Расчет однофазных нагрузок

Гость_Гость_*
сообщение 5.4.2004, 23:19
Сообщение #1





Гости






Уважаемые!

Подскажите пожалуйста, как считается суммарный ток от однофазных нагрузок силового щитка, выбирается вводной кабель в щиток и вводной автомат? Нагрузки: например 7 кондиционеров по 2,2 кВт. Почему 7? Вопрос в том, чтобы почитать именно ток от нагрузок, кол-во которых, не кратно трем, чтобы понять, как считаются нагрузки, которые неравномерно разбиты по фазам.

В одном умном справочнике "Справочник по проектированию электроснабжения" (вроде так) 1990г написано, что если неравномерность разбиения по фазам не прев. 15% и число нагрузок не более трех, то можно рассчетную мощность посчитать как Pрасч=3Pнз, где Рнз-мощность наиболее загруженной фазы. Что это за 15%? От чего, от общей установленной мощности?
А если однофазных нагрузок больше трех и они все разные по мощности?
в книжке, на этот счет, приведены какие-то дикие формулы с дико выводимыми коэффициентами и т.д. А проще? icon_eek.gif icon_question.gif

Люди, я знаю, вопросов море, но может среди Вас найдется терпеливый, грамотный специалист, который с чувством, с толком, с расстановкой объяснит что да как? Буду ОЧЕНЬ признателен! icon_smile.gif

С уважением, Dimon dmb26@yandex.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 26.4.2004, 22:25
Сообщение #2


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Попробуйте "полистать":
http://www.energoarhiv.narod.ru/teoria.html

Удачи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stalker
сообщение 9.10.2007, 19:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9580



ответье новичку какой допустим перекос
и каким нормативом регламентируется велечина неравномерности нагрузки

СП 31-110 гласит:
9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.

9 пункт СП31-110 относится к освещению, а вцелом к электроснабжению каким образом регламентируется неравномерность поясните если нетрудно? каким нормативом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.8.2008, 19:20
Сообщение #4





Гости






допустим имеется силовой щиток на 5 отходящих линий
1 - 1фаза 0,5 кВт (фаза А) In=2.27A
2 - 3фазы 4,5 кВт In=8.05A
3 - 1фаза 1,5 кВт (фаза Б) In=6.81A
4 - 1фаза 2,0 кВт (фаза С) In=9.09A
5 - 1фаза 1,0 кВт (фаза А) In=4.54A
вопрос каков будет результирующий ток щитка? Irez=17.14A или 17.0A?