабель (ВВГнг5х10,0), который на всем протяжении от ГРЩ в основном здании до РЩ коттеджа, помещен в неразрывную трубу ПВД-ПНД (63мм). Наметил: УЗО на группу 10мА, светильники НББ, ПСХ. За напоминание про сетки спасибо, забыл. Сообщение отредактировал Олега - 17.1.2009, 22:02 |
|
|
17.1.2009, 22:00
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
17.1.2009, 22:05
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
вполне мог ошибится. Суть в том,что не знаю точно возможно ли сие в эл. тр-рах но подозреваю что возможно
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
|
|