Что такое несимметрия напряжений? По какой причине возникает

Гость_Ерлан_*
сообщение 11.8.2005, 7:57
Сообщение #1





Гости






Что такое несимметрия напряжений? По какой причине возникает? Способы предотвращения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 12.8.2005, 9:32
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата:
Несимметрия напряжений происходит только в трёхфазной сети под воздействием неравномерного распределения нагрузок по её фазам. В качестве вероятного виновника несимметрии напряжений ГОСТ 13109-97 указывает потребителя с несимметричной нагрузкой.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 12.8.2005, 9:34
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата:
Мероприятия по снижению несимметрии напряжений:
Равномерное распределение нагрузки по фазам.
Применение симметрирующих устройств.
Сопротивления в фазах симметрирующего устройства подбираются таким образом, чтобы компенсировать ток обратной последовательности, генерируемый нагрузкой как источником искажения.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman_*
сообщение 1.9.2005, 12:27
Сообщение #4





Гости






Как симметрирующие устройства часто используются силовые трансформаторы определенной конструкции.
Например, стоит у нас здоровенный сварочный транс на 0,4 кВ. Первичная обмотка одна, между А и С. ТП-шку аж колбасит, и по высокой стороне 20% несимметрии. Заменили транс (было звезда - звезда, поставили треугольник - звезда. Стало около двух %.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 1.9.2005, 21:20
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата(Roman)
Как симметрирующие устройства часто используются силовые трансформаторы определенной конструкции.
Например, стоит у нас здоровенный сварочный транс на 0,4 кВ. Первичная обмотка одна, между А и С. ТП-шку аж колбасит, и по высокой стороне 20% несимметрии. Заменили транс (было звезда - звезда, поставили треугольник - звезда. Стало около двух %.


Хочу только добавить, что раньше выпускали трансы с вторичной обмоткой "Зигзаг", и это тоже в какой-то степени компенсировало нессиметричную нагрузку.Сейчас, по моему, их не делают.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...