Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нужна помощь , Может кто знает

Гость_sergei_*
сообщение 7.7.2009, 21:02
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Нужен хороший совет. У ЧУП есть обычное производственное помещение. Есть огромный сварочный аппарат незнаю какой марки (я электрик , а не сварщик), но вроде как сварочный аппарат постоянного тока трёхфазный). Инспектор Энергонадзора говорит:
1. Если сдавать сварочный как стационарный, то необходимо ставить устройство снижения токов холостого хода.
2. Если сдавать сварочный как мобильный (передвижной), то необходимо ставить дифавтомат.
Сейчас сварочный временно подключен через ВА на 100А, т.к. ВА на 63А и 80А не держат.
Заказчик не хочет покупать устройство снижения токов холостого хода.
А вообще существуют трёхфазные дифавтоматы на 100А и более но не дорогие (не Moeller, не Legrand, не т.п.) ?
Всем заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 7.7.2009, 21:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



ВД1-63 от ИЭК (Китай) на 100А


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 7.7.2009, 21:59
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Есть огромный сварочный аппарат незнаю какой марки
Надо узнать тип сварочного устройства. Вышлите хоть фото. Любой агрегат должен быть на учете , с номером датами проверок, кому принадлежит и лица отвественные зе его эксплуатацию и техническое состояния. Должен быть журнал по учету проверок и результатов замеров. Лучше начните с составления технической документации на этот аппарат. Ждем от Вас фото !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sergei_*
сообщение 8.7.2009, 8:25
Сообщение #4





Гости






Цитата(KIVOK @ 7.7.2009, 21:59) *
Надо узнать тип сварочного устройства. Вышлите хоть фото. Любой агрегат должен быть на учете , с номером датами проверок, кому принадлежит и лица отвественные зе его эксплуатацию и техническое состояния. Должен быть журнал по учету проверок и результатов замеров. Лучше начните с составления технической документации на этот аппарат. Ждем от Вас фото !

Да дело в том, что никаких документов на него нет. Один ЧУП продал второму ЧУПу фирму вместе с помещением и оборудованием - так что
никаких там журналов и ответственных нет. Но марку я сегодня посмотрю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сэм
сообщение 16.7.2009, 12:45
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 176
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 12073



безопасным считается напруга ХХ 50 в .Сварочники , как правило 50-70 в. Поэтому 80 проц в стране нарушают этот пункт . для снижения U хх существуюд блоки (БСН) снижения напряжения.(до 12вольт). УЗО в сварочное оборудование не ставится (работать не будет из-за бросков, помех, индуктивных и емкостных составляющих, резонансных явлений и т.п.).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 29.7.2009, 19:45
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Сэм, ты не прав!

Стандартным безопасным напряжением считается 25 В переменного тока при прямом прикосновении. При U<50 В переменного тока допускается не обеспечивать защиту от косвенного прикосновения. Почувствуйте разницу.