![]() Что такое несимметрия напряжений? По какой причине возникает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Что такое несимметрия напряжений? По какой причине возникает |
Гость_Ерлан_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Что такое несимметрия напряжений? По какой причине возникает? Способы предотвращения
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Цитата:
Несимметрия напряжений происходит только в трёхфазной сети под воздействием неравномерного распределения нагрузок по её фазам. В качестве вероятного виновника несимметрии напряжений ГОСТ 13109-97 указывает потребителя с несимметричной нагрузкой. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Цитата:
Мероприятия по снижению несимметрии напряжений: Равномерное распределение нагрузки по фазам. Применение симметрирующих устройств. Сопротивления в фазах симметрирующего устройства подбираются таким образом, чтобы компенсировать ток обратной последовательности, генерируемый нагрузкой как источником искажения. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
Гость_Roman_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Как симметрирующие устройства часто используются силовые трансформаторы определенной конструкции.
Например, стоит у нас здоровенный сварочный транс на 0,4 кВ. Первичная обмотка одна, между А и С. ТП-шку аж колбасит, и по высокой стороне 20% несимметрии. Заменили транс (было звезда - звезда, поставили треугольник - звезда. Стало около двух %. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Цитата(Roman) Как симметрирующие устройства часто используются силовые трансформаторы определенной конструкции.
Например, стоит у нас здоровенный сварочный транс на 0,4 кВ. Первичная обмотка одна, между А и С. ТП-шку аж колбасит, и по высокой стороне 20% несимметрии. Заменили транс (было звезда - звезда, поставили треугольник - звезда. Стало около двух %. Хочу только добавить, что раньше выпускали трансы с вторичной обмоткой "Зигзаг", и это тоже в какой-то степени компенсировало нессиметричную нагрузку.Сейчас, по моему, их не делают. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 14:44 |
|
![]() |